Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af thy » 18 okt 2011 17:30

noller » 17 Oct 2011, 23:46 skrev:Settemp. 78gr.

100% 15 sek.
blæs 25
30-100% 25 sek.
blæs 8
pause 10

høj 1,3
lav 0,5

prom 110
h 18
l 56
b 30
r 0,0
ser ikke noget der sku gøre den sort...

røg kassen renser/tømmer du vel ind imellem... kører begge anlæg på samme skorsten?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af noller » 18 okt 2011 19:24

Hej Thy

Røgkassen bliver både renset og støvsuget, og ja begge kedler kører på samme skorsten.Har fjernet en turbolator
den midt i. slukkede baxi i går aftes fordi den pausefyrede. Jeg startede baxi i morges og der nåede den en røgtemp. på 180gr. i høj last. Stenen i lågen ser lidt sort ud i kanterne.Syntes heller ikke indstillinger er helt tosset.
slukkede baxi igen da den nåede 82gr. i pausefyring. Havde en tilbagebrand i slutningen af sidste sæson, fordi jeg glemte at lukke magasin. Støvsugede alt vand op med vådstøvsuger også tømmeskruen ibunden og fjernede alle våde træpiller tømte de nederste luftkasser for vand og ellers har den bare stået og tørret hele forår og sommer.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af thy » 18 okt 2011 19:35

noller » 18 Oct 2011, 19:24 skrev:Hej Thy

Røgkassen bliver både renset og støvsuget, og ja begge kedler kører på samme skorsten.Har fjernet en turbolator
den midt i. slukkede baxi i går aftes fordi den pausefyrede. Jeg startede baxi i morges og der nåede den en røgtemp. på 180gr. i høj last. Stenen i lågen ser lidt sort ud i kanterne.Syntes heller ikke indstillinger er helt tosset.
slukkede baxi igen da den nåede 82gr. i pausefyring. Havde en tilbagebrand i slutningen af sidste sæson, fordi jeg glemte at lukke magasin. Støvsugede alt vand op med vådstøvsuger også tømmeskruen ibunden og fjernede alle våde træpiller tømte de nederste luftkasser for vand og ellers har den bare stået og tørret hele forår og sommer.
hmm den bør jo køre heletiden ellers kommer den jo ikke ind i cyklusen hvor den kan køre melem høj og lav og pausefyring og så kan den måske holde den på lav når den kommer ud af pausen igen...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af noller » 18 okt 2011 20:52

Hej Thy

min ide med at tænde og slukke var at få den til at se pæn ud indvendigt,men vil da lige prøve at se hvordan
skiderikken opfører sig.Tålmodighed er ikke en evne vi er født med men noget vi skal lære.

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af Brandsen » 18 okt 2011 21:00

Halløj i frum,

Hvis ud har den slukket, kunne du lige prøve at stikke et stift ståltråd
eller svejsetråd ind i alle lufthullerne, for at sikre der er fri passage for
både underluft of overluft. 8)

Samme procedure ved aftapnings skruen, for det er før set, at der ved
tilbagebrand er kommet snask med ned i luftkamrene, og selv om skruen
er taget ud for at tappe vand af, så var hullet lukket af snask, sådan der
stadig stod vand i bunden af luftkamrene. 8)

Hey, jeg har selv et stykke af de metalbøjler, som man får sin jakke på retur fra
rensning, hængende ved siden af fyret, netop til brug for ovenstående to check.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Erbou
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 07 okt 2011 16:17
Mit fyr: Baxi 1.5 med iltstyring
Areal: 100 + 40 værksted
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 4500 ca.
Geografisk sted: Østjylland

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af Erbou » 22 feb 2012 15:10

haløj.

Nu har fyret kørt siden midt okt. det køre rigtig godt med de indstillinger fra thy. :great: men jeg er gået lidt længer ned endnu til

Settemp. 70
Returtemp ca.65
Høj 0,8
Lav 0,5

høj sek 15
høj luft 15


lav sek 28
lav sek 6

røjtemp fra 110 til 120

Men jeg syntes den ikke rigtig brander asken så fin den skuber det bare frem ad hvordan får jeg den til det.? Ville det hjælpe med ilt. styring.?

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af Bigfoot » 22 feb 2012 16:53

Erbou » 22 Feb 2012, 15:10 skrev:haløj.

Nu har fyret kørt siden midt okt. det køre rigtig godt med de indstillinger fra thy. :great: men jeg er gået lidt længer ned endnu til

Settemp. 70
Returtemp ca.65
Høj 0,8
Lav 0,5

høj sek 15
høj luft 15


lav sek 28
lav sek 6

røjtemp fra 110 til 120

Men jeg syntes den ikke rigtig brander asken så fin den skuber det bare frem ad hvordan får jeg den til det.? Ville det hjælpe med ilt. styring.?
det var ikke meget forskel fra frem til retur.... kun sølle 5 grader... hmm... :roll:
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

noller
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 389
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af noller » 22 feb 2012 16:57

Hej

Din aktuelle fremløbstemp. vil så være 67gr. efter den har arbejdet i høj,hvis det er det den max. kan præstere kan du hæve dit setpunkt til 72gr. d.v.s så skal den kun tabe en grad og vupti arbejde max. igen.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af thy » 22 feb 2012 18:03

Erbou » 22 Feb 2012, 15:10 skrev:haløj.

Nu har fyret kørt siden midt okt. det køre rigtig godt med de indstillinger fra thy. :great: men jeg er gået lidt længer ned endnu til

Settemp. 70
Returtemp ca.65
Høj 0,8
Lav 0,5****0,4

høj sek 15
høj luft 15


lav sek 28***20
lav sek 6****7

røjtemp fra 110 til 120

Men jeg syntes den ikke rigtig brander asken så fin den skuber det bare frem ad hvordan får jeg den til det.? Ville det hjælpe med ilt. styring.?
sidder på furtuventure men kikker med...
ku du ikke prøve de ændringer jeg lige skriver ind..

kik lige om den kører meget høj eller lav...

ps hvis der er termisk shunt vil frem og retur bli´ve næsten ens ved lavt forbrug :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Erbou
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 07 okt 2011 16:17
Mit fyr: Baxi 1.5 med iltstyring
Areal: 100 + 40 værksted
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 4500 ca.
Geografisk sted: Østjylland

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

Indlæg af Erbou » 22 feb 2012 19:05

Hej igen..

Det prøver jeg lige.

Den køre hele tiden i lav. men en frem temp på 67 til 71 graden Når der har været en i bad går den i høj, men ikke hvis den bare står og køre gulvvarme. :)


Besvar