Indlæg af JLindhardt » 06 dec 2017 11:27

Hej

Jeg er kommet til en brugt iltstyring til min 2,5 multiheat. Jeg har selv afmonteret det på tidligere fyr, og taget billeder af ledninger og stik, lige ledes har jeg dobbelttjekket i instruktionsbogen, og det skulle være monteret korrekt.

Mit problem er at jeg har slet ikke menupunktet i min styring, altså NO som skal skiftes til AU.

Er det iltstyring som er defekt, eller er det styringen på fyrret som ikke kan køre med iltstyring?

Mvh Jon


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af Brandsen » 06 dec 2017 11:36

Halløj i forum,

Så er din prom version formentlig for gammel, så prøv
lige at kontrollere hvilket versions nummer du kører med.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af thy » 06 dec 2017 12:07

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Så er din prom version formentlig for gammel, så prøv
lige at kontrollere hvilket versions nummer du kører med.
Hvilken prom nr kommer der frem når du prøver
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

JLindhardt
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 06 dec 2017 11:17
Givet likes: 1 gang

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af JLindhardt » 06 dec 2017 22:56

Jeg kan ikke komme ind i installatør menu, der sker ingen ting med slukket kedel og jeg så holder “alarm reset” og “menu” inde ..

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af thy » 06 dec 2017 23:21

JLindhardt skrev:Hej

Jeg er kommet til en brugt iltstyring til min 2,5 multiheat. Jeg har selv afmonteret det på tidligere fyr, og taget billeder af ledninger og stik, lige ledes har jeg dobbelttjekket i instruktionsbogen, og det skulle være monteret korrekt.

Mit problem er at jeg har slet ikke menupunktet i min styring, altså NO som skal skiftes til AU.

Er det iltstyring som er defekt, eller er det styringen på fyrret som ikke kan køre med iltstyring?

Mvh Jon
Øv så skulle du have haft prommen med også...
har lige af af sadt den ekstra jeg havde..
koster ca 300kr for en ny ved feks fyrteknik
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


FastDuck
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 03 dec 2017 01:20
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 231
Brændsel: 6mm piller
Geografisk sted: Bjert

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af FastDuck » 07 dec 2017 00:59


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10377
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af thy » 07 dec 2017 07:29

FastDuck skrev:https://www.alt-vvs.dk/prom-f-std-iltstyring-mh.html

...og den funker bare thy ;)
Super....

Godt nok en skarp pris på den du linker til..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

JLindhardt
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 06 dec 2017 11:17
Givet likes: 1 gang

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af JLindhardt » 07 dec 2017 09:05

FastDuck skrev:https://www.alt-vvs.dk/prom-f-std-iltstyring-mh.html

...og den funker bare thy ;)

Tak for linket, har lige bestilt en, så prøver jeg med den

FastDuck
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 03 dec 2017 01:20
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 231
Brændsel: 6mm piller
Geografisk sted: Bjert

Re: Programmering af iltstyring

Indlæg af FastDuck » 07 dec 2017 09:37

thy skrev:Super....

Godt nok en skarp pris på den du linker til..
Den kom frem på Google da jeg søgte varenummer på prommen ;)

De har nok et restlager og da den gik ud af produktion i 2012, så kan de nok ikke komme af med dem..