Hej forum
Jeg er efter et par år med Baxi 2,5 nået frem til den konklusion, at mit fyr er håbløst overdimensioneret. Jeg har ca. 300 m2 opvarmet - og selv om det er et gammelt bondehus, er jeg stille og roligt ved at få efterisoleret de værste steder, så huset faktisk holder ret godt på varmen.
Nu er problemet så, at Baxi 2,5 er alt for svær for mig at holde nede. Jeg kan simpelthen ikke holde det under 2 sække pr dag - ikke en gang nu, hvor det er 5-10 grader udenfor.
Jeg slukker om sommeren og bruger solvarme, så problemet er kun, når temperaturen ligger mellem 0-15 grader, men det er jo også ret ofte
Jeg har ikke iltstyring på, men har læst i et gammelt indlæg, at man kan sætte en modstand i serie med røggasføleren, for at få den til at tro, at røgtemp er højere end den rent faktisk er. Er det en afprøvet mulighed? Og hvad med trækket i skorstenen? (Jeg har stabilisator på).
Kan det tænkes at nogen vil bytte med et 1,5?
Nå, jeg håber, I kan hjælpe. Jeg er træt af at fylde piller i
Mvh
Stoffer
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fyret er for stort
-
- Stoker II
- Indlæg: 49
- Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
- Areal: ca 280 opvarmet
- Brændsel: Neova 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 30+
- Årligt forbrug: 7 - agtigt
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
-
- Stoker V
- Indlæg: 157
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Fyret er for stort
Jeg havde desværre samme problem. Fyrede med flid når der ikke var så meget forbrug. Men det blev jeg hurtig træt af. Solgte min sidste år. Og købte en tænd og sluk kedel. Og det er da det bedste jeg har gjort
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Fyret er for stort
kan ikke huske om den er pint ned i ydelse.... har du været der?Stofferdrengen skrev:Hej forum
Jeg er efter et par år med Baxi 2,5 nået frem til den konklusion, at mit fyr er håbløst overdimensioneret. Jeg har ca. 300 m2 opvarmet - og selv om det er et gammelt bondehus, er jeg stille og roligt ved at få efterisoleret de værste steder, så huset faktisk holder ret godt på varmen.
Nu er problemet så, at Baxi 2,5 er alt for svær for mig at holde nede. Jeg kan simpelthen ikke holde det under 2 sække pr dag - ikke en gang nu, hvor det er 5-10 grader udenfor.
Jeg slukker om sommeren og bruger solvarme, så problemet er kun, når temperaturen ligger mellem 0-15 grader, men det er jo også ret ofte
Jeg har ikke iltstyring på, men har læst i et gammelt indlæg, at man kan sætte en modstand i serie med røggasføleren, for at få den til at tro, at røgtemp er højere end den rent faktisk er. Er det en afprøvet mulighed? Og hvad med trækket i skorstenen? (Jeg har stabilisator på).
Kan det tænkes at nogen vil bytte med et 1,5?
Nå, jeg håber, I kan hjælpe. Jeg er træt af at fylde piller i
Mvh
Stoffer
ja et bytte vil være godt....
iltstyring... kunne hjælpe noget..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker II
- Indlæg: 49
- Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
- Areal: ca 280 opvarmet
- Brændsel: Neova 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 30+
- Årligt forbrug: 7 - agtigt
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Fyret er for stort
Hej Thythy skrev:
kan ikke huske om den er pint ned i ydelse.... har du været der?
ja et bytte vil være godt....
iltstyring... kunne hjælpe noget..
Se andet indlæg for indstillinger om "nedpining"
Mvh
Christoffer