røgstabilasator

Indlæg af Rene`Strøm » 18 mar 2017 09:50

Hej
Hvordan er det med en røgstabilisator , når den er åben er der så lavtryk eller er det omvendt ?? , har en diskussion i gang med en kammerat :roll:


Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: røgstabilasator

Indlæg af Kruse » 18 mar 2017 11:23

Den åbner vis trækket/suget i skorstenen bliver for højt. Og det må være det samme som at trykket er for lavt.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Re: røgstabilasator

Indlæg af Flemmingth » 18 mar 2017 12:08

Rene`Strøm skrev:Hej
Hvordan er det med en røgstabilisator , når den er åben er der så lavtryk eller er det omvendt ?? , har en diskussion i gang med en kammerat :roll:
En trækstabilisator åbner, når trykket inde i skorstenen bliver for lavt i forhold til trykket i fyrrummet.
Lavt tryk i skorstenen skabes typisk af kraftig vind henover tag/skorsten og/eller af en rigtig varm skorsten.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt