Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Minimumindstillinger baxi 2,5 u ilt

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Stofferdrengen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Minimumindstillinger baxi 2,5 u ilt

Indlæg af Stofferdrengen » 06 jan 2013 23:46

Hej forum

Jævnfør andet indlæg har jeg svært ved at holde fyret langt nok nede.

Efter 3-4 dage ender jeg med ubrændte piller og store klumper porøs sort aske rundt om selve forbrændingen.

Jeg har kørt med følgende indstillinger i de "varme" vinterdage

H 0,2
Blæs 20
Sek 21

L 0,1
Blæs 8
Sek 28

set 73 grader
P06

MEN
så skal jeg have 1 eller 2 turbolatorer ud for at holde røggassen oppe. Pillerne og sorte porøse klumper hober sig op icon_frown.gif

Har prøvet

H 0,2
Blæs 23
sek 24

L 0,1
Blæs 13
Sek 31

for at blæse pillerne mere igennem, men der er stadig sorte porøse klumper rundt om forbrændingen. Jeg behøver dog ikke trække turbolatorer ud (røggas lige omkring 100) :wink:

Spørgsmålet er i sin enkelthed, hvordan jeg skruer maksimalt ned for forbruget - for jeg synes, jeg brænder alt for mange piller af i betragtning af temperaturen uden for. Ca. 30+ kilo pr døgn vil jeg tro :(

Jeg synes egentlig, den veksler fint mellem høj og lav - måske i overkanten på høj.

Håber I kan hjælpe

Mvh
Stoffer


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Minimumindstillinger baxi 2,5 u ilt

Indlæg af thy » 07 jan 2013 00:03

Stofferdrengen skrev:Hej forum

Jævnfør andet indlæg har jeg svært ved at holde fyret langt nok nede.

Efter 3-4 dage ender jeg med ubrændte piller og store klumper porøs sort aske rundt om selve forbrændingen.

Jeg har kørt med følgende indstillinger i de "varme" vinterdage

H 0,2
Blæs 20
Sek 21

L 0,1
Blæs 8
Sek 28

set 73 grader
P06

MEN
så skal jeg have 1 eller 2 turbolatorer ud for at holde røggassen oppe. Pillerne og sorte porøse klumper hober sig op icon_frown.gif

Har prøvet

H 0,2
Blæs 23
sek 24

L 0,1
Blæs 13
Sek 31

for at blæse pillerne mere igennem, men der er stadig sorte porøse klumper rundt om forbrændingen. Jeg behøver dog ikke trække turbolatorer ud (røggas lige omkring 100) :wink:

Spørgsmålet er i sin enkelthed, hvordan jeg skruer maksimalt ned for forbruget - for jeg synes, jeg brænder alt for mange piller af i betragtning af temperaturen uden for. Ca. 30+ kilo pr døgn vil jeg tro :(

Jeg synes egentlig, den veksler fint mellem høj og lav - måske i overkanten på høj.

Håber I kan hjælpe

Mvh
Stoffer
H 0,2
Blæs 25
Sek 18

L 0,1
Blæs 8
Sek 30

set 80 det hæver røgtemp 7grader mindst og det er billiger end at tage turbolator ud...

men ja så er det nok nede på min...

kik så om den høje gør den hurtiger skifter til lav..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Stofferdrengen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 49
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Minimumindstillinger baxi 2,5 u ilt

Indlæg af Stofferdrengen » 07 jan 2013 00:47

Tak, jeg prøver. :great:


Besvar