Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 11 jan 2017 20:22
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 354m2
- Brændsel: SJS 8mm standard træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Givet likes: 1 gang
Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
Kære Forum,
jeg har igennem den seneste tid læst rigtig meget på forum omkring indstillinger af vores Multiheat 2,5 pillefyr. Det er et super forum, og er selv blevet meget klogere på det blå univers. Tak for den konstruktive tone på Forum, det er helt unikt.
Har forsøgt at indstille pillefyret efter Dr. Thy's anbefalinger men oplever at fyret soder og ikke brænder pillerne komplet.
Kan desværre ikke overvåge dagligt forbrug da jeg har automatisk opfylning af pillekammer med en snegl fra en 15tons silo.
Fyret kan sagtens levere varme nok i lav ydelse, og kører kun på høj ydelse kort varigt efter rensning.
Fyret er nyrenset for 2 dage siden, og har også renset "bag"røgkammeret på siden samt renset røgrør!
Mine indstillinger er:
---
-40
H0.3
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104
P15
P50
Kan se det er en ældre eprom version, og ved ikke om det er derfor jeg ikke kan indstille HXX (Minimum pause, høj ydelse) og LXX (maksimum pause, ved lav ydelse)?
Har forum forslag til opdaterede indstillinger?
På forhånd tak.
De bedste hilsner
Jacob
jeg har igennem den seneste tid læst rigtig meget på forum omkring indstillinger af vores Multiheat 2,5 pillefyr. Det er et super forum, og er selv blevet meget klogere på det blå univers. Tak for den konstruktive tone på Forum, det er helt unikt.
Har forsøgt at indstille pillefyret efter Dr. Thy's anbefalinger men oplever at fyret soder og ikke brænder pillerne komplet.
Kan desværre ikke overvåge dagligt forbrug da jeg har automatisk opfylning af pillekammer med en snegl fra en 15tons silo.
Fyret kan sagtens levere varme nok i lav ydelse, og kører kun på høj ydelse kort varigt efter rensning.
Fyret er nyrenset for 2 dage siden, og har også renset "bag"røgkammeret på siden samt renset røgrør!
Mine indstillinger er:
---
-40
H0.3
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104
P15
P50
Kan se det er en ældre eprom version, og ved ikke om det er derfor jeg ikke kan indstille HXX (Minimum pause, høj ydelse) og LXX (maksimum pause, ved lav ydelse)?
Har forum forslag til opdaterede indstillinger?
På forhånd tak.
De bedste hilsner
Jacob
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
[quote="Wehlos"]Kære Forum,
jeg har igennem den seneste tid læst rigtig meget på forum omkring indstillinger af vores Multiheat 2,5 pillefyr. Det er et super forum, og er selv blevet meget klogere på det blå univers. Tak for den konstruktive tone på Forum, det er helt unikt.
Har forsøgt at indstille pillefyret efter Dr. Thy's anbefalinger men oplever at fyret soder og ikke brænder pillerne komplet.
Kan desværre ikke overvåge dagligt forbrug da jeg har automatisk opfylning af pillekammer med en snegl fra en 15tons silo.
Fyret kan sagtens levere varme nok i lav ydelse, og kører kun på høj ydelse kort varigt efter rensning.
Fyret er nyrenset for 2 dage siden, og har også renset "bag"røgkammeret på siden samt renset røgrør!
Mine indstillinger er:
---
-40her vil -30 være lidt bedre
H0.3 her er H0,2 nok
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104 prom
P15 den hxx du nævnere den her prøv med 12
P50 der må stå b50 som er max blæs for iltstyringen
Kan se det er en ældre eprom version, og ved ikke om det er derfor jeg ikke kan indstille HXX (Minimum pause, høj ydelse) og LXX (maksimum pause, ved lav ydelse)?...... net op men kun maksimums pause der mangler den vil så være 56 eller 60 sek når den ikke kan stilles
Har forum forslag til opdaterede indstillinger? Ja nogle små ændringer
På forhånd tak.
De bedste hilsner
Jacob[/
For øvrigt ser brændkammer fint ud og kun turbolatorender lyse.... den sorte farve der ses må være pausefyring og der skal bare 1 til for at farve sort..
Der er lidt at hente på en nyere prom koster ca 300kr
jeg har igennem den seneste tid læst rigtig meget på forum omkring indstillinger af vores Multiheat 2,5 pillefyr. Det er et super forum, og er selv blevet meget klogere på det blå univers. Tak for den konstruktive tone på Forum, det er helt unikt.
Har forsøgt at indstille pillefyret efter Dr. Thy's anbefalinger men oplever at fyret soder og ikke brænder pillerne komplet.
Kan desværre ikke overvåge dagligt forbrug da jeg har automatisk opfylning af pillekammer med en snegl fra en 15tons silo.
Fyret kan sagtens levere varme nok i lav ydelse, og kører kun på høj ydelse kort varigt efter rensning.
Fyret er nyrenset for 2 dage siden, og har også renset "bag"røgkammeret på siden samt renset røgrør!
Mine indstillinger er:
---
-40her vil -30 være lidt bedre
H0.3 her er H0,2 nok
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104 prom
P15 den hxx du nævnere den her prøv med 12
P50 der må stå b50 som er max blæs for iltstyringen
Kan se det er en ældre eprom version, og ved ikke om det er derfor jeg ikke kan indstille HXX (Minimum pause, høj ydelse) og LXX (maksimum pause, ved lav ydelse)?...... net op men kun maksimums pause der mangler den vil så være 56 eller 60 sek når den ikke kan stilles
Har forum forslag til opdaterede indstillinger? Ja nogle små ændringer
På forhånd tak.
De bedste hilsner
Jacob[/
For øvrigt ser brændkammer fint ud og kun turbolatorender lyse.... den sorte farve der ses må være pausefyring og der skal bare 1 til for at farve sort..
Der er lidt at hente på en nyere prom koster ca 300kr
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 11 jan 2017 20:22
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 354m2
- Brændsel: SJS 8mm standard træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Givet likes: 1 gang
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
Super! tak for info.
korrekt set, der står b50, det var en trykfejl fra min side af. Skal den setting ændres?
Jeg retter resten af settings i henhold til dine anbefalinger.
Den går aldrig i pausefyring, så soden kommer ikke derfra.
Hvor kan man med fordel købe en ny prom?
De bedste hilsner
Jacob
korrekt set, der står b50, det var en trykfejl fra min side af. Skal den setting ændres?
Jeg retter resten af settings i henhold til dine anbefalinger.
Den går aldrig i pausefyring, så soden kommer ikke derfra.
Hvor kan man med fordel købe en ny prom?
De bedste hilsner
Jacob
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
b50 er korrektWehlos skrev:Super! tak for info.
korrekt set, der står b50, det var en trykfejl fra min side af. Skal den setting ændres?
Jeg retter resten af settings i henhold til dine anbefalinger.
Den går aldrig i pausefyring, så soden kommer ikke derfra.
Hvor kan man med fordel købe en ny prom?
De bedste hilsner
Jacob
tror du ikke den kan gå på pausefyring om natten...
hvis du gerne vil have den lidt lysere skal ilt% hæves lidt...eller tjækkes for utætheder ved lågerne for så lukker den jo mindre luft i bållet,snorene i lågerne vil have godt af en go gang wd40
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 11 jan 2017 20:22
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 354m2
- Brændsel: SJS 8mm standard træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Givet likes: 1 gang
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
Tak for hjælpen!
Har nu ændret indstillingerne til det foreslåede.
Checkede også lige snorene i lågerne, tror de trænger til at blive skiftet! Ved du hvilken tykkelse de har og hvor man køber dem?
Tusind tak for hjælpen!
De bedste hilsner
Jacob
Har nu ændret indstillingerne til det foreslåede.
Checkede også lige snorene i lågerne, tror de trænger til at blive skiftet! Ved du hvilken tykkelse de har og hvor man køber dem?
Tusind tak for hjælpen!
De bedste hilsner
Jacob
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 11 jan 2017 20:22
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 354m2
- Brændsel: SJS 8mm standard træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Givet likes: 1 gang
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
Hej Dr. Thy,
Jeg udskiftede pakningerne i begge døre og det hjalp virkelig på askefarven (fyret har kørt 1 uge med de nye pakninger), se billede 1.
Dog er brændkammeret fyldt med piller, se billede 2.
Derfor har jeg nu købt en ny Prom 1.10 som jeg vil udskifte imorgen med den gamle 1.04.
Har du forslag til opdaterede indstillinger med de nye muligheder den nye Prom giver?
Herunder mine nuværende indstillinger:
-30
H0.2
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104 prom
P12
B47
Jeg udskiftede pakningerne i begge døre og det hjalp virkelig på askefarven (fyret har kørt 1 uge med de nye pakninger), se billede 1.
Dog er brændkammeret fyldt med piller, se billede 2.
Derfor har jeg nu købt en ny Prom 1.10 som jeg vil udskifte imorgen med den gamle 1.04.
Har du forslag til opdaterede indstillinger med de nye muligheder den nye Prom giver?
Herunder mine nuværende indstillinger:
-30
H0.2
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104 prom
P12
B47
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
[quote="Wehlos"]Hej Dr. Thy,
Jeg udskiftede pakningerne i begge døre og det hjalp virkelig på askefarven (fyret har kørt 1 uge med de nye pakninger), se billede 1.
Dog er brændkammeret fyldt med piller, se billede 2.
Derfor har jeg nu købt en ny Prom 1.10 som jeg vil udskifte imorgen med den gamle 1.04.
IMG_0122.JPGIMG_0121.JPG
Har du forslag til opdaterede indstillinger med de nye muligheder den nye Prom giver?
Herunder mine nuværende indstillinger:
-30
H0.2
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104 promxxxxxxx110
P12 xxxxxxxxxxxxH10
XxxxxxxxxxxxxxxxL40
B47xxxxxxxxxxxxxb50
Xxxxxxxxxxxxxxxxr0,0
Så må vi se hvad det giver... nu driftformsknap vel ikke
Jeg udskiftede pakningerne i begge døre og det hjalp virkelig på askefarven (fyret har kørt 1 uge med de nye pakninger), se billede 1.
Dog er brændkammeret fyldt med piller, se billede 2.
Derfor har jeg nu købt en ny Prom 1.10 som jeg vil udskifte imorgen med den gamle 1.04.
IMG_0122.JPGIMG_0121.JPG
Har du forslag til opdaterede indstillinger med de nye muligheder den nye Prom giver?
Herunder mine nuværende indstillinger:
-30
H0.2
L0.1
P05.
7.0H
7.0L
CAL
AU-
-----------------------------
104 promxxxxxxx110
P12 xxxxxxxxxxxxH10
XxxxxxxxxxxxxxxxL40
B47xxxxxxxxxxxxxb50
Xxxxxxxxxxxxxxxxr0,0
Så må vi se hvad det giver... nu driftformsknap vel ikke
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 9
- Tilmeldt: 11 jan 2017 20:22
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 354m2
- Brændsel: SJS 8mm standard træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Givet likes: 1 gang
Re: Baxi Multiheat 2,5 Indstillinger
Så er fyret renset, Prom skiftet til1.10 og indstillet efter Dr. Thy's anbefaling.
Ser frem til at følge det de næste dage!
Driftsform knappen er slukket.
De bedste hilsner
Jacob
Ser frem til at følge det de næste dage!
Driftsform knappen er slukket.
De bedste hilsner
Jacob