Indlæg
af Brandsen »
Halløj i forum,
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
Vil foreslå du lige kontrollerer om trykket på dit anlæg falder, for så er
der jo klart en utæthed ét eller andet sted.
Har også tidligere set, at nogen tror der bliver ved mad at komme vand
efter en tilbagebrand, men det skyldtes at luftkamrene ikke var ordentligt
tømt for vand, og når så blæseren starter på fuld skrald under opstart, så
presses vandet ud af luftkamrene, så det ser ud som det er 'nyt' vand der kommer.
Tag derfor unbraco skruen ud, og når der ikke kommer mere vand ud,
så et stykke stift ståltråd eller en lang tynd skruetrækker ind i hullet,
for det er tidligere set, at vandet har trukket 'snask' med ned i luftkammeret,
og har lukket for hullet, sådan man fejlagtigt tror kammeret er tømt for vand.
Det er også tidligere set nogle gange, at Baxi er blevet utæt ved én af de tre
små dæksler der sidder i toppen af fronten. Dem kommer du ind til ved at hive
det øverste blå skjold at, det der sidder lige under displayet. Det sidder bare fast med
nogle to trykstifter, så du hiver bare til. Og så væk ved den rockwool der er bag skjoldet,
og så ser ud de tre små dæksler.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )