selv tak... kan godt blive noget sort snak..hvis man ikke kan se den røde tråd i forløbetthemasterdk skrev:aha så er det jo næste det samme som på mit ksm, der kan jeg stille snegl tid i de 4 trin hvor langtid den skal køre ind, plus stille blæs til de 4 trin
Takker for det Thy så giver det hele meget mere mening
Multiheat 4.0 med iltstyring
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Multiheat 4.0 med iltstyring
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Multiheat 4.0 med iltstyring
Alarmreset +menu:thy skrev:
Det gir ca 50% mere efekt hvis der skal mere til siger du til.
Det bør ikke blive vildt mere forbrug når den kommer med igen. Selfølgelig lyser driftforms knap ikke.
110
H27 her 15
L56 her 40
b85
r00
Nummer 2 menu:
-40
H1.2 den her skal ændres til 0,8
L0,6
P0,7
AU
var lige en snegletid der skulle passes til
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 12 dec 2012 08:40
Multiheat 4.0 med iltstyring
Hej
Nu fik jeg instillet min Multiheat med Thy´s indstillinger. Nu er temperaturen hævet til 67 Grader, hvilket er en klar forbedring, tak for hjælpen. Den kæmper dog noget for sagen og den kan ikke komme op på set 73. Er der mere jeg kan gøre, uden at øge forbruget væsentligt eller skal jeg vente på varmere vejr. Bemærk at jeg har schunteventil på, sådan at jeg sender 60grader varmt vand ud i systemet.
Endnu gang tak for hjælpen
MVH Ulrik
Nu fik jeg instillet min Multiheat med Thy´s indstillinger. Nu er temperaturen hævet til 67 Grader, hvilket er en klar forbedring, tak for hjælpen. Den kæmper dog noget for sagen og den kan ikke komme op på set 73. Er der mere jeg kan gøre, uden at øge forbruget væsentligt eller skal jeg vente på varmere vejr. Bemærk at jeg har schunteventil på, sådan at jeg sender 60grader varmt vand ud i systemet.
Endnu gang tak for hjælpen
MVH Ulrik
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Multiheat 4.0 med iltstyring
Ulrik BN skrev:Hej
Nu fik jeg instillet min Multiheat med Thy´s indstillinger. Nu er temperaturen hævet til 67 Grader, hvilket er en klar forbedring, tak for hjælpen. Den kæmper dog noget for sagen og den kan ikke komme op på set 73. Er der mere jeg kan gøre, uden at øge forbruget væsentligt eller skal jeg vente på varmere vejr. Bemærk at jeg har schunteventil på, sådan at jeg sender 60grader varmt vand ud i systemet.
Endnu gang tak for hjælpen
MVH Ulrik
så gir vi lige lidt mere gas..
ændre de 2 stedet der er med stort
Alarmreset +menu:
110
H27 her 15 ÆNDRE TIL 12
L56 her 40
b85 ÆNDRES TIL 100
r00
Nummer 2 menu:
-40
H1.2 den her skal ændres til 0,8
L0,6
P0,7
AU
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen