Hej til alle i erfarne super Baxi brugere - jeg håber på lidt af jeres tid og hjælp.
Jeg har fået et problem med mit Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring hvor jeg altid kun fyrer med ø8 træpiller fra Højlund Mølle.
Mit hus er ca 160 m2 og fra 2008 – og meget højt isoleret så varmebehovet er ikke så stort og slet ikke her om sommeren ( kun varmt vand ) – i alt ca 3.000 kg piller om året til 4 personer.
Der er nu begyndt at komme løbesod ( glasagtigt sod ) indvendigt i kammer ligesom at jeg har haft et par alarmer på fejl A4 og temperatur på udgangsrøret kan være helt nede på 80 grader – jeg har ikke haft problemet om vinteren.
Fyret renses jævnligt – lufthuller tjekkes – kammer bag turbolatorer osv osv.
Til info kan vandtemperaturen i fyret i denne periode være helt oppe på 86-88 grader af en eller anden grund og der er ikke behov for varmen i systemet grundet sommer så der er ingen forbrug !.
Jeg har 2 af de øverste turbolatorer ude- køre altid med pausefyring og jeg har følgende indstillinger – som jeg iøvrigt aldrig har ændret på:
Temp. 76 grader
Snegletid høj: 1,7 (fabrik)
Snegletid lav: 1,7 (fabrik)
Høj luft: 27
Høj sek.: 20
Lav luft: 16
Lav sek.: 45
Min. : 15
og nu til mine spørgsmål til alle Jer derude:
- Hvorledes bør jeg ændre på mine indstillinger så den brænder rent om sommeren ?
- Hvordan kan jeg få ”brændt” kammeret rent igen ?
- Andre gode ideer til sommer hhv vinter indstillinger ?
Kenneth
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Årligt forbrug: 3,0
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
Dine indstillinger vil give meget pausefyring.
Jeg laver nogle nye til dig ved ca1330 tiden.
Jeg laver nogle nye til dig ved ca1330 tiden.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Årligt forbrug: 3,0
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
Thanks - det var sgu et hurtigt respons - glæder mig meget.
Kenneth
Kenneth
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
ALLER vugtigst driftformsknap må IKKE lyse..kkgelsted skrev:Hej til alle i erfarne super Baxi brugere - jeg håber på lidt af jeres tid og hjælp.
Jeg har fået et problem med mit Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring hvor jeg altid kun fyrer med ø8 træpiller fra Højlund Mølle.
Mit hus er ca 160 m2 og fra 2008 – og meget højt isoleret så varmebehovet er ikke så stort og slet ikke her om sommeren ( kun varmt vand ) – i alt ca 3.000 kg piller om året til 4 personer.
Der er nu begyndt at komme løbesod ( glasagtigt sod ) indvendigt i kammer ligesom at jeg har haft et par alarmer på fejl A4 og temperatur på udgangsrøret kan være helt nede på 80 grader – jeg har ikke haft problemet om vinteren.
Fyret renses jævnligt – lufthuller tjekkes – kammer bag turbolatorer osv osv.
Til info kan vandtemperaturen i fyret i denne periode være helt oppe på 86-88 grader af en eller anden grund og der er ikke behov for varmen i systemet grundet sommer så der er ingen forbrug !.
Jeg har 2 af de øverste turbolatorer ude- køre altid med pausefyring og jeg har følgende indstillinger – som jeg iøvrigt aldrig har ændret på:
Temp. 76 grader hvis der kommer A-1 så op på 80 her sommern over
Snegletid høj: 1,7 (fabrik) ****0,8
Snegletid lav: 1,7 (fabrik)*****0,5
Høj luft: 27*********15
Høj sek.: 20********15
Lav luft: 16********8
Lav sek.: 45*******20
Min. : 15*****10
og nu til mine spørgsmål til alle Jer derude:
- Hvorledes bør jeg ændre på mine indstillinger så den brænder rent om sommeren ? som overstående
- Hvordan kan jeg få ”brændt” kammeret rent igen ? tja ukrudts brænder.... men vent til efteråret må gerne være beskidt her om sommern så er den nemmere at holde røgtemp på..og det forsvinder med tiden...
- Andre gode ideer til sommer hhv vinter indstillinger ? vi tar vinter til den tid...
Kenneth
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Årligt forbrug: 3,0
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
Mr Thy ( og næsten fra min egen mejerikreds "Frøbjerg")
Mange tak for input - jeg får det programmeret om i aften.
Er obs på driftsformknap ikke lyser og det gør den ikke - kører på pausefyring.
Jeg glæder mig til at komme tilbage og få tips til vintersæsonen.
Kenneth Gelsted
Mange tak for input - jeg får det programmeret om i aften.
Er obs på driftsformknap ikke lyser og det gør den ikke - kører på pausefyring.
Jeg glæder mig til at komme tilbage og få tips til vintersæsonen.
Kenneth Gelsted
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
kan alt efter hvad din røgtemp bliver sænkes yderligerekkgelsted skrev:Mr Thy ( og næsten fra min egen mejerikreds "Frøbjerg")
Mange tak for input - jeg får det programmeret om i aften.
Er obs på driftsformknap ikke lyser og det gør den ikke - kører på pausefyring.
Jeg glæder mig til at komme tilbage og få tips til vintersæsonen.
Kenneth Gelsted
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Årligt forbrug: 3,0
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
Hej igen
Min røggastemp ligger på 80 grader hver gang jeg kigger til fyret men får ingen fejl så den må i perioder komme over 100!
Min temp set er 76 og har prøvet 80 men ikke den store ændring .
Mon ikke de 80 grader er for lidt ?
Min røggastemp ligger på 80 grader hver gang jeg kigger til fyret men får ingen fejl så den må i perioder komme over 100!
Min temp set er 76 og har prøvet 80 men ikke den store ændring .
Mon ikke de 80 grader er for lidt ?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- 13
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
80 er mere sikkert på denne tid af året.
Hvordan med dit røgrør??? er det isoleret? altså fra fyr til skorsten. Det giver også lige ca 10 grader i røgtemp, hvis røgrøret er pakket ind i 50mm rockwoll eller sådan.
og skal det køre hele sommeren igennem, så er iltstyringen en meget god hjælp at have med, så vil du endda kunne komme ned og køre snegletid på 0,3 på lav.
Hvordan med dit røgrør??? er det isoleret? altså fra fyr til skorsten. Det giver også lige ca 10 grader i røgtemp, hvis røgrøret er pakket ind i 50mm rockwoll eller sådan.
og skal det køre hele sommeren igennem, så er iltstyringen en meget god hjælp at have med, så vil du endda kunne komme ned og køre snegletid på 0,3 på lav.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
kkgelsted skrev:Hej igen
Min røggastemp ligger på 80 grader hver gang jeg kigger til fyret men får ingen fejl så den må i perioder komme over 100!
Min temp set er 76 og har prøvet 80 men ikke den store ændring .
Mon ikke de 80 grader er for lidt ?
80 er jo maks så derfor 80
lav sek 22 så ser du om den kan holde røgtemp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 26
- Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 190
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5592
- Årligt forbrug: 3,0
Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
Hej igen
For at rydde evt misforståelser så er de 80 grader jeg o taler røggastemp og ikke indstillingen ( indstilling er de 76 grader ). Typisk ligget røggastemp på 75-80 når fyret "bare står " og som jeg læser det bør den over 100 .
Mit rør er isoleret med 75 mm Rockwool og et "flækket" ventilationsrør udenom ....
I bund og grund var mit hovedproblem at der er begyndt at komme løbesod ( hård sort glasagtig Belægning ) ud mod lågen og i toppen af fyrkammer og i turbolatorene - de kan være meget svære at dreje og at tage ud ).
Det er først kommet her efter vi er gået ind i det gode vejr.
For at rydde evt misforståelser så er de 80 grader jeg o taler røggastemp og ikke indstillingen ( indstilling er de 76 grader ). Typisk ligget røggastemp på 75-80 når fyret "bare står " og som jeg læser det bør den over 100 .
Mit rør er isoleret med 75 mm Rockwool og et "flækket" ventilationsrør udenom ....
I bund og grund var mit hovedproblem at der er begyndt at komme løbesod ( hård sort glasagtig Belægning ) ud mod lågen og i toppen af fyrkammer og i turbolatorene - de kan være meget svære at dreje og at tage ud ).
Det er først kommet her efter vi er gået ind i det gode vejr.