Indstillinger 1,5 iltstyring v. Thy (2007?)

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
LarsB
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 16
Tilmeldt: 12 feb 2013 18:01
Mit fyr: Baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 340
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Bornholm
Blevet takket: 3 gange

Indstillinger 1,5 iltstyring v. Thy (2007?)

Indlæg af LarsB »

Hej Thy.

Jeg har læst dit indlæg omkring finjustering af Baxien. Du foreslår at ændre standard i Alarm/menu-menuen fra H18 til 15 og fra L56 til 40.
Er det rigtig forstået, at du så lader sneglen kører oftere ved Lav last end standard ?
Jeg prøver at trimme mit eget fyr, en 1,5 med iltstyring og regulator på røgen, der pt. står med:
H18
L56
b30r0.0
og
-40
H1,5
L0,8
P05
7,5H
6,0L
CAL
AU

Jeg opvarmer 130 kvm. med gulvvarme og 100 kvm. førstesal med opstigende varme + brændeovn. Fyret står ca. 30 m. fra stuehuset. Hytten er godt isoleret og jeg æææælsker mit boblerbad icon_cheesygrin.gif

Har du nogen gode fifi ?

Hilsen

Lars/Åkirkeby

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Indstillinger 1,5 iltstyring v. Thy (2007?)

Indlæg af thy »

LarsB skrev:Hej Thy.

Jeg har læst dit indlæg omkring finjustering af Baxien. Du foreslår at ændre standard i Alarm/menu-menuen fra H18 til 15 og fra L56 til 40.
Er det rigtig forstået, at du så lader sneglen kører oftere ved Lav last end standard ?
Jeg prøver at trimme mit eget fyr, en 1,5 med iltstyring og regulator på røgen, der pt. står med:
H18***15
L56***40
b30r0.0
og
-40
H1,5 ***1,2
L0,8****0,5
P05
7,5H***7
6,0L***7
CAL
AU

Jeg opvarmer 130 kvm. med gulvvarme og 100 kvm. førstesal med opstigende varme + brændeovn. Fyret står ca. 30 m. fra stuehuset. Hytten er godt isoleret og jeg æææælsker mit boblerbad icon_cheesygrin.gif

Har du nogen gode fifi ?

Hilsen

Lars/Åkirkeby
Ja det er rigtigt jeg lader baxien kører med 15 sek og op til 40 sek på lav og høj Den finder selv tallet ud fra kedeltemp,ilt% men som udgangs punkt vil den køre 15 hvis den er under set punkt og 40 når den kommer over,det fore går stille og roligt det
vil sige den justerer sek for at holde set og undgå pausefyring...
den vil også kunne gå på den høje snegle tid hvis den falder 6 grader under set punkt :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Besvar