MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af Cyberfox » 21 jan 2013 19:07

Hej,

Jeg har lige fået bygget min iltstyring færdig, komponenter er fundet via vejledningen her i forum :)
Sonden er en oem bosch LSU4.2 hentet hjem fra england til 546,-
Ved CAL ender den på 209 - 212

Da jeg ikke før har kørt med iltstyring vil jeg gerne vide hvad der er normalt ?
Min ilt % i lav ligger mellem 12-15 og blæser går tit helt ned i minimum blæs, for derefter 30 sek senere at køre fuld kraft.
Sådan gentager det sig hver 2-3 min, er det normalt ? Jeg tænker at det må belaste blæsermotoren en del ?

I høj fungerer det bedre, men også her regulerer den meget op og ned.

Indstillinger er som anbefalet af thy, prom vers. 110.
MVH
Christian


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af Brandsen » 21 jan 2013 20:11

Halløj i forum,

Nej, det lyder ikke helt normalt, blæseren skal ganske vist køre lidt op og ned,
for at hold en ilt procent på 7-8 stykker, afhængig af hvad du har sat ilt% til i menuen.

Du har vil ikke lys i driftsform knappen ?

Og du har AU aktiveret i menuen ?
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af Bigfoot » 21 jan 2013 21:12

den er nem..... hiv strømmen fra skidtet 10 sekunder, kalibrer sonden igen, og voila, problem løst.

Det er en ide de har, når de kører med iltstyring, lige at køre sådan.

Men utroligt at du kan få din til at cal så højt. Min lå på det højeste for et halvt års tid siden, på 204, siden faldt den drastisk, og har siden langt på 194.
Den er kun et halvt år gammel ca.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Cyberfox
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 121
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Modtaget likes: 6 gange

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af Cyberfox » 21 jan 2013 21:38

Hej Bigfoot,

Jeg prøver at slukke det i morgen, og vender tilbage med resultatet.
MVH
Christian

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af thy » 21 jan 2013 23:34

Cyberfox skrev:Hej,

Jeg har lige fået bygget min iltstyring færdig, komponenter er fundet via vejledningen her i forum :)
Sonden er en oem bosch LSU4.2 hentet hjem fra england til 546,-
Ved CAL ender den på 209 - 212

Da jeg ikke før har kørt med iltstyring vil jeg gerne vide hvad der er normalt ?
Min ilt % i lav ligger mellem 12-15 og blæser går tit helt ned i minimum blæs, for derefter 30 sek senere at køre fuld kraft.
Sådan gentager det sig hver 2-3 min, er det normalt ? Jeg tænker at det må belaste blæsermotoren en del ?

I høj fungerer det bedre, men også her regulerer den meget op og ned.

Indstillinger er som anbefalet af thy, prom vers. 110.
min ligger også ca 210 den gamle lå generelt 220

lister du lige tallene for tjæk af der ikke sku være en smutter..

den kører ikke med blæser over 10-12 som den tit er på når forbruget er lavt...

calibrerer du med sonden ude af røgrør...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


HSC
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 262
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af HSC » 25 jan 2013 19:27

Min sonde som er igang med sin 2 eller 3 sæson kalibrerer til 201. Har ikke været over 210 med den her...

Kan du ikke liste dine indstillinger op herinde?

- Har ikke selv haft de problemer med blæser der kører op og ned...
/HSC - Henrik C

BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af Brandsen » 25 jan 2013 20:32

Halløj i forum,

Jeg nu heller andet set eller hørt om ilt sonder der kalibrerer over 210 som sluttal.

.... og jeg har en klar fornemmelse af, det dette ikke er nogen tilfældighed, fordi
atmosfærisk luft jo netop har 21,0% ilt, og da der ikke er plads til noget komma i
displayet, ja så er det jo nærliggende at tro det bliver vist som 210 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af thy » 25 jan 2013 20:37

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Jeg nu heller andet set eller hørt om ilt sonder der kalibrerer over 210 som sluttal.

.... og jeg har en klar fornemmelse af, det dette ikke er nogen tilfældighed, fordi
atmosfærisk luft jo netop har 21,0% ilt, og da der ikke er plads til noget komma i
displayet, ja så er det jo nærliggende at tro det bliver vist som 210 8)
min gamle model lå på 209-210 hvergang...så trode også det var det der lå bag talene..

men Claus birth spurte baxi og de sagde alt over 180 var ok og det ikke var et udtryk for ilt%
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af Brandsen » 25 jan 2013 20:50

Halløj i forum,

Yep, har også set det svar fra Baxi, og yep, min sonde kalibrerede også omkring 208-210 da den var ny,
og derefter gradvist lavere og lavere med årene....meeen, hvorfor lige netop 210 som sluttal,
når ilt procent i ren luft er 21,0% 8) 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

MH 1,5 iltstyring - hvad er normalt ?

Indlæg af Bigfoot » 25 jan 2013 20:58

hvorfor kan jeg så ikke klemme min næsten nye sonde over 194???? da den var helt ny, fik jeg den på 204, og derefter hed det 194 resten af tiden.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Besvar