Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

2,5 med iltstyring og forbrændt træpillesmuld i magasin

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
kejser2001
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 253
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Modtaget likes: 1 gang

2,5 med iltstyring og forbrændt træpillesmuld i magasin

Indlæg af kejser2001 » 15 okt 2013 07:44

Som overskriften antyder vil jeg høre om I nogensinde har oplevet at have sort forbrændt materiale i bunden af magasinet og hvad. Man kan gøre for at løse problemet


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

2,5 med iltstyring og forbrændt træpillesmuld i magasin

Indlæg af pille bruger » 15 okt 2013 08:19

Sluk for den.
Du har begyndende tilbagebrand.
Måske syrventil er defekt, og/eller tætningsliste i magasin låge ikke er tæt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

chopper
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 157
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

2,5 med iltstyring og forbrændt træpillesmuld i magasin

Indlæg af chopper » 15 okt 2013 10:33

For meget træk i skorsten.eller Kalibrere ilt sonde for og se fejl på den

kejser2001
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 253
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Modtaget likes: 1 gang

2,5 med iltstyring og forbrændt træpillesmuld i magasin

Indlæg af kejser2001 » 15 okt 2013 14:13

Hej

Hvordan kan det være iltsonden der giver problemet?


Besvar