Hej Baxi eksperter.
Jeg har fulgt jeres forum gennem en længere periode, og har derfor i dag oprettet mig som bruger på jeres site
Jeg søger lidt hjælp til indstilling af mit Baxi 1,5 multiheat fra år 2000, UDEN ilt-styring og UDEN træk stabilisator.
Det skal nævnes at jeg for en måneds tid siden har fået hulmurs-isoleret mit hus på 150 kvm med papirulds.-isolering.
Det skulle jeg forhåbentligt gerne kunne mærke lidt på mit træpille-forbrug og jeg håber der er lidt at hente på indstillingerne.
Nuværende indstilling:
Fremløb: 76 grader
Retur: 62 grader
Set: 75 grader
Røggas-temperatur: 120 grader ca.
Høj: 100%
Blæs: 25 %
Sek: 15
Lav: 30-100%
Blæs: 10%
Sek: 20
Pause: 10min
-----------------------------
Luft -20%
H:1,6
L:0,6
P:05
Hvordan ser det ud i jeres øjne? Er der noget som kan ændres ?
På forhånd tak
Med Venlig hilsen
Rasmus fra Nykøbing F ..
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 årgang 2000.
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 16 feb 2015 20:37
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150 kvm
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4800
- Dagligt forbrug: ca 30 kg
- Årligt forbrug: 5-7 tons
- Geografisk sted: Falster
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 årgang 2000.
Halløj i forum,
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro forum, her er der altid varme på
Dine indstillinger ser ikke helt tosset ud, men er sikker på Dr. Thy kikker forbi denne
tråd, og liger kikker på om der kan optimeres en smule.
Trækstabilsator er ellers et 'must have' på enhver stoker eller pille fyr, giver en langt mere
rolig forbrænding gennem kedlen, og sparer oven i købet lidt på træpillerne, og koster ikke
en krig, så en ret fornuftig investering.
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro forum, her er der altid varme på
Dine indstillinger ser ikke helt tosset ud, men er sikker på Dr. Thy kikker forbi denne
tråd, og liger kikker på om der kan optimeres en smule.
Trækstabilsator er ellers et 'must have' på enhver stoker eller pille fyr, giver en langt mere
rolig forbrænding gennem kedlen, og sparer oven i købet lidt på træpillerne, og koster ikke
en krig, så en ret fornuftig investering.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 årgang 2000.
Velkommen på blå afdeling
Der ser ikke helt skævt ud i forhold til mine indstillinger. Jeg har ej heller ilt styring/trækstabilisator.
Hvordan ser kedlen ud indvendigt? Farve? Ubrændte piller?
Du har godt nok "hvæs" på max. Kører den ofte på max.?
Hvis ja ville jeg enten hæve sek mellem indkøring til det dobbelte eller sætte fremkøringstiden ned til f.eks 1 sek.
Hvis den aldrig går på max. prøv da at hæve sek. mellem indkøring på min. med et par sekunder ad gangen.
Når den så går på max en gang imellem sænker jeg sek med et par sekunder igen.
Ikke fordi den skal/må gå på max. men sådan indstiller jeg som regel min. Min går kun på max. hvis jeg efter en udluftning skruer op for
radiatorene.
Det med blæs % er meget individuel, da vi ikke har samme træk i skorstenen. Der kigger du bare på farven på asken. Og det vil også variere med hvor meget det blæser udenfor. Og der er en trækfætter en go ide som Brandsen skriver. Jeg har haft 1 på engang, men min skortsten er placeret lidt uheldigt "mellem" 2 tagrygge, som kan give noget tilbage pust og det lugter sgu ikke godt.
Jeg kommer ihvertfald aldrig ned på 10% uden at kedlen bliver fuldstændigt sort indvendig.
The blue master Thy kommer garanteret på banen med nogle mere kvalificeret bud til dig.
Jeg er kun en glad amatør....
Der ser ikke helt skævt ud i forhold til mine indstillinger. Jeg har ej heller ilt styring/trækstabilisator.
Hvordan ser kedlen ud indvendigt? Farve? Ubrændte piller?
Du har godt nok "hvæs" på max. Kører den ofte på max.?
Hvis ja ville jeg enten hæve sek mellem indkøring til det dobbelte eller sætte fremkøringstiden ned til f.eks 1 sek.
Hvis den aldrig går på max. prøv da at hæve sek. mellem indkøring på min. med et par sekunder ad gangen.
Når den så går på max en gang imellem sænker jeg sek med et par sekunder igen.
Ikke fordi den skal/må gå på max. men sådan indstiller jeg som regel min. Min går kun på max. hvis jeg efter en udluftning skruer op for
radiatorene.
Det med blæs % er meget individuel, da vi ikke har samme træk i skorstenen. Der kigger du bare på farven på asken. Og det vil også variere med hvor meget det blæser udenfor. Og der er en trækfætter en go ide som Brandsen skriver. Jeg har haft 1 på engang, men min skortsten er placeret lidt uheldigt "mellem" 2 tagrygge, som kan give noget tilbage pust og det lugter sgu ikke godt.
Jeg kommer ihvertfald aldrig ned på 10% uden at kedlen bliver fuldstændigt sort indvendig.
The blue master Thy kommer garanteret på banen med nogle mere kvalificeret bud til dig.
Jeg er kun en glad amatør....
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 16 feb 2015 20:37
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150 kvm
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4800
- Dagligt forbrug: ca 30 kg
- Årligt forbrug: 5-7 tons
- Geografisk sted: Falster
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 årgang 2000.
Tak for jeres flinke velkomst. Altid rart at få lidt respons samme dag som man poster
Brandsen:
Tak for din besked. Altid rart at det ikke ser helt sort ud det man har forsøgt sig med.
Nu skriver du at det er et "must have" med træk stabilisator.
Jeg har kun været husejer i knap 2 år, og har aldrig rodet med træ-pillefyr før.
Ved du hvor man kan købe reservedele, eller en træk stabilisator for den sags skyld. For så kunne jeg sagtens overtales til at investerer lidt kapital i sådan en træk stabilisator
Jobak:
Jeg takker også for din besked. Jeg kan se du har 180 kvm bolig ?
Hvordan er dit pille forbrug ? Vi ligger meget tæt på hinanden med størrelse på huset.
Det er ikke så tit den kører på max, kun i opstarten når fyret tændes, og hvis jeg fylder badekarret, eller skruer radiatorerne kraftigt op. Jeg har været tilfreds med fyret inden jeg fik efterisoleret. Håber og tror lidt finjustering giver det sidste...
Brandsen:
Tak for din besked. Altid rart at det ikke ser helt sort ud det man har forsøgt sig med.
Nu skriver du at det er et "must have" med træk stabilisator.
Jeg har kun været husejer i knap 2 år, og har aldrig rodet med træ-pillefyr før.
Ved du hvor man kan købe reservedele, eller en træk stabilisator for den sags skyld. For så kunne jeg sagtens overtales til at investerer lidt kapital i sådan en træk stabilisator
Jobak:
Jeg takker også for din besked. Jeg kan se du har 180 kvm bolig ?
Hvordan er dit pille forbrug ? Vi ligger meget tæt på hinanden med størrelse på huset.
Det er ikke så tit den kører på max, kun i opstarten når fyret tændes, og hvis jeg fylder badekarret, eller skruer radiatorerne kraftigt op. Jeg har været tilfreds med fyret inden jeg fik efterisoleret. Håber og tror lidt finjustering giver det sidste...
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 årgang 2000.
er sat lidt ned.. den høje kan sænkes når det bliver lunere i vejretBaxiOwner skrev:Hej Baxi eksperter.
Jeg har fulgt jeres forum gennem en længere periode, og har derfor i dag oprettet mig som bruger på jeres site
Jeg søger lidt hjælp til indstilling af mit Baxi 1,5 multiheat fra år 2000, UDEN ilt-styring og UDEN træk stabilisator.
Det skal nævnes at jeg for en måneds tid siden har fået hulmurs-isoleret mit hus på 150 kvm med papirulds.-isolering.
Det skulle jeg forhåbentligt gerne kunne mærke lidt på mit træpille-forbrug og jeg håber der er lidt at hente på indstillingerne.
Nuværende indstilling:
Fremløb: 76 grader
Retur: 62 grader
Set: 75 grader
Røggas-temperatur: 120 grader ca.
Høj: 100%
Blæs: 25 %****22
Sek: 15
Lav: 30-100%
Blæs: 10%
Sek: 20
Pause: 10min
-----------------------------
Luft -20%
H:1,6******1,4
L:0,6******* 0,5 men kan saktens køre med de 0,6
P:05
Hvordan ser det ud i jeres øjne? Er der noget som kan ændres ?
På forhånd tak
Med Venlig hilsen
Rasmus fra Nykøbing F ..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 16 feb 2015 20:37
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150 kvm
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4800
- Dagligt forbrug: ca 30 kg
- Årligt forbrug: 5-7 tons
- Geografisk sted: Falster
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 årgang 2000.
Newpas:
Tak for linket. Jeg bor tæt på en vvs-ekspert butik, vil prøve at kører derop og snakke med dem, næste gang jeg har tid.
Thy:
Tak for indstillingerne, det vil jeg prøve med det samme.
Du skriver den høje kan sænkes når det bliver varmere, vil det sige at dette setup er vinter setup, og så ændrer man lidt på indstillingerne når det bliver varmere og kører med sommer-setup ???
I så fald, hvad vil du ændrer den høje til, når det bliver varmere ?
Tak for linket. Jeg bor tæt på en vvs-ekspert butik, vil prøve at kører derop og snakke med dem, næste gang jeg har tid.
Thy:
Tak for indstillingerne, det vil jeg prøve med det samme.
Du skriver den høje kan sænkes når det bliver varmere, vil det sige at dette setup er vinter setup, og så ændrer man lidt på indstillingerne når det bliver varmere og kører med sommer-setup ???
I så fald, hvad vil du ændrer den høje til, når det bliver varmere ?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstilling af Baxi Multiheat 1,5 årgang 2000.
Selfølgelig
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen