a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af pretrida »

Jeg har lige startet vores Baxi 1,5 op igen efter 2 mdr. sommerpause. Kort efter opstart slog den HFI relæet, og det skete flere gange, ligesom Alarm A-2 fremkom. Sikringen til overkogstermostaten sprang også en enkelt gang. En tilkaldt elektriker konstaterede, at cirkulationspumpen var defekt. Den har jeg nu skiftet. Startede det igen op i går. Fyret kørte herefter i ca. 1 time, hvorefter A-2 alarm igen kom. Sikringen var igen sprunget. Sikring skiftet, hvorefter fyret kørte upåklageligt i ca. 5 timer. Herefter kom A-2 alarmen igen med en sprunget sikring. Jeg er absolut ikke specialist eller særlig kyndig i EL, men konstaterede, at den "store grønne firkantede enhed" på printpladen var meget varm. Den var faktisk så varm at jeg ikke kunne holde på den ret længe. Er der nogen der kan give et praj om, hvad det kan være? På eldiagrammet til fyret er den "grønne enhed" ikke særskilt beskrevet eller navngivet, så jeg ved ikke umiddelbart hvilken funktion den har.

Fyret er fra 2000, men har egentlig i det store hele kørt upåklageligt.

Mvh.

Preben

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek »

pretrida skrev:Jeg har lige startet vores Baxi 1,5 op igen efter 2 mdr. sommerpause. Kort efter opstart slog den HFI relæet, og det skete flere gange, ligesom Alarm A-2 fremkom. Sikringen til overkogstermostaten sprang også en enkelt gang. En tilkaldt elektriker konstaterede, at cirkulationspumpen var defekt. Den har jeg nu skiftet. Startede det igen op i går. Fyret kørte herefter i ca. 1 time, hvorefter A-2 alarm igen kom. Sikringen var igen sprunget. Sikring skiftet, hvorefter fyret kørte upåklageligt i ca. 5 timer. Herefter kom A-2 alarmen igen med en sprunget sikring. Jeg er absolut ikke specialist eller særlig kyndig i EL, men konstaterede, at den "store grønne firkantede enhed" på printpladen var meget varm. Den var faktisk så varm at jeg ikke kunne holde på den ret længe. Er der nogen der kan give et praj om, hvad det kan være? På eldiagrammet til fyret er den "grønne enhed" ikke særskilt beskrevet eller navngivet, så jeg ved ikke umiddelbart hvilken funktion den har.

Fyret er fra 2000, men har egentlig i det store hele kørt upåklageligt.

Mvh.

Preben
Hej..

Det eneste der kan give en A2 alarm er overkogssikringen og sikring F1 på strømforsyningsprintet.

Hvis overkogssikringen udkobler i tide og utide ved normal kedel temperatur er den defekt.

Sikringen F1 tager alene udgang til cirkulationspumpe og springer den er der en fejl mellem klemrække J2 klemme 9+10 og ud til og med pumpen.
Da pumpen lige er udskiftet vil jeg nok kigge lidt nærmere på lednings- og stikforbindelser ud imod pumpen og samtidig kontroller ledninger for sår og blottet kobber, hvis nu der skulle have været en mus forbi.

Hvor bor du i landet ?, måske der er en lokal Baxi kyndig der vil hjælpe.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue 8)

Logisk set har @T-mek ret, det burde kun være overkogssikringen der kan give A2-fejl.

Men, vi har før set at en defekt blæser også kan resultere i en A2-fejl.
Sekvensen var som følger :
- defekt blæser fik den sandfyldte 1.6ah sikring på Power Printet til at springe
- så fik cirkulationspumpen ikke strøm
- så steg temperaturen i kedlen
- og herefter koblede overkogssikringen ud
- så resultatet var en A2-fejl i displayet

Start med at kontrollere alle ledninger for skader som foreslået af @T-mek, herunder også
ledningerne til din blæser.
Kontroller om du har alle 3 faser inde på Power Printet, der er før set man har 'tabt' en fase.
Stram alle skruer i alle klemrækker, det er før set at netop løse skruer har givet 'sjove' problemer.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek »

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue 8)

Logisk set har @T-mek ret, det burde kun være overkogssikringen der kan give A2-fejl.

Men, vi har før set at en defekt blæser også kan resultere i en A2-fejl.
Sekvensen var som følger :
- defekt blæser fik den sandfyldte 1.6ah sikring på Power Printet til at springe
- så fik cirkulationspumpen ikke strøm
- så steg temperaturen i kedlen
- og herefter koblede overkogssikringen ud
- så resultatet var en A2-fejl i displayet

Start med at kontrollere alle ledninger for skader som foreslået af @T-mek, herunder også
ledningerne til din blæser.
Kontroller om du har alle 3 faser inde på Power Printet, der er før set man har 'tabt' en fase.
Stram alle skruer i alle klemrækker, det er før set at netop løse skruer har givet 'sjove' problemer.
Go' aften Brandsen...

Alle 3 faser på strømforsynings printet... :shock: Det ville vist ikke være så godt, eneste sted man finder alle 3 faser er på motorværn + de 2 kontaktorer til snegl frem / retur.
Strømforsynings printet forsynes af 230V fra N + L1. :great:
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

@T-mek, jeg mener kontrol af at alle 3 faser er inde på X1 klemrækken, og det er ganske korrekt
den klemrække der forsyner motorværnet og de to relæer til henholdsvis snegl frem og snegl tilbage.

I øvrigt også den klemrække der giver jordforbindelse til både cirkulationspumpe og blæsermotor.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af T-mek »

:great:
Brandsen skrev:Halløj i forum,

@T-mek, jeg mener kontrol af at alle 3 faser er inde på X1 klemrækken, og det er ganske korrekt
den klemrække der forsyner motorværnet og de to relæer til henholdsvis snegl frem og snegl tilbage.

I øvrigt også den klemrække der giver jordforbindelse til både cirkulationspumpe og blæsermotor.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
pretrida
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af pretrida »

Hej alle jer der har svaret

Tak for jeres input. Jeg bor ved Assens på Fyn. Vi har nu konstateret et "nyt" problem - ved ikke, om det måske har noget med A-2 fejlen at gøre??. Da jeg her i formiddag ville "bøvle" videre med fyret (sprang endnu en sikring i går aftes) konstaterede jeg, at pillerne i sneglen og nederst i magasinet var fugtige. Tilbagebrændingsventilen var ikke udløst, idet der ikke kom noget vand, da jeg demonterede "tømmeskruen" bag nederste frontplade. Jeg har nu tømt magasin og snegl helt og konstateret, at der straks står vand inde i røret, hvor sneglen kører, nu hvor fyret er slukket. Det kunne tyde på, at der er en fejl omkring tilbagebrændingsventilen, hvor vandet nu tilsyneladende står og "siver" ned i røret med sneglen. Der kommer faktisk en del vand. Har nogen af jer erfaringer med dette??

Jeg nåede ikke at checke kedeltemperaturen, da fyret sprang sikringen sidste, men kan vand i forbrændingen lave så meget rav i det, at den automatiske styring af forbrændinge medfører for høj kedeltemperatur og dermed A-2 fejl??

mvh.

Preben
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Jeg kan ikke lige forbinde A2-fejl med fugtige piller.

Brandslukningen, altså det vi normalt kalder SYR-ventilen, kan jo godt have udløst
og blot givet en smule vand, som er blevet opsuget af pillerne, og der derfor ikke
står vand i luftkamrene.

Men, kommer der lidt vand hele tiden, så lyder det som SYR-ventilen er blevet utæt.
Det sker typisk ved at den har udløst vand, sådan pillerne i sneglekanelen er svulmet
voldsomt op, og dermed presser hård på siderne af sneglekanalen, og dermed også
på spidsen af SYR ventilen, og når ventilen så lukker igen, kan den lige 'nappe' lidt
pillesnask, så den ikke lukker helt tæt.

Vil foreslå du tager SYR ventilen ud, og kontrollerer om den holder tæt.
Der er næppe nogen kugleventil mellem din vandforsyning og tryktanken
til brandslukningen, så nok en god ide at lukke ved hovedhanen, inden du
prøver at skille SYR ventilen ad.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
pretrida
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af pretrida »

Har haft ventil og tilslutning skilt ad - ja der var masser af "pillemos". Fyret renset igen og alle ledninger kontrolleret (tror jeg nok). Nu har jeg startet den op igen og så må vi se, om den kører eller springer en sikring igen.

Foreløbig mange tak for hjælpen
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

a-2 fejl, sikring springer

Indlæg af thy »

Halløj er hjemme i morgen engang.
Hvis du gerne vil have et ekstra par øjne til at kikke på problemet

Bor jo ved frøbjerg
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen