Indlæg
af Brandsen »
Halløj i forum,
Jeg kan ikke se nogen sammenhæng, mellem at fyret gik ud pga pillemangel,
og så den A8 fejl du ser nu.
A8 betyder at iltsensoren måler 0% og røg temperaturen har været under 80 grader i 5 minutter.
At blæseren så heller ikke kører selv om der står 40% i displayet, er også ret besynderligt.
Jeg kunne tro du enten har et strøm problem, eller måske et defekt print kort, og vil foreslå
du starter med at måle om du har alle 3 faser inde på Power Printet. Og når du nu har panelet
pillet af, så giv print kortene et grundig blæs med trykluft, på begge sider af begge kort, og
samtidigt kontrollere at sikringerne der sidder på bagsiden af panelet ikke er sprunget.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )