o2 viser 0

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Knudsen91
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 jun 2022 16:51
Har takket: 1 gang

o2 viser 0

Indlæg af Knudsen91 »

Har brug for hjælp, har købt ejendom med pille fyr og efter rens og kalibrering viser min o2 0...

Er på StokerCloud
Vedhæftede filer
Screenshot_20220606_164557_com.nbe.v7pelletburner.jpg

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: o2 viser 0

Indlæg af pille bruger »

Knudsen91 skrev: 06 jun 2022 17:03 Har brug for hjælp, har købt ejendom med pille fyr og efter rens og kalibrering viser min o2 0...

Er på StokerCloud
Kig efter løse forbindelser icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Knudsen91
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 jun 2022 16:51
Har takket: 1 gang

Re: o2 viser 0

Indlæg af Knudsen91 »

I ledninger eller hva tænker du...

Det er en helt ny verden for mig🙂😂
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: o2 viser 0

Indlæg af pille bruger »

Knudsen91 skrev: 06 jun 2022 17:15 I ledninger eller hva tænker du...

Det er en helt ny verden for mig🙂😂
Ja i ledningerne til sonden eller evt op til et udvidelsesprint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Knudsen91
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 jun 2022 16:51
Har takket: 1 gang

Re: o2 viser 0

Indlæg af Knudsen91 »

Nu har jeg lukket fyret ned og ilt procent stiger til 12 % så den burde vel virke

Knudsen91
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 4
Tilmeldt: 06 jun 2022 16:51
Har takket: 1 gang

Re: o2 viser 0

Indlæg af Knudsen91 »

pille bruger skrev: 06 jun 2022 17:17 Ja i ledningerne til sonden eller evt op til et udvidelsesprint.
Skal jeg kalibrer den igen når inden jeg starter fyret op igen hvis jeg kobler sondon fra?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: o2 viser 0

Indlæg af pille bruger »

Knudsen91 skrev: 06 jun 2022 17:31 Skal jeg kalibrer den igen når inden jeg starter fyret op igen hvis jeg kobler sondon fra?
Sonden skal kalibreres i fri luft, når den er driftsvarm.
Hvis den har været slukket, skal den varme op i 15 min icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar