BAXI A6 Alarm
Er der nogen der ved om det er iltsonden eller printet der er defekt, når man får en A6 alarm ?
Hvor stor betydning har iltstyringen, når man kun bruger træpiller af samme kvalitet ?
Hvor stor betydning har iltstyringen, når man kun bruger træpiller af samme kvalitet ?
- Stoklund
- Stoker V
- Indlæg: 155
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 10 gange
BAXI A6 Alarm
Hej Lind
Hvad viser dine kalibrerings tal når denne er udført? (skal ligge mellem 180-210)
Er det under kalibrering du får fejlen?
Iltstyring tro jeg under alle omstændigheder er en god ting for forbruget af piller (min egen erfaring )
/René
Hvad viser dine kalibrerings tal når denne er udført? (skal ligge mellem 180-210)
Er det under kalibrering du får fejlen?
Iltstyring tro jeg under alle omstændigheder er en god ting for forbruget af piller (min egen erfaring )
/René
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 30 dec 2013 09:33
BAXI A6 Alarm
Hej Rene,
Det er under kalibrering. Jeg kalibrerede fordi ilt procenten konstant stod på 3,7 og det kan jo ikke passe !
Jeg har lige skiftet Stoker print fordi det gik helt i sort :-)
/ John
Det er under kalibrering. Jeg kalibrerede fordi ilt procenten konstant stod på 3,7 og det kan jo ikke passe !
Jeg har lige skiftet Stoker print fordi det gik helt i sort :-)
/ John
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
BAXI A6 Alarm
Halløj i forum,
Det lyder nærmest som defekt printkort, men du kunne jo lige sikre kalibreringen
foregår 100% efter bogen :
1) Røg føler ud af røgrøret, vente til føler viser røgtemp under 40 grader
2) Iltsonde ud af sin holder, og ligge i fri luft
3) kontrollere at sondeholderen har fri passage til røgrøret, før set at der
er bygget en 'bro' af sod og aske hen over hullet til sondeholderen
4) Blæse spidsen af sonden ren med trykluft, eller rense med blød børste.
5) Kalibrering, skal give et slutttal på 180-210
6) ikke noget med at trykke knapper eller åbne magasinlåg med kalibrering kører
Og har du lige haft problemer med størm og printkort, så naturligvis kontrol
af at du har alle 3 faser inden på power print konret, mål helt oppe på kortet,
at alle skruer i klemrækkerne er strammet godt til, og ikke mindst at du har en god
jordforbindelse. Det kunne nemlig sagtens være et 'strøm' problem du står med.
Det lyder nærmest som defekt printkort, men du kunne jo lige sikre kalibreringen
foregår 100% efter bogen :
1) Røg føler ud af røgrøret, vente til føler viser røgtemp under 40 grader
2) Iltsonde ud af sin holder, og ligge i fri luft
3) kontrollere at sondeholderen har fri passage til røgrøret, før set at der
er bygget en 'bro' af sod og aske hen over hullet til sondeholderen
4) Blæse spidsen af sonden ren med trykluft, eller rense med blød børste.
5) Kalibrering, skal give et slutttal på 180-210
6) ikke noget med at trykke knapper eller åbne magasinlåg med kalibrering kører
Og har du lige haft problemer med størm og printkort, så naturligvis kontrol
af at du har alle 3 faser inden på power print konret, mål helt oppe på kortet,
at alle skruer i klemrækkerne er strammet godt til, og ikke mindst at du har en god
jordforbindelse. Det kunne nemlig sagtens være et 'strøm' problem du står med.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
BAXI A6 Alarm
A-6 Fejl under kalibrering af ilt % nulpunktet.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det lyder nærmest som defekt printkort, men du kunne jo lige sikre kalibreringen
foregår 100% efter bogen :
1) Røg føler ud af røgrøret, vente til føler viser røgtemp under 40 grader
2) Iltsonde ud af sin holder, og ligge i fri luft
3) kontrollere at sondeholderen har fri passage til røgrøret, før set at der
er bygget en 'bro' af sod og aske hen over hullet til sondeholderen
4) Blæse spidsen af sonden ren med trykluft, eller rense med blød børste.
5) Kalibrering, skal give et slutttal på 180-210
6) ikke noget med at trykke knapper eller åbne magasinlåg med kalibrering kører
Og har du lige haft problemer med størm og printkort, så naturligvis kontrol
af at du har alle 3 faser inden på power print konret, mål helt oppe på kortet,
at alle skruer i klemrækkerne er strammet godt til, og ikke mindst at du har en god
jordforbindelse. Det kunne nemlig sagtens være et 'strøm' problem du står med.
(Ilt-kreds defekt.)
prøv som Brandsen skriver
alternativt..
alarmreset+ driftformsknap
-20
H 1,3
L 0,5
no
-------------------------------
sek 30-100%
blæs 8
sek 20
100%
blæs 24
sek 15
så er du kørende hvis du må gå over til alm drift
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 30 dec 2013 09:33
BAXI A6 Alarm
Tak for hurtige svar. Jeg har kalibreret efter foreskrifterne og målt alle tre faser på print. Men jeg har konstateret at der overhovedet ingen jordforbindelse er i forsyningskablet, men det har nu kørt problemfrit med iltstyring i 6 år. Der er nok ingen vej udenom endnu et nyt kort.
Jeg har nu koblet om til alm drift :-(
Jeg har nu koblet om til alm drift :-(
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
BAXI A6 Alarm
må erkende elektrikkern heller ikke har nået at jorde eltavlen i nuLind skrev:Tak for hurtige svar. Jeg har kalibreret efter foreskrifterne og målt alle tre faser på print. Men jeg har konstateret at der overhovedet ingen jordforbindelse er i forsyningskablet, men det har nu kørt problemfrit med iltstyring i 6 år. Der er nok ingen vej udenom endnu et nyt kort.
Jeg har nu koblet om til alm drift :-(
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
BAXI A6 Alarm
Halløj i forum,
Det er jo før set, at manglende jordforbindelse giver ret 'sjove' fejl,
og de kan skyldes alt muligt andet end lige netop fyret, f.eks bare et
lysstofrør der står og blinker lidt, så jeg ville afgjort kontrollere
om en simpel jordforbindelse kunne løse problemet, selv om din Baxi
har kørt i årevis uden.
Der må je være en årsag til dit print kort 'gik i sort'.
Prøv lige at trække en almindelig ledning fra jord på printkortet, til et
godt jordet punkt, som f.eks et uisoleret vandrør, og så prøv kalibrering
mens denne er monteret. Koster gratis lige at lave den kontrol.
Det er jo før set, at manglende jordforbindelse giver ret 'sjove' fejl,
og de kan skyldes alt muligt andet end lige netop fyret, f.eks bare et
lysstofrør der står og blinker lidt, så jeg ville afgjort kontrollere
om en simpel jordforbindelse kunne løse problemet, selv om din Baxi
har kørt i årevis uden.
Der må je være en årsag til dit print kort 'gik i sort'.
Prøv lige at trække en almindelig ledning fra jord på printkortet, til et
godt jordet punkt, som f.eks et uisoleret vandrør, og så prøv kalibrering
mens denne er monteret. Koster gratis lige at lave den kontrol.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 30 dec 2013 09:33
-
- Stoker I
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 17 nov 2014 11:07
Re: BAXI A6 Alarm
Hej
Jeg har også en A6 fejl under kalibrering men symptomerne er en smule anderledes. Håber at der er nogen som kan give et tip.
Vi var blandt dem der havde strømudfald i går (12 timer brrrrr) Ved opstart af fyret benyttede jeg chancen til at give fyret en grundig rensning. Ved opstart startede jeg kalibrerng af iltsonden. Iltsonden var udtaget sammen med røgtemperatur sensoren, Temperatur (langt under 40 grader og proceduren for kalibrering overholdt.
Fyret er et MH 25
A6 fejlen kom straks ved start af kalibrering.
Nå men jeg startede fyret og satte det til at køre som normalt dvs med iltstyring. Alt ser ud til at køre som det plejer ilt procent stiger, blæser skruer op og ilt procent falder igen.
hilsner
Bo
Jeg har også en A6 fejl under kalibrering men symptomerne er en smule anderledes. Håber at der er nogen som kan give et tip.
Vi var blandt dem der havde strømudfald i går (12 timer brrrrr) Ved opstart af fyret benyttede jeg chancen til at give fyret en grundig rensning. Ved opstart startede jeg kalibrerng af iltsonden. Iltsonden var udtaget sammen med røgtemperatur sensoren, Temperatur (langt under 40 grader og proceduren for kalibrering overholdt.
Fyret er et MH 25
A6 fejlen kom straks ved start af kalibrering.
Nå men jeg startede fyret og satte det til at køre som normalt dvs med iltstyring. Alt ser ud til at køre som det plejer ilt procent stiger, blæser skruer op og ilt procent falder igen.
hilsner
Bo