Vi har i en del år haft vores Multiheat 2,5, men eftersom huset er blevet bygget lidt om, og der er kommet mere gulvvarme og en ekstra varmvandsbeholder, er fyret begyndt at "køre" dårligere.
Egentligt har vi aldrig selv indstillet noget på den, kun Set Temp..
Huset består af ca. 180 kvm med gulvvarme. 110 kvm opvarmet af nye radiatorer.
Garage på ca. 70 kvm med gulvvarme, som altid står lavt.
En varmvandsbeholder på 60 liter og en på 80.
Størstedelen af huset har god isolering. Plus nye vinduer og døre fra 2011.
Det skal siges, at jeg er helt ny til at indstille på Baxi'en.. Så en nem guide er nok et must
Håber nogen kan hjælpe! Hvis i mangler mere information, så bare sig til
Vi har i en del år haft vores Multiheat 2,5, men eftersom huset er blevet bygget lidt om, og der er kommet mere gulvvarme og en ekstra varmvandsbeholder, er fyret begyndt at "køre" dårligere.
Egentligt har vi aldrig selv indstillet noget på den, kun Set Temp..
Huset består af ca. 180 kvm med gulvvarme. 110 kvm opvarmet af nye radiatorer.
Garage på ca. 70 kvm med gulvvarme, som altid står lavt.
En varmvandsbeholder på 60 liter og en på 80.
Størstedelen af huset har god isolering. Plus nye vinduer og døre fra 2011.
Det skal siges, at jeg er helt ny til at indstille på Baxi'en.. Så en nem guide er nok et must
Håber nogen kan hjælpe! Hvis i mangler mere information, så bare sig til
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
tja.. skal have alle tal fra styringen for at kunne vurdere hvor der skal sættes ind
Dreiftforms knap må som det første IKKE lyse...
alarmreset + driftformsknap samtidigt 3-4sek alle tal listet fra topen af..
sek og blæs høj (100%)
sek og blæs lav (30-100%)
MIN..
så kan vi lige se på det
Dreiftforms knap må som det første IKKE lyse...
alarmreset + driftformsknap samtidigt 3-4sek alle tal listet fra topen af..
sek og blæs høj (100%)
sek og blæs lav (30-100%)
MIN..
så kan vi lige se på det
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
Er det sek eller blæs du har noteret skal bruge begge dele.
Der er noget at få justeret
Den kunne vel nemt følge med her i vintres
Der er noget at få justeret
Den kunne vel nemt følge med her i vintres
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 01 apr 2012 21:50
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 360
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Givet likes: 1 gang
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
Det var sek.. får lige smidt blæs med ind, efter aftensmaden
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
H 0,4Terztar » 02 Apr 2012, 17:47 skrev:-30
H 0.7
L 0.5
P 0.7
-20 ellers passer de andre tal ikke
100% -22
30-100% - 37
MIN - 35
L0,1 Ja her ændres der ret meget
p05
100% 15sek blæs 46
30-100% 20sek blæs 8
MIN 10
prøv overstående
der skulle være både til kulde og varme dage
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
prøv som jeg skrev oven forTerztar » 02 Apr 2012, 21:24 skrev:Blæs 100% - 39
Blæs 30-100% - 21
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 01 apr 2012 21:50
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
- Areal: 360
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Givet likes: 1 gang
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
Det vil jeg gøre
Med hensyn til set temp, er der så nogle anbefalinger?
Med hensyn til set temp, er der så nogle anbefalinger?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring
75Terztar » 02 Apr 2012, 21:35 skrev:Det vil jeg gøre
Med hensyn til set temp, er der så nogle anbefalinger?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være