Er kommet lidt i tvivl om l´kalibrering af BAXI 2,5
Skal ilt sonden tages ud når jeg kalibrere?
Får en måling der siger 211 så tror jeg gør det forkert :-)
PS har sonden ude....
Kalibrering BAXI 2,5 med ilt sonde
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 20 okt 2012 09:27
- Mit fyr: BAXI Multiheat 2,5
- Areal: 220 + 110værksted
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Vordingborg
- Kontakt:
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10380
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Kalibrering BAXI 2,5 med ilt sonde
ja sonden ud og 211 er ganske fint alt over 160 er ok tallet er ikke ilt% men et tal der siger om sonden er ok
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen