Hej Stokerfæller,
Jeg er lige blevet den lykkelige ejer af en Baxi 1.5, som jeg varmer knap 360 kvm. beboelse op med.
Jeg har nu haft ejendommen og fyret i ca. en måned og er interesseret i, at få fyret kørt ind, så det yder optimalt og også købe træpillerne hjem til de bedste priser.
Mit fyr står nu med disse indstillinger:
Fremløb: 78
Retur: 64
Set 80
Røg: 155
Programmeringen ser således ud:
-20
H 1.7
L 1.7
P05
no
Ydelserne ser således ud:
Høj ydelse:
13% luft
60 sek. pause
Lav ydelse:
8% luft
56 sek. pause
Er der noget jeg kan gøre, så indstillingerne bliver bedre og dermed et lavere pilleforbrug? Hvad skal røgtemperatur og returløb gerne ligge på, for at være effektivt?
Jeg har en stor silo, som jeg overvejer, at få blæst piller ind i, jeg ved ikke helt hvor stor den er, men jeg vil tro, at den er ca. 15 m3. Hvor meget er der at spare på at købe i dette kvantum fremfor sække?
Hvor har I gode erfaringer med at handle træpiller?
Jeg er spænt på, at høre jeres kommentarer
Mvh.
Stoker Poker - Jonas
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
De optimale indstillinger søges...
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 09 okt 2014 16:04
- Mit fyr: BAXI 1,5 fra 2005, manuelt styret
- Areal: 360
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Geografisk sted: 8355 Solbjerg
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
De optimale indstillinger søges...
Halløj i forum,
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro, her er der altid varme
Det er piv-galt med dine indstillinger :
For det første skal du ikke have en røg temp på 155 grader, den Baxi trænger kraftigt
til en god gang rensning, du skal have 100-110 grader på en nyrenset Baxi, alt der over
er at fyre for gråspurvene.
For det andet giver det ikke mening at have lav last = høj last, du skal mindst sætte lav
ned til 0,6 i stedet for 1.7
Så vil jeg forslå du udfylder din profil, f.eks hvor bor du i landet, har du iltstyring på,
har du trækstabilisator, hvad fyrer du med, etc etc, så får du langt mere kvalificerede svar.
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro, her er der altid varme
Det er piv-galt med dine indstillinger :
For det første skal du ikke have en røg temp på 155 grader, den Baxi trænger kraftigt
til en god gang rensning, du skal have 100-110 grader på en nyrenset Baxi, alt der over
er at fyre for gråspurvene.
For det andet giver det ikke mening at have lav last = høj last, du skal mindst sætte lav
ned til 0,6 i stedet for 1.7
Så vil jeg forslå du udfylder din profil, f.eks hvor bor du i landet, har du iltstyring på,
har du trækstabilisator, hvad fyrer du med, etc etc, så får du langt mere kvalificerede svar.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 09 okt 2014 16:04
- Mit fyr: BAXI 1,5 fra 2005, manuelt styret
- Areal: 360
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Geografisk sted: 8355 Solbjerg
De optimale indstillinger søges...
Hej Brandsen,
Tak for dit hurtige svar og for velkomsten til Blå Stue
Jeg fyrer med 8 mm træpiller i HP kvalitet, 4,9 købt for nylig hos XL-Byg
Jeg har ikke iltsonde, men kører totrins... Jeg ved ikke om jeg har trækstabilisator... Hvor ser jeg det?
Så du foreslår, at jeg sætter køretiden på sneglen ned til 0,6 på lav ydelse? Har du andre forslag?
Jeg tænker, at fyret leverer for meget, som det er indstillet nu, det er vel også derfor røgtemperaturen er så høj.
Jeg har læst mig til i manualen, at Høj ydelse skal indstilles til lidt over mit varmebehov.
Kan det passe, at mit varmebehov med lidt over 350 kvm er ca. 1,75 KW? Og i så fald, hvordan vil en fornuftig indstilling så se ud?
Tak for tålmodigheden med en ny dreng i feltet
Tak for dit hurtige svar og for velkomsten til Blå Stue
Jeg fyrer med 8 mm træpiller i HP kvalitet, 4,9 købt for nylig hos XL-Byg
Jeg har ikke iltsonde, men kører totrins... Jeg ved ikke om jeg har trækstabilisator... Hvor ser jeg det?
Så du foreslår, at jeg sætter køretiden på sneglen ned til 0,6 på lav ydelse? Har du andre forslag?
Jeg tænker, at fyret leverer for meget, som det er indstillet nu, det er vel også derfor røgtemperaturen er så høj.
Jeg har læst mig til i manualen, at Høj ydelse skal indstilles til lidt over mit varmebehov.
Kan det passe, at mit varmebehov med lidt over 350 kvm er ca. 1,75 KW? Og i så fald, hvordan vil en fornuftig indstilling så se ud?
Tak for tålmodigheden med en ny dreng i feltet
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
De optimale indstillinger søges...
viewtopic.php?f=22&t=22629
Kik lige på dem her på første side..
Med dine 350 m2 skal vi lige have den justeret inden vinter igen...
Sidder på Island pt og vender tilbage med ydeligere senere ,prøv det på linket
Kik lige på dem her på første side..
Med dine 350 m2 skal vi lige have den justeret inden vinter igen...
Sidder på Island pt og vender tilbage med ydeligere senere ,prøv det på linket
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 09 okt 2014 16:04
- Mit fyr: BAXI 1,5 fra 2005, manuelt styret
- Areal: 360
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Geografisk sted: 8355 Solbjerg
De optimale indstillinger søges...
Hej Thy,
Mange tak for tippet. Det er hermed indstillet til:
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Hvis det er uden iltstyring
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
----------------------
Hvor meget skal jeg forvente at forbruge?
Det seneste døgn har jeg nok brugt omkring 40 kg træpiller, men har også haft fuld knald på gulvvarmen, da der var knas med de trådløse termostater (Har lige købt huset
Fortsat god tur på Island!
Mange tak for tippet. Det er hermed indstillet til:
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Hvis det er uden iltstyring
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
----------------------
Hvor meget skal jeg forvente at forbruge?
Det seneste døgn har jeg nok brugt omkring 40 kg træpiller, men har også haft fuld knald på gulvvarmen, da der var knas med de trådløse termostater (Har lige købt huset
Fortsat god tur på Island!
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
De optimale indstillinger søges...
hvordan ter den sig... og forbruget tja 15-20kg alt efter forbruget pt... men klart 1 dag tager mere..Stoker Poker skrev:Hej Thy,
Mange tak for tippet. Det er hermed indstillet til:
- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No
Hvis det er uden iltstyring
Sek høj 15
Blæs høj 25
Sek lav 20
Blæs lav 10
Min 10
Set 80
----------------------
Hvor meget skal jeg forvente at forbruge?
Det seneste døgn har jeg nok brugt omkring 40 kg træpiller, men har også haft fuld knald på gulvvarmen, da der var knas med de trådløse termostater (Har lige købt huset
Fortsat god tur på Island!
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 09 okt 2014 16:04
- Mit fyr: BAXI 1,5 fra 2005, manuelt styret
- Areal: 360
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Geografisk sted: 8355 Solbjerg
De optimale indstillinger søges...
Hej thy,
Det ser rigtig godt ud synes jeg. Jeg har tjekket den jævnt...
Ligger nu på et forbrug der hedder 22-24 kg pr. dag målt over 2 dage. Dvs. forbrug af 3 16 kg's sække.
Hvor meget er der at spare ved at få blæst pillerne op i siloen? Jeg synes det ser ud til, at priserne ligger jævnt på ca. DKK 2.000,00 for 900 kg. Nogle steder lidt mindre.
Hvor har du gode erfaringer med at købe?
Jeg var inde og tjekke German Pellats. De reklamerer med Power Plus, som skulle give mindre smuld. Er det noget du har erfaring med?
Det ser rigtig godt ud synes jeg. Jeg har tjekket den jævnt...
Ligger nu på et forbrug der hedder 22-24 kg pr. dag målt over 2 dage. Dvs. forbrug af 3 16 kg's sække.
Hvor meget er der at spare ved at få blæst pillerne op i siloen? Jeg synes det ser ud til, at priserne ligger jævnt på ca. DKK 2.000,00 for 900 kg. Nogle steder lidt mindre.
Hvor har du gode erfaringer med at købe?
Jeg var inde og tjekke German Pellats. De reklamerer med Power Plus, som skulle give mindre smuld. Er det noget du har erfaring med?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
De optimale indstillinger søges...
Smuld sku ikke give problemer i baxien..
Hvis du kan finde nogen at lave samkør med bør prisen ligge omkring 17-1800kr Per ca 960kg
Hvis du kan finde nogen at lave samkør med bør prisen ligge omkring 17-1800kr Per ca 960kg
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen