Har lige snakket med motorrep manden, han har målt kondensator efter, og den fejler ikke noget, men motoren er brændt af siger han.
Han har fået fat i en ny som jeg kører op og henter nu her.
Fyrer ca 140 m2 op, men lige pt lidt mindre da jeg er ved at renovere, og det hele kommer til at køre gulvvarme.
Driftform knappen har ikke været aktiv, du må meget gerne komme med et forslag til nye indstillinger Thy :-)
Fyrer med barlinek piller.
Grundet pausefyring har jeg prøvet at køre så langt ned som muligt da jeg har baxi solpaneler os, for at udnytte dem bedst muligt og stadig holde liv i fyret :-)
Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 17 jul 2015 08:48
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 17 jul 2015 08:48
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Jeg bor i 6660 Lintrup, Sønderjylland.
Ja pæren sidder i stikket ved blæseren, og der måler jeg 229 -230 volt, men volt bliver ustabil når pillemotor starter
Det stiger og falder udslag 219 til 940 skal så os siges det er målt med et billigt multimeter
Ja kan godt læse der flere som har haft lignende problemer, kunne være rart hvis vi kunne spore fejlen..
Ja pæren sidder i stikket ved blæseren, og der måler jeg 229 -230 volt, men volt bliver ustabil når pillemotor starter
Det stiger og falder udslag 219 til 940 skal så os siges det er målt med et billigt multimeter
Ja kan godt læse der flere som har haft lignende problemer, kunne være rart hvis vi kunne spore fejlen..
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Mystisk ham du linkede til havde ca 60volt da han tjekkede ..
Tænkte du fyret....ø ja ellers kunne sneglen ikke blande sig..hmm det er måske fordi den bliver målt ubelastet? Han målte på blæser udgang på printet med blæser monteret,og da motor kører variabel hastighed må der jo være muelig for volt fald..
Tror desværre ikke de blæsermotorer er af bedste kvalitet længere...
Min har heldigvisk kørt 8-9år uden bøvl
Tænkte du fyret....ø ja ellers kunne sneglen ikke blande sig..hmm det er måske fordi den bliver målt ubelastet? Han målte på blæser udgang på printet med blæser monteret,og da motor kører variabel hastighed må der jo være muelig for volt fald..
Tror desværre ikke de blæsermotorer er af bedste kvalitet længere...
Min har heldigvisk kørt 8-9år uden bøvl
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
H0,8 i snegle tid
100%
Blæs 14
Sek 15
Så er den høje sænket til ca7-8kw det gør den ikke ruller så hurtig op i temp
100%
Blæs 14
Sek 15
Så er den høje sænket til ca7-8kw det gør den ikke ruller så hurtig op i temp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 17 jul 2015 08:48
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Super thy, prøver med de indstillinger...
Har monteret den nye motor nu, og når jeg tilslutter strøm til fyret igen, kører den blæseren op på fuld skrald, selvom on knappen ikke er tændt.
Måler spændingen på printet ved klemme 5 og 6, og der måler jeg 230 volt..
Har monteret den nye motor nu, og når jeg tilslutter strøm til fyret igen, kører den blæseren op på fuld skrald, selvom on knappen ikke er tændt.
Måler spændingen på printet ved klemme 5 og 6, og der måler jeg 230 volt..
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Har du prøvet strøm helt fra 1 minut og så tænde igen?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 8
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 17 jul 2015 08:48
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Så der sku liv i baxien igen.. :-)
Snakkede med elektrikeren og Tog kontakt til motorrep manden, de mente begge det var printet, og han kendte heldigvis en som havde et nyt power print liggende, den er nu skiftet og dyret spinner som en mis ;-)
Så håber jeg det bliver ved med at køre..
Dog synes jeg stadig motoren bliver varm, vil vurdere ca 50 t 60 grader, har ikke lige noget målerudstyr at måle det med.
Nogen af jer baxi folk der kan lokkes til lige at prøve og ligge en hånd på jeres blæser og vurdere temperatur ?
Og Tak for hjælpen med gode råd og ideer :-) nu vil jeg glæde mig til et varmt bad :-)
Snakkede med elektrikeren og Tog kontakt til motorrep manden, de mente begge det var printet, og han kendte heldigvis en som havde et nyt power print liggende, den er nu skiftet og dyret spinner som en mis ;-)
Så håber jeg det bliver ved med at køre..
Dog synes jeg stadig motoren bliver varm, vil vurdere ca 50 t 60 grader, har ikke lige noget målerudstyr at måle det med.
Nogen af jer baxi folk der kan lokkes til lige at prøve og ligge en hånd på jeres blæser og vurdere temperatur ?
Og Tak for hjælpen med gode råd og ideer :-) nu vil jeg glæde mig til et varmt bad :-)
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Halløj i forum,
Fint problemt blev løst og den Baxi kom til at køre ordentligt igen
Med hensyn til Power Print, så har bruger [tag]T-mek[/tag] flere gange tidligere fixet
sådanne kort, simpelthen fordi det ofte bare er en billig kondensator på printet der
er stået af, så jeg vil bestemt foreslå du lige gemmer det gamle print, så er jeg sikker
på T-mek kikker forbi denne tråd.
Fint problemt blev løst og den Baxi kom til at køre ordentligt igen
Med hensyn til Power Print, så har bruger [tag]T-mek[/tag] flere gange tidligere fixet
sådanne kort, simpelthen fordi det ofte bare er en billig kondensator på printet der
er stået af, så jeg vil bestemt foreslå du lige gemmer det gamle print, så er jeg sikker
på T-mek kikker forbi denne tråd.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
tjækker i morgen..Pedersen86 skrev:Så der sku liv i baxien igen.. :-)
Snakkede med elektrikeren og Tog kontakt til motorrep manden, de mente begge det var printet, og han kendte heldigvis en som havde et nyt power print liggende, den er nu skiftet og dyret spinner som en mis ;-)
Så håber jeg det bliver ved med at køre..
Dog synes jeg stadig motoren bliver varm, vil vurdere ca 50 t 60 grader, har ikke lige noget målerudstyr at måle det med.
Nogen af jer baxi folk der kan lokkes til lige at prøve og ligge en hånd på jeres blæser og vurdere temperatur ?
Og Tak for hjælpen med gode råd og ideer :-) nu vil jeg glæde mig til et varmt bad :-)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
Halløj i forum,
Arrrhhh, den går vist ikke helt Dr. Thy, håber du er 100% klar over, at på Baxi forum 'tjækker'
vi ikke noget som helst, vi kontrollerer, basta !
Dixi Baxi
Arrrhhh, den går vist ikke helt Dr. Thy, håber du er 100% klar over, at på Baxi forum 'tjækker'
vi ikke noget som helst, vi kontrollerer, basta !
Dixi Baxi
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )