retur på 60 grader

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Dennis
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 76
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300

Re: retur på 60 grader

Indlæg af Dennis »

Der er FULD åbnet på ventilen (som billedet viser) og jeg har taget føleren ud af isoleringen for at se om den kunne åbne mere da der kun er 10 g i værkstedet så i min logik betyder det at der altid er åbnet for denne ventil ikk...?

Og med hensyn til de 15 g forskel........ når nu baxi skriver at det er bedst at have 80 i frem og 60 i retur troede jeg at der måtte være 20 g i forskel ...?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: retur på 60 grader

Indlæg af thy »

det betyder at kedlen kan stilles mellem 60 og 80grader
60 grader er for lidt og de 15 graders forskel gør at det ikke konsenderes på grund af temp forskelle.. den pumpe ved fyret har du prøvet at sætte den et trin op i hastighed.


taget ud fra brugsanvisning kan det godt misforstås... eller hva skal man mene

Kedel og returtemperatur/omløb
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80°C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60°C.
Derfor skal det på fig. 4.6 viste omløb (by-pass) installeres og indreguleres.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
pojensen
Stoker I
Stoker I
17
Indlæg: 7
Tilmeldt: 31 dec 2006 09:31
Mit fyr: Scotte 16 / Dor 16
Areal: 145
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: slagelse

Re: retur på 60 grader

Indlæg af pojensen »

Hej Dennis.
Den ventil som er på billedet, en Danfoss ravi, skal ifølge databladet fra Danfoss monteres så spidsen på føleren peger opad ellers virker den ikke. Jeg har en til at styre flowet i min vandvarmer, og havde ingen regulering før jeg fik vendt føleren.

Mvh. Peter.
søren ø
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: retur på 60 grader

Indlæg af søren ø »

Iflg. illustration på side 3 må den gerne monteres vandret også, men aldrig pegende nedad.

http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/RAVI_VD52Q501.pdf
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
Dennis
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 76
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300

Re: retur på 60 grader

Indlæg af Dennis »

Tak for tippet har lige vendt den og håber så den virker rigtig...... for min vvs mand har monteret den nedad :( ikke så professonel..... i for en tilbage melding om 1 uges tid

Dennis
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 76
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300

Re: retur på 60 grader

Indlæg af Dennis »

Hejsa igen

Det virkede....nu kan man regulere på returen icon_cheesygrin.gif MEN hvis man åbner en radiator på fuld drøn så, ryger den kort vari under 60 i 2-5 min. men det gør vel ikke noget ?
så tak for hjælpen


Dennis Bo

Besvar