Hej Krejberg!
Returvandet bør efter "bogen" ikke komme under 60gr. så der mangler et par gr. Dem kan du hente ved at dreje et par gr. op på din shunt. Den anden mulighed er at øge din fremløbstemp. et par gr., tryk på knappen SET og trykke samtidig på pil op knappen til der er øget med to grader.
Uden al den trykken går det vel også og vil være ok, når vejret er blevet lidt lunere uden for.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Nu har jeg jo kørt med de nye indtillinger, som beskrevet tidligere i denne tråd, med et ret godt resultat, set på forbrug mv. Eneste lille ting der er sket efter de ny indstillinger er, at der i bunden af brændekammeret samler sig en slags rødglødende "askekage" som om asken brænder sammen i en hård rødglødende klump. Pillerne er 100% rent træ, så jeg håber ikke det er sand ell andet skidt som ikke børe komme ind i mit fyr.
Kan det tænkes der skal justeres lidt på indstillingerne igen for at "trimme" det helt i vinkel?
Nu har jeg jo kørt med de nye indtillinger, som beskrevet tidligere i denne tråd, med et ret godt resultat, set på forbrug mv. Eneste lille ting der er sket efter de ny indstillinger er, at der i bunden af brændekammeret samler sig en slags rødglødende "askekage" som om asken brænder sammen i en hård rødglødende klump. Pillerne er 100% rent træ, så jeg håber ikke det er sand ell andet skidt som ikke børe komme ind i mit fyr.
Kan det tænkes der skal justeres lidt på indstillingerne igen for at "trimme" det helt i vinkel?
Nu er vi jo nået til den tid hvor vejret er blevet bedre, foråret er kommet og forbruget af piller falder :-)
Jeg døjer stadig en del med at piller brænder fast i en "glødende sten" i brændkammeret, og tror det er fordi varmeforbruget jo er faldet. Men jeg har ikke helt styr på hvilke værdier der skal ændres, og hvor meget. Jeg har skrevet "vinterværdierne" ned så de er klar til vinter men hvad skal ændres og hvor meget. De nuværende værdier er som anbefalet tidligere i denne tråd.
Har ændret til de anviste "sommerværdier" og det har kørt i ca 24 timer uden alarmer. Dog er brændekammeret nærmest overfyldt og piller skubbes ud i asken, inden de er helt brændte,. Hvor skal der startes med at justere?
Takker for den hjælp der gives, fantastisk med sådant et forum.
Krejberg » 25 Mar 2012, 11:40 skrev:Har ændret til de anviste "sommerværdier" og det har kørt i ca 24 timer uden alarmer. Dog er brændekammeret nærmest overfyldt og piller skubbes ud i asken, inden de er helt brændte,. Hvor skal der startes med at justere?
Takker for den hjælp der gives, fantastisk med sådant et forum.