Hej
Fyr Baxi 1,5
min iltsonde står på 76 når den kalibreres og bliver ikke varm. Den måler også 0% når fyret kører, så den går hurtig i alarm.
Et par spørgsmål:
Kan man selv skifte sonden, og hvordan gøres det?
Cirka forventlig pris?
Og ikke mindst,- hvordan får jeg fyret til at køre med en defekt sonde indtil at jeg får dem skiftet,- det bliver sgu lidt koldt for fruen
Mvh Jan
iltsonde defekt
-
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Re: iltsonde defekt
Du skal deaktivere den i styringen under alarm/reset + driftform, og ændre AU til no, så skulle den kunne holdes kørene, men kræver lidt yderligere ændringer i blæs/snegl. Her kan "Thy" sikkert hjælpe
Sonden burde være ret enkel at skifte. Den ender i et stik med 5 ledninger på print pladen. Jeg har lige bestilt en uoriginal på nettet til omkring 600kr
Sonden burde være ret enkel at skifte. Den ender i et stik med 5 ledninger på print pladen. Jeg har lige bestilt en uoriginal på nettet til omkring 600kr
-
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Re: iltsonde defekt
http://www.autodele24.dk/1149363-bosch-lambdasonde
Jeg har ikke modtaget den endnu, men den passer. Eneste der måske kan være, er om ledningerne kan nå. Hvis ikke kan de jo splejses
Jeg har ikke modtaget den endnu, men den passer. Eneste der måske kan være, er om ledningerne kan nå. Hvis ikke kan de jo splejses
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: iltsonde defekt
af thy » søn 27 nov, 2016 21:05
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Re: iltsonde defekt
Var ikke sikker på om han kunne bruge de samme indstillinger, men jeg kan bekræfte at mit har kørt med dem siden søndag uden stop!
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: iltsonde defekt
Jo det skulle passe ret okay...her i vinterhalvåret er det nemmere at rammeKimP skrev:Var ikke sikker på om han kunne bruge de samme indstillinger, men jeg kan bekræfte at mit har kørt med dem siden søndag uden stop!
Hvis ikke den kan trække nok,så gir vi den lidt mere til den tid..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker VII
- 11
- Indlæg: 280
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: iltsonde defekt
Hej Thy
Er med på at indstille:
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
Men hvad betyder:
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Kan kun finde blæs et sted i menuen, og de andre punkter dukker ikke op?
Takker
mvh Jan
Er med på at indstille:
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
Men hvad betyder:
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Kan kun finde blæs et sted i menuen, og de andre punkter dukker ikke op?
Takker
mvh Jan
-
- Stoker III
- 8
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Re: iltsonde defekt
Du har 2 knapper, hvor der står 100% og 30-100%
Her holder du f.eks "Sek" inde og trykker op eller ned i værdi
Her holder du f.eks "Sek" inde og trykker op eller ned i værdi
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: iltsonde defekt
Det er de 2 steder hvor der er blæsersymboler øverst og sek forneden på paneletjancar skrev:Hej Thy
Er med på at indstille:
-20
H1,4
L0,5
Po5
No
Men hvad betyder:
100%
Sek 15
Blæs 25
30/100%
Sek 20
Blæs 8
Kan kun finde blæs et sted i menuen, og de andre punkter dukker ikke op?
Takker
mvh Jan
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen