Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

pumpe montering

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
hr mortensen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 200m² i 3 plan
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200

pumpe montering

Indlæg af hr mortensen » 23 mar 2008 16:28

hejsa

kan det ikke være lige meget om cirkulationspumpen sider på fremløb eller returløb (det er godt nok på solvarmekredsen det her)?????


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: pumpe montering

Indlæg af Claus Birth » 23 mar 2008 17:06

Hej Hr. Mortensen!
Set med mine øjne er det umidelbart ligegyldigt om den sidder på frem eller retur, der er nogen der har meninger om at det er bedst på den ene eller anden side, dog drejer det sig primært om at få væsken cirkuleret rundt i den respektive kreds i anlægget.
På solvarmeanlæg skal den være egnet til den højere tempertur der kan være på afgangssiden på solfangeren, kontra en lavere tempertur på retursiden/indløbssiden af solfangeren. Se evt. diagrammer for solanlæg.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
hr mortensen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 04 sep 2007 08:52
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 200m² i 3 plan
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200

Re: pumpe montering

Indlæg af hr mortensen » 23 mar 2008 18:19

Okey mange tak for det hurtige svar. Mente også at ha læst et eller andet sted at det rent faktisk skulle være bedst at mont. den på retur siden af hensyn til temperaturen. i mit tilfælde er placeringen bedst på retursiden, men på vejledningen er den mont på fremløbet (den varme side på solvarmen) har lige kikket på andre producenter og der er de også mont. som jeg har tænkt på at gøre.

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: pumpe montering

Indlæg af pelle » 23 mar 2008 19:10

Hej
Du skal sætte den på returen. Der er ingen grund til at udsætte pumpen for en højere temp end nødvendig. Temp.kan jo godt blive noget høj i sådan et anlæg.
Jeg har aldrig hørt om at den sidder på fremløbet.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: pumpe montering

Indlæg af H.S » 23 mar 2008 20:50

hr mortensen skrev:Okey mange tak for det hurtige svar. Mente også at ha læst et eller andet sted at det rent faktisk skulle være bedst at mont. den på retur siden af hensyn til temperaturen. i mit tilfælde er placeringen bedst på retursiden, men på vejledningen er den mont på fremløbet (den varme side på solvarmen) har lige kikket på andre producenter og der er de også mont. som jeg har tænkt på at gøre.
Hej
Det bedste som også pelle skriver er på retur (pumpen kan ikke lide temp over 100 grader "115")
Og det kan et anlæg med lowflow / et der ikke kan komme a med varmen jo godt ligge på.
Så når man taler om solvarmesystemer er det det bedste, det er det tit også ellers ;-))
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190


Besvar