Hej! jeg læser dette super gode forum men er ikke så teknisk "oppe" med hensyn til et stokerfyr :-(
Er der nogle der kender de optimale indstillinger til mit fyr, opvarmer 426 m2 ( 2 ældre huse ), jeg har set tidligere omtalt :
høj0,5
lav 0,2
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 80
min 10 (pausefyring)
(copy/pastet: fra af thy besvarelse på "Baxi 4,0"» 12 apr 2010 17:20)
men når jeg prøver mit fyr er valgmulighederne ikke så mange
der står :
-XX .....valgmuligheder 10-20-30-40-50
HX.X.....Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder
LX.X .....Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
PXX ..... Mulig indstilling er 0-10 sekunder
X.X..... O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%).
X.XL.....O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%).
CAL......Manuel kalibrering af ilt-sonde( DEN HAR JEG STYR PÅ )
AU-..... AUtomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten
NO-..... NOrmal blæser-styring
så jeg har svært ved at plasere de anbefalede indstillinger !
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
høj 15baxikombisol » 15 Apr 2012, 19:48 skrev:Hej! jeg læser dette super gode forum men er ikke så teknisk "oppe" med hensyn til et stokerfyr :-(
Er der nogle der kender de optimale indstillinger til mit fyr, opvarmer 426 m2 ( 2 ældre huse ), jeg har set tidligere omtalt :
høj0,5
lav 0,2
ilt 7
au
*********************
høj 15
lav 40
blæs 80
min 10 (pausefyring)
(copy/pastet: fra af thy besvarelse på "Baxi 4,0"» 12 apr 2010 17:20)
men når jeg prøver mit fyr er valgmulighederne ikke så mange
der står :
-XX .....valgmuligheder 10-20-30-40-50*********************************************-40
HX.X.....Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder**********0,5 da vi går mod sommer
LX.X .....Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.*********0,1
PXX ..... Mulig indstilling er 0-10 sekunder******************************************p05
X.X..... O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%).****************************************7
X.XL.....O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%).*****************************************7
CAL......Manuel kalibrering af ilt-sonde( DEN HAR JEG STYR PÅ )
AU-..... AUtomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten*******************au
NO-..... NOrmal blæser-styring
så jeg har svært ved at plasere de anbefalede indstillinger !
lav 40
blæs 80
findes i menuen alarmreset +menuknap virker dog ikke ved ældre promer det er iltstyringschipen..
du siger til hvis det driller
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
wow, det var hurtigt :-)
tusinde tak, det virker som om det hjælper helt vildt, super
jeg har tjekket skorstentemp. der er meget lav, helt ned til 85, men når dog ikke at slukke, men hvis det gør skal den så have lidt mere LX.X ? måske 0,2 ?
min prom er vist for gammel ('99), jeg får ikke noget resultat med alam+menu. jeg har set jeg kan købe en ny prom ca. 200 kr. kan det betale sig at kunne regulere de 3 sidste værdier?
tusinde tak, det virker som om det hjælper helt vildt, super
jeg har tjekket skorstentemp. der er meget lav, helt ned til 85, men når dog ikke at slukke, men hvis det gør skal den så have lidt mere LX.X ? måske 0,2 ?
min prom er vist for gammel ('99), jeg får ikke noget resultat med alam+menu. jeg har set jeg kan købe en ny prom ca. 200 kr. kan det betale sig at kunne regulere de 3 sidste værdier?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
tja det vil kunne give lidt renere kedel fordi længste pause kan sænkes og max blæs sænkes...baxikombisol » 17 Apr 2012, 00:01 skrev:wow, det var hurtigt :-)
tusinde tak, det virker som om det hjælper helt vildt, super
jeg har tjekket skorstentemp. der er meget lav, helt ned til 85, men når dog ikke at slukke, men hvis det gør skal den så have lidt mere LX.X ? måske 0,2 ? NEJ hellere en turbolator ud og rensning af røgføler
min prom er vist for gammel ('99), jeg får ikke noget resultat med alam+menu. jeg har set jeg kan købe en ny prom ca. 200 kr. kan det betale sig at kunne regulere de 3 sidste værdier?
men hvor hurtigt den er tjænt hjem tør jeg i sige...
ps var lige på og så spørgsmålet og du ved hobby så rykker man når der er bid
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
endnu engang tak, det kan virkelig ses på forbruget.
jeg må se at få bestilt en ny prom da alt hvad der er sparet ( forbrug af piller) er tjænt
du skriver "NEJ hellere en turbolator ud og rensning af røgføler " røgføleren + iltmåler er helt nye, så den er ren....men en turbolator ??? den kan jeg ikke finde
(der må gerne grines af min uvidenhed ) da jeg formoder det er en simpel ting jeg bare ikke lige kan komme på .... lærer jo hele tiden ;-)
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
Der sidder en serie rør inde i kedlen,med en spiral indeni,det er turbulatorerne,det er en af disse spiraler Thy mener du skal tage ud for at hæve røgtemp.
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
Nemlig ja
Men kun hvis der kommer fejl.
Men kun hvis der kommer fejl.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 15 apr 2012 19:18
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
hej igen, tusinde tak for svarene, det er bare super at se det kører, og med meget lidt forbrug af piller :-), jeg har måtte udtage en turbolator da temp ofte var 80 grader hvorefter der kom en A3 alarm.
jeg har også skiftet prom'en og indtastet de sidste værdier, men nu får jeg en F5 alarm..... hvad er det ?
jeg har også skiftet prom'en og indtastet de sidste værdier, men nu får jeg en F5 alarm..... hvad er det ?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi 4,0 m. iltstyring indstillinger med solvarme
baxikombisol » 27 Apr 2012, 12:09 skrev:hej igen, tusinde tak for svarene, det er bare super at se det kører, og med meget lidt forbrug af piller :-), jeg har måtte udtage en turbolator da temp ofte var 80 grader hvorefter der kom en A3 alarm.
jeg har også skiftet prom'en og indtastet de sidste værdier, men nu får jeg en F5 alarm..... hvad er det ?
F-5 Returtemperaturføler er
defekt (over 120 °C)!
Føler er afbrudt. Ledning til føler har et brud eller er ikke monteret
korrekt
måske en løs forbindelse i klemmerækken efter du har rodet lidt inde i styringen..
A-3 Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor
ikke længere er overbelastet
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2