Halløj i forum,
Min Baxi 2.5 blev installeret oktober 2005, dvs for ca 4 1/2 år siden, og har troligt bedt om at få kalibreret iltsonden for hver 1.500 drifttimer. Det gjorde den så også igen i forgårs, men jeg gav bare F-2 alarmen en re-set, og ventede til i går aftes med at kalibrere.
Normalt kalibrerer den til et sluttal på 207-208, men i går aftes endte den med et sluttal på kun 174 !
Prøvede så lige at rense og blæse spidsen af sonden, ny kalibrering, men igen et sluttal på 174
Har set andre steder i forum at lambda sonder normal har en holdbarhed på 10.000 drifttimer, men min Baxi har heldigvis så ikke nogen direkte internet opkobling, så det ved den ikke, og har altså kørt i næsten 40.000 timer.
.... og lige nu kører den gladeligt videre, og o2 målingerne ser ædruelige ud, faktisk alt som normalt.
Jeg synes at have set ét eller andet sted, at lambda sonderne som nye kalibrerer op til 220, og så gradvist bliver ringere og ringere, sådan at når man ender på et sluttal under 200, så er det tid til udskiftning.
Nogen der kan hjælpe med at kloge sig på det, og evt henvise til dokumentation eller referencer ?
Nogen der har en lambda sonde i overskud som jeg evt kunne købe til reserve ?