Hej..
Var lige ude ved en makker her i formiddag og vi kom til at snakke fyr, han har et Baxi multiheat 2,5 med iltstyring, det er ca. 8 år gammelt og måske indstillingerne kunne optimeres...?
Jeg ved ikke det store om Baxi... men jeg ved jo at der er nogen herinde der er super til at lave indstillinger til dem.
Jeg kunne da huske hvordan indstillingerne skulle udlæses, så de kommer her:
Med slukket fyr:
Ved alarm reset+menu knap:
107 1.07 må være en gammel version da der står i manualen at den beskriver 1.10
P30
B55
Ved alarm reset + driftformknap:
-40
H.05
L.05
P.05
7.0H
7.0L
CAL
Fremløb er 75 gr.
Hus er ca. 250 m2
Kan man med fordel udskifte IC til nyere version ?
Håber der er nogen som vil kaste et blik på det....
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
så kan der ikke optimeres ret meget mere med den promT-mek skrev:Hej..
Var lige ude ved en makker her i formiddag og vi kom til at snakke fyr, han har et Baxi multiheat 2,5 med iltstyring, det er ca. 8 år gammelt og måske indstillingerne kunne optimeres...?
Jeg ved ikke det store om Baxi... men jeg ved jo at der er nogen herinde der er super til at lave indstillinger til dem.
Jeg kunne da huske hvordan indstillingerne skulle udlæses, så de kommer her:
Med slukket fyr:
Ved alarm reset+menu knap:
107 1.07 må være en gammel version da der står i manualen at den beskriver 1.10
P30******15
B55******50
Ved alarm reset + driftformknap:
-40
H.05****0,3
L.05*****0,1
P.05
7.0H
7.0L
CAL
Fremløb er 75 gr. måske skal den op på 80 grader med den mindre effekt
Hus er ca. 250 m2
Kan man med fordel udskifte IC til nyere version ? ja men det giver ikke vildt meget dog en bedre minimums styring
Håber der er nogen som vil kaste et blik på det....
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
Okay..thy skrev:
så kan der ikke optimeres ret meget mere med den prom
Kan du ikke lige forklare hvad de forskellige ændringer gør ?
Så opgradering af prom kan sådan set ikke rigtig svare sig..?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
Halløj i forum,
Indstillingerne reducerer mængden af brændsel, på både høj og lav last.
Den Baxi fik mere en rigeligt at leve af, med de hidtidige indstillinger
De efterfølgende prom optimerer isæt fyring med flis, herunder reversering
af sneglen, for at løsne eventuelle broer i flisen i magasinet,, så det er ikke
intersseant, med mindre altså at man fyrer med flis.
Indstillingerne reducerer mængden af brændsel, på både høj og lav last.
Den Baxi fik mere en rigeligt at leve af, med de hidtidige indstillinger
De efterfølgende prom optimerer isæt fyring med flis, herunder reversering
af sneglen, for at løsne eventuelle broer i flisen i magasinet,, så det er ikke
intersseant, med mindre altså at man fyrer med flis.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
Super..Brandsen skrev:Halløj i forum,
Indstillingerne reducerer mængden af brændsel, på både høj og lav last.
Den Baxi fik mere en rigeligt at leve af, med de hidtidige indstillinger
De efterfølgende prom optimerer isæt fyring med flis, herunder reversering
af sneglen, for at løsne eventuelle broer i flisen i magasinet,, så det er ikke
intersseant, med mindre altså at man fyrer med flis.
Okay, så den fik mere end rigeligt...
Måske et underligt spørgsmål, men hvor meget vil du tro at de nye indstillinger vil ændre på forbruget, sådan ca...?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
thy skrev:
så kan der ikke optimeres ret meget mere med den prom
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
Go' dag igen...
Har lige et spørgsmål til dem her:
P30******15
B55******50
Kan ikke finde disse indstillinger/værdier i manualen, hvad gør de ?
Har lige et spørgsmål til dem her:
P30******15
B55******50
Kan ikke finde disse indstillinger/værdier i manualen, hvad gør de ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
T-mek skrev:Go' dag igen...
Har lige et spørgsmål til dem her:
P30******15 Det er grundjustering til iltstyring det vel sige den kører frit mellem 15sek til 60sek DR (60kan justeres bedre med nyrere prom) før var det 30-60 det er tiden mellem sneglen kører de 15 er giver 4xpille mængde per minut de 30 2xpillemængde per minut så den kan give mere nu faktisk dobbelt,men samtidigt er der jo reduseret i pille mængden så det kan lade sig gøre ellers ville de 0,1 være for lidt... og måske er det for lidt da de 60 ikke kan ændres til 40 da det er mere optimalt... men du må melde tilbage hvis det vil drille..
B55******50 det er max blæs og 50 er standart på 2,5ern
ellers som brandsen nævner den fik alt for meget.... men iltstyring har nok hjulpet noget 10-20% kan der hentes ved korekt justering
havde ellers skrevet længere forklaring men det er da blevet borte
spørg bare igen
Kan ikke finde disse indstillinger/værdier i manualen, hvad gør de ?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
thy skrev:
Super..
Vil det sige at hvis den brænder tilbage, så skal L.01 hæves ?
Og hvis den ikke kan følge med, så skal H.03 hæves ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Indstillinger på Baxi multiheat 2,5 igen igen....
den bør ikke brænde tilbage... men røgtemp vil falde og det kan give stop... derfor set 80grader og med den mindre effekt vil den såmænd ikke gå ret meget længere op i temp..T-mek skrev:
Super..
Vil det sige at hvis den brænder tilbage, så skal L.01 hæves ?
Og hvis den ikke kan følge med, så skal H.03 hæves ?
høj skal ikke ændres.... men lav til 0,2 hvis det driller
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen