jeg mener at have et stort forbrug, over 50 kg pr dag
håber på nogle kan hjælpe mig lidt
mit hus er på 210 m2 i to plan
baxi 1,5 350
indstillinger:
set 76
H : luft 23 indføring 22 (1,5) røgtemp 225
L : luft 16 indføring 40 (1,5) røgtemp 170
p: 7
hvordan sænker man sin røg temp?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
hjælp til baxi 1,5 uden iltstyring
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10371
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: hjælp til baxi 1,5 uden iltstyring
tja røg temp kommer af den ydelse du stiller den til...
prøv med følgene..
først og fremest vil jeg anbefale snegle tid 28 på lav samtidig skal snegletiden sænkes til 0,7lav med flere små potioner..
som regl giver det luft overskud så sænk blæs lav til 12%...
prøv det... og uden lys i driftforms knap...
måske er det for lavt... men så kan den jo selv gå på høj
gider du melde tilbage så... kan vi fin indstille...
læg mærke til hvor tit den må over på høj
læg mærke til om den kommer helt op og pausefyrer
PS den høje er back up så den piller vi ikke ved før lav er passende... Da det er den der normalt kan spares med..
prøv med følgene..
først og fremest vil jeg anbefale snegle tid 28 på lav samtidig skal snegletiden sænkes til 0,7lav med flere små potioner..
som regl giver det luft overskud så sænk blæs lav til 12%...
prøv det... og uden lys i driftforms knap...
måske er det for lavt... men så kan den jo selv gå på høj
gider du melde tilbage så... kan vi fin indstille...
læg mærke til hvor tit den må over på høj
læg mærke til om den kommer helt op og pausefyrer
PS den høje er back up så den piller vi ikke ved før lav er passende... Da det er den der normalt kan spares med..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: hjælp til baxi 1,5 uden iltstyring
Hej K67 og velkommen til...k67 skrev:jeg mener at have et stort forbrug, over 50 kg pr dag
håber på nogle kan hjælpe mig lidt
mit hus er på 210 m2 i to plan
baxi 1,5 350
indstillinger:
set 76
H : luft 23 indføring 22 (1,5) røgtemp 225
L : luft 16 indføring 40 (1,5) røgtemp 170
p: 7
hvordan sænker man sin røg temp?
Ja det lyder godt lidt voldsomt men ikke helt vildt. Kommer jo an på isolering, forbrug af vand osv.
Vi bruger nok ca. 20kg pr. dag, ca.180m2, 2 mennesker og "godt" isoleret.
Her får du lige mine indstillinger: (er også uden iltstyring)
bruger prog. (alarm + driftformknappen)
Høj: 1,2 sek
Lav: 1,0 sek
P: 05 (der er din 7, det er tiden hvor blæseren kører med max. luftmængde ved pillekørsel når den pausefyrer)
Du kører vel med 2-trins drift = ingen lys i driftformknappen ?
Ydelse indstillinger:
Høj: Luft: 30 / 25 sek
Lav: Luft: 26 / 49 sek
Den på 49 sek skal man nok ikke øge ret meget, da den allerede brænder "tæt ind til sneglen".
Jeg ved ikke helt med den høje skorsten temperatur du har, min ligger på 130/+- ?
Men ellers kig alle de gode råd der er rundt omkring i forummet, med trækstabilisator, isolering af varme + røgrør... etc...
Hvilken farve har dit fyr indvendigt? Ligger der ubrændte piller i asken?
S.U.
MVH Jobak
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 18 feb 2008 19:50
Re: hjælp til baxi 1,5 uden iltstyring
Tak for de hurtige svar, thy og Jobak
Mit hus er dårligt isoleret vi er 2 mennesker + en lille på 2 ½ måned
P :7 var tid på pause fyring
Jeg kører 2-trins drift
Min aske er næsten sort men selve kedlen er grå
Bruger prog. (alarm + driftformknappen)
Høj: 1,5 sek
Lav: 1,5 sek
P: 05
Kan godt se at mine oplysninger kunne misforstås, jeg starter lige med at bruge Jobak`s indstillinger
Er lidt bange for tilbage brænding ved 0,7 sek
Jeg melder selvfølgelig tilbage med resultatet
1000 tak for svarene
Mit hus er dårligt isoleret vi er 2 mennesker + en lille på 2 ½ måned
P :7 var tid på pause fyring
Jeg kører 2-trins drift
Min aske er næsten sort men selve kedlen er grå
Bruger prog. (alarm + driftformknappen)
Høj: 1,5 sek
Lav: 1,5 sek
P: 05
Kan godt se at mine oplysninger kunne misforstås, jeg starter lige med at bruge Jobak`s indstillinger
Er lidt bange for tilbage brænding ved 0,7 sek
Jeg melder selvfølgelig tilbage med resultatet
1000 tak for svarene
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: hjælp til baxi 1,5 uden iltstyring
Selv tak da... min pause er på 12k67 skrev:Tak for de hurtige svar, thy og Jobak
P :7 var tid på pause fyring
Jeg går og stiller lidt på "lav blæs", der var engang mit fyr var helt gråt indvendigt.
Det er den ikke mere, nu er det mere "kaffebrunt".
(jeg tror ik man kan lave kaffe af asken - det kunne ellers være fedt...)
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
- Claus Birth
- Supporter
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: hjælp til baxi 1,5 uden iltstyring
Vedr. K67!
Den laveste røggastemp. opnås uden iltstyring samt indstillinger der er aktuelle i forhold til boligen der skal varmetabsreguleres.
Pausetiden skal vælges således at der ikke efter endt pausetid brændes helt tæt på snegleenden, jeg selv er nede omkring 3-4min., med snegletid på 1,1sek v. Lav og luft på 10-12%.
Rensning er påkrævet ca. en gang ugentligt incl. rørene hvor turblatorene sidder i, kassen under røgrørsafgang er også en faktor, bør tjekkes hver anden eller tredje måned.
Tid mellem snegledrift og blæsmængde skal tilpasses så flammer ikke bliver for lange og farven på ilden er korrekt for at opnå god forbrænding med grålig sodfarve i kedlen.
Med udendørstemp. som nu er min røggastemp. mellem 115 og 140 gr., opvarmer ca.220m2, i 2 plan halvdårligt isoleret.
K67, prøv at sænke snegletiden, start med 1,4 på lav, se om du kan komme længere ned ved at holde øje med flammernes farve og længde.
Blæs sænkes til 10-13% men husk at reducere tiden mellem indføringer så der ikke brændes for tæt på sneglen.
Prøv dig lidt frem, skriv gerne om resultaterne eller spørg igen, vi er flere der gerne vil hjælpe.
Venlig hilsen
Claus Birth
Den laveste røggastemp. opnås uden iltstyring samt indstillinger der er aktuelle i forhold til boligen der skal varmetabsreguleres.
Pausetiden skal vælges således at der ikke efter endt pausetid brændes helt tæt på snegleenden, jeg selv er nede omkring 3-4min., med snegletid på 1,1sek v. Lav og luft på 10-12%.
Rensning er påkrævet ca. en gang ugentligt incl. rørene hvor turblatorene sidder i, kassen under røgrørsafgang er også en faktor, bør tjekkes hver anden eller tredje måned.
Tid mellem snegledrift og blæsmængde skal tilpasses så flammer ikke bliver for lange og farven på ilden er korrekt for at opnå god forbrænding med grålig sodfarve i kedlen.
Med udendørstemp. som nu er min røggastemp. mellem 115 og 140 gr., opvarmer ca.220m2, i 2 plan halvdårligt isoleret.
K67, prøv at sænke snegletiden, start med 1,4 på lav, se om du kan komme længere ned ved at holde øje med flammernes farve og længde.
Blæs sænkes til 10-13% men husk at reducere tiden mellem indføringer så der ikke brændes for tæt på sneglen.
Prøv dig lidt frem, skriv gerne om resultaterne eller spørg igen, vi er flere der gerne vil hjælpe.
Venlig hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.