Hey, har nu måtte oprette bruger herinde efter at have læst div indlæg om dette fyr.
Har følgende problem. Vi har 138m2 hus, radiatore og gulv varme på badeværelse. Garage 100m2 er fra 2014 med 300mm isolering gulv og selvfølgelig gulvvarme. Der er trukket Løgstør rør fra hus kælder til garage, hvor der er 3kreds styring og en pumpe der.
Når det køre 100% kommer røgtemp over 250 og slår så indkøring af piller fra. Dvs det tager lang tid inden den kommer op i fremløbs temp, og husets vand bliver så afkølet af det kolde retur vand fra garagen....
Kunne godt bruge lidt råd til indstillinger da jeg kan læse fyret sagtens skal kunne trække 300m2.
Indstillinger nu :
Ved 100%. 27% 13sek
30-100% 8% 45sek
Min/pause 13
Set står på 75. Lige nu fremløb 71, 64 retur og røgtemp på 150
Tal fra prog menu:
110
H15
L40
B30
R0.0
Røgtemp føler er monteret så tæt på fyr som muligt, skiftede sidste år, samtidig med det fik nyt print. Renser de snoet rør en gang ugentlig.
Er der nogle indstillinger jeg kan ændre, eller skal det bare skiftes til et 2,5 multiheat?
Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 12 nov 2016 20:58
- Mit fyr: Baxi multi heat 1,5
- Areal: 138m2 + 100m2 værkst
- Brændsel: Maxam piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Årligt forbrug: 7ton
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Hvilke tal har du i den anden menu...Tc-fyrmand skrev:Hey, har nu måtte oprette bruger herinde efter at have læst div indlæg om dette fyr.
Har følgende problem. Vi har 138m2 hus, radiatore og gulv varme på badeværelse. Garage 100m2 er fra 2014 med 300mm isolering gulv og selvfølgelig gulvvarme. Der er trukket Løgstør rør fra hus kælder til garage, hvor der er 3kreds styring og en pumpe der.
Når det køre 100% kommer røgtemp over 250 og slår så indkøring af piller fra. Dvs det tager lang tid inden den kommer op i fremløbs temp, og husets vand bliver så afkølet af det kolde retur vand fra garagen....
Kunne godt bruge lidt råd til indstillinger da jeg kan læse fyret sagtens skal kunne trække 300m2.
Indstillinger nu :
Ved 100%. 27% 13sek
30-100% 8% 45sek
Min/pause 13
Set står på 75. Lige nu fremløb 71, 64 retur og røgtemp på 150
Tal fra prog menu:
110
H15
L40
B30
R0.0
Røgtemp føler er monteret så tæt på fyr som muligt, skiftede sidste år, samtidig med det fik nyt print. Renser de snoet rør en gang ugentlig.
Er der nogle indstillinger jeg kan ændre, eller skal det bare skiftes til et 2,5 multiheat?
Alarmreset+ driftformsknap...
Du har ikke iltstyring...
Husker du at rense røgkassen bag turbolatorrørene..
Stenen står vel helt tilbage i kammeret...
Renser de snoede rør...tager du turbolatorene ud og giver rørene en tur med boremaskine børsten?
Skal lige høre dine snegletider inden ændringer...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 12 nov 2016 20:58
- Mit fyr: Baxi multi heat 1,5
- Areal: 138m2 + 100m2 værkst
- Brændsel: Maxam piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Årligt forbrug: 7ton
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Andre værdier står således:
-20
H 1.6
L 1.2
P 05
No-
Ja tjekker jævnligt bagerste røg/aske kasse
Stenen blev skiftet sidste år og står rigtigt.
Kan godt være jeg skal prøve at rense de røg kanaler rigtig grundigt incl de snoede
-20
H 1.6
L 1.2
P 05
No-
Ja tjekker jævnligt bagerste røg/aske kasse
Stenen blev skiftet sidste år og står rigtigt.
Kan godt være jeg skal prøve at rense de røg kanaler rigtig grundigt incl de snoede
Hader og fryse
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
[quote="Tc-fyrmand"]Andre værdier står således:
-20
H 1.6--1,5
L 1.2--0,6
P 05
No-
Ja tjekker jævnligt bagerste røg/aske kasse
Stenen blev skiftet sidste år og står rigtigt.
Kan godt være jeg skal prøve at rense de røg kanaler rigtig grundigt incl de snoede[/
100%
Blæs 25
Sek 15
30/100%
Blæs 10
Sek 20
Prøv lige sådan,hvis det stadig driller,skal blæs høj ned på 22...
Driftformsknap må ikke lyse
Men helt klart er turbolatorrørene ikke helt renset vil røgtemp blive høj,
Inde i røgkassen bør du forsøge at rense grundig mod turbolator siden,armen i en plastikpose og stålbørste er nemmest..jeg gør det ca 2 gange årligt men har jo ikke røgtemp problemer så derfor ikke oftere her..
Selve turbolatorene bør ikke renses da de skal bremse røgen..
Trækstabilisator har du sådan en monteret?
Hvordan er din skorsten(fra kedel til skorsten)
-20
H 1.6--1,5
L 1.2--0,6
P 05
No-
Ja tjekker jævnligt bagerste røg/aske kasse
Stenen blev skiftet sidste år og står rigtigt.
Kan godt være jeg skal prøve at rense de røg kanaler rigtig grundigt incl de snoede[/
100%
Blæs 25
Sek 15
30/100%
Blæs 10
Sek 20
Prøv lige sådan,hvis det stadig driller,skal blæs høj ned på 22...
Driftformsknap må ikke lyse
Men helt klart er turbolatorrørene ikke helt renset vil røgtemp blive høj,
Inde i røgkassen bør du forsøge at rense grundig mod turbolator siden,armen i en plastikpose og stålbørste er nemmest..jeg gør det ca 2 gange årligt men har jo ikke røgtemp problemer så derfor ikke oftere her..
Selve turbolatorene bør ikke renses da de skal bremse røgen..
Trækstabilisator har du sådan en monteret?
Hvordan er din skorsten(fra kedel til skorsten)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 12 nov 2016 20:58
- Mit fyr: Baxi multi heat 1,5
- Areal: 138m2 + 100m2 værkst
- Brændsel: Maxam piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Årligt forbrug: 7ton
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Ok vil prøve at ændre indstillingerne. Nå nu har jeg renset hullerne og turbolatore grundigt.. Nej har ikke træk stabilisator. Røg rør 80cm op og 140cm direkte ind i skorstenen.
Følger op efter et par dage
Følger op efter et par dage
Hader og fryse
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Billed vil være godtTc-fyrmand skrev:Ok vil prøve at ændre indstillingerne. Nå nu har jeg renset hullerne og turbolatore grundigt.. Nej har ikke træk stabilisator. Røg rør 80cm op og 140cm direkte ind i skorstenen.
Følger op efter et par dage
Effekt vil blive sat lidt ned...men vil nok lige holde røgtemp ok
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 12 nov 2016 20:58
- Mit fyr: Baxi multi heat 1,5
- Areal: 138m2 + 100m2 værkst
- Brændsel: Maxam piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Årligt forbrug: 7ton
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
det røgrør skal helt klart isoleres. Det ville hjælpe dig noget så voldsomt.
Ifald du skulle få lysten til at få iltstyring på anlægget, så har jeg et sæt til salg.
Ifald du skulle få lysten til at få iltstyring på anlægget, så har jeg et sæt til salg.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Ja isoleres og trækstabilisator ..hvor langt er der fra røgrør til loftet,det kunne være nemt at montere sårn en fætter på røgrøret lige før skorstenenTc-fyrmand skrev:IMG_2660.JPG
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp til indstilling multi heat 1,5 uden iltstyring
Halløj i forum,
Jep, iltstyring og trækstabilisator er begge et 'must have' på en Baxi.
Trækfætteren kunne du måske sætte i skorstenen, i stedet for på røgrøret,
det ser klart bedst ud med en indmuret trækstabilisator, efter min mening.
Baxi kører normalt med et træk på 10pa, så du skal kikke efter en stabilisator
der regulerer i området 5pa - 20pa. De større stabilisatorer er til brændefyr.
Jep, iltstyring og trækstabilisator er begge et 'must have' på en Baxi.
Trækfætteren kunne du måske sætte i skorstenen, i stedet for på røgrøret,
det ser klart bedst ud med en indmuret trækstabilisator, efter min mening.
Baxi kører normalt med et træk på 10pa, så du skal kikke efter en stabilisator
der regulerer i området 5pa - 20pa. De større stabilisatorer er til brændefyr.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )