Indlæg af JC1 »

Hej i blå stue, hvilken værdier skal sonden være under/over for at være ok?

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Re: Kalibrering af sonde

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

En sprit ny iltsonde kalibrerer typisk til et sluttal på 208-209, og bliver
så gradvis ringere med årene, og når den kommer under et sluttal på 180,
er den så slidt den skal skiftes.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )