Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af Aosis » 11 feb 2018 13:20

Hej Stokerpro og Baxi brugere

Hvad er jeres erfaringer med iltprocenten på jeres baxi 1,5 /2,5? med iltstyring. Hvor ligger den ved 'normal' drift?

Jeg undres lidt over at vores MH 1,5 næsten altid ligger omkring 10-12% medmindre det går på Høj, hvilket nærmest aldrig sker. Da der samtidigt dannes en anelse slagger og jeg har tynd hvid aske i brændkammeret, tænker jeg at en lidt lavere iltprocent vil hjælpe? Men blæseren sætter simpelthen igang bare ilt% nærmer sig 10... Vi har netop skiftet fra varga 8mm til vida 8mm piller, men der er ingen videre forskel at se.

Se vedhæftede billede, der er taget 2 dage efter 'totalrens' med stålbørste und alles.

Vi kører med Thy's opskrift og i disse kolde måneder, holdes det hele i fin regulering på 'lav' med indføringstid på 0,7 til ca.250m2 opvarmet til gns 19 grader(ca. 30kg piller i døgnet). Der er monteret trækstabilisator, der er indstillet til ca. 1-1,5mmVs altså i den lave ende af hvad manualen foreskriver, for at udelukke for stort træk. Der er tjekket for utætheder osv, men det er altsammen ligemeget når det jo er blæseren der tilsyneladende holder iltprocenten oppe, selvom denne er indstillet til 6,5-7%..

Hvordan ser det ud hos jer?
Vedhæftede filer
DSC_0151.JPG


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af thy » 11 feb 2018 20:23

Aosis skrev:
11 feb 2018 13:20
Hej Stokerpro og Baxi brugere

Hvad er jeres erfaringer med iltprocenten på jeres baxi 1,5 /2,5? med iltstyring. Hvor ligger den ved 'normal' drift?

Jeg undres lidt over at vores MH 1,5 næsten altid ligger omkring 10-12% medmindre det går på Høj, hvilket nærmest aldrig sker. Da der samtidigt dannes en anelse slagger og jeg har tynd hvid aske i brændkammeret, tænker jeg at en lidt lavere iltprocent vil hjælpe? Men blæseren sætter simpelthen igang bare ilt% nærmer sig 10... Vi har netop skiftet fra varga 8mm til vida 8mm piller, men der er ingen videre forskel at se.

Se vedhæftede billede, der er taget 2 dage efter 'totalrens' med stålbørste und alles.

Vi kører med Thy's opskrift og i disse kolde måneder, holdes det hele i fin regulering på 'lav' med indføringstid på 0,7 til ca.250m2 opvarmet til gns 19 grader(ca. 30kg piller i døgnet). Der er monteret trækstabilisator, der er indstillet til ca. 1-1,5mmVs altså i den lave ende af hvad manualen foreskriver, for at udelukke for stort træk. Der er tjekket for utætheder osv, men det er altsammen ligemeget når det jo er blæseren der tilsyneladende holder iltprocenten oppe, selvom denne er indstillet til 6,5-7%..

Hvordan ser det ud hos jer?
lyder som om den har ret let ved at følge med...ku sikkert nøjes med 0,6 lav
hvis du sænker ilt% på lav til 6 vil den blive lidt mørkere
-30 i minimums bruger du det...
billed af trækstabilisator..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Aosis
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 03 nov 2016 18:26
Givet likes: 2 gange

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af Aosis » 12 feb 2018 01:57

Det er muligt de 30kg er lidt lavt sat pt. Tiden mellem fremføring ligger omkring 18-30 med det vejr vi har haft på det seneste. Det har faktisk stået på 0,6 indtil frosten kom et par uger siden. Justerer gerne på det efter vejret for at holde det i regulering på lav/30-100%. Er det bedre at justere lavere så det engang imellem går på høj/100% mon?

Baxi manualen siger min. blæs skal være 40% ved iltstyring og 20% uden. uden nogen forklaring? Den har jeg ellers også tænkt på at sænke, som du foreslår.

Der kommer lige billede af stabilisatoren senere. Den er forøvrigt på overarbejde nu...

Aosis
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 03 nov 2016 18:26
Givet likes: 2 gange

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af Aosis » 12 feb 2018 11:46

DSC_0160.JPG
der er lige en oversigt. Ts er en tigex 25. Igår stod den på vid gab tit idag hvor det blæser lidt mindre, står den og klaprer med vindstødene.

Har indstillet min blæs til 30, og kigger til det i løbet af dagen :great:

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af thy » 12 feb 2018 12:11

Aosis skrev:
12 feb 2018 11:46
DSC_0160.JPG

der er lige en oversigt. Ts er en tigex 25. Igår stod den på vid gab tit idag hvor det blæser lidt mindre, står den og klaprer med vindstødene.

Har indstillet min blæs til 30, og kigger til det i løbet af dagen :great:
ser jo ganske fornuftig ud det hele :great:
P1300032.JPG
P1030019 (Medium).JPG
en pille bremse er altid godt ved megen blæs,iltstyring kører jo fuld blæs i perioder...
ellers har du meget godt styr på baxien..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Aosis
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 03 nov 2016 18:26
Givet likes: 2 gange

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af Aosis » 12 feb 2018 15:18

Det er jo skønt med noget ros, men det er jo også rådene herinde fra(ikke mindst dine) det er justereret efter :wink:

Jeg prøver at justere ilt lav til 6% også, foruden min. blæs fra 40 til 30.. Men det virker stadig som om baxi blæser-styringen vil holde den ilt over 10. Det hvidlige brændkammer og anelse slagger, er måske meget almindeligt...?

Nu hvor min. blæs er 30, vil det måske være smart at hæve max blæs fra 30 til 40, så den stadig har overskud når det skal mase? holder øje med det ihvertfald.

Jeg kigger jævnligt i jerncontaineren på jobbet, efter et egnet stykke til pillebrems :great:

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af thy » 12 feb 2018 17:29

Aosis skrev:
12 feb 2018 15:18
Det er jo skønt med noget ros, men det er jo også rådene herinde fra(ikke mindst dine) det er justereret efter :wink:

Jeg prøver at justere ilt lav til 6% også, foruden min. blæs fra 40 til 30.. Men det virker stadig som om baxi blæser-styringen vil holde den ilt over 10. Det hvidlige brændkammer og anelse slagger, er måske meget almindeligt...?

Nu hvor min. blæs er 30, vil det måske være smart at hæve max blæs fra 30 til 40, så den stadig har overskud når det skal mase? holder øje med det ihvertfald.

Jeg kigger jævnligt i jerncontaineren på jobbet, efter et egnet stykke til pillebrems :great:
nej skal ikke hæves i max blæs(kan godt følge logiken men dit fyr er jo ikke i nærheden af at køre med 1,7 tider)

men fyret vil forsøge at holde sig over det fastsatte ilt punkt,men du må tænke på det kun er i fuldlast at o2 skal være 6-8 hvis du kikker på andre fyr fortæller de i opsætning at 50%effekt vil ligge på 10-12 og 10% 16-18% det er bare ikke oplyst i vejledning kun lidt..studerede lige lidt i brugsforviringen og fandt følgende info...
det er så opgivet i co2 og vi måler o2....co2 værdi på 13-14 bliver(21-13=8)(21-14=7) 7-8 o2på høj og (21-9=12)(21-12=9) 9-12 på lav og da vi kører endel længere ned på lav bliver o2 i nu højer..

Brændselstype: CO2 ved høj ydelse CO2 ved lav ydelse
Træpiller 13-14høj 9-12lav
Skovflis 10-12høj 9-12 lav

eksempel fra andet fyr..
27657917_10212980321436665_848149776536681568_n.jpg
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Aosis
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 03 nov 2016 18:26
Givet likes: 2 gange

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af Aosis » 13 feb 2018 01:35

thy skrev:
12 feb 2018 17:29
det er så opgivet i co2 og vi måler o2....co2 værdi på 13-14 bliver(21-13=8)(21-14=7) 7-8 o2på høj og (21-9=12)(21-12=9) 9-12 på lav og da vi kører endel længere ned på lav bliver o2 i nu højer..

Brændselstype: CO2 ved høj ydelse CO2 ved lav ydelse
Træpiller 13-14høj 9-12lav
Skovflis 10-12høj 9-12 lav
Ah ha :great: Jeg stopper jagten på den lave O2% på lav.. det giver mening nu med en naturlig forklaring!
giver lige fyret nogle dage og ser om de ændrede indstillinger har nogen effekt i forhold til den hvide aske/slagger

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af Bigfoot » 13 feb 2018 10:30

ellers giv mig en besked, jeg har pillebremser på lager i syrefast rustfri, de forgår aldrig, til 250kr inkl forsendelse.
27709725_10156084926734650_2684667639796345990_o.jpg
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Aosis
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 24
Tilmeldt: 03 nov 2016 18:26
Givet likes: 2 gange

Re: Baxi Multiheat 1.5 iltprocent

Indlæg af Aosis » 15 feb 2018 17:27

Tak for tilbuddet Bigfoot, det er skrevet bag øret :great: Forsøger mig imidlertid med en stump ildfast vi havde liggende, ser umiddelbart ud til at hjælpe lidt, tiden vil vise om det holder...
DSC_0170.JPG
Billede taget ca. to døgn efter aske tømning igen, sideafskrabning og snoret retardere et par gange..

disse indstillinger køres der med
-30
høj 1,0
lav 0,7 (lavere endnu hvis vejret tillader det)
ilt 6,5-7 høj og lav
au
*****************
høj 15
lav 40
blæs 30

Det får lov at stå sådan icon_cheesygrin.gif