Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Yannick

RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?

Indlæg af Yannick » 17 jan 2021 19:16

Godaften gutter og gutinder

Manden har i dag fået stokercloud på telefonen til at virke.
Første indtryk er at alt fungerer som det skal.

Senere på dagen er varmen så gået.

Ved et tilfælde får jeg kigget på loggen: "Firmware updated 1016 -> 1016" kl 10.11, og kl 11.10 står der så "Power -> Stopped - temperature reached".
Og nu, hver gang det er startet op i dag, melder den også om en FW version.

Vi har i fejlsøgning byttet rundt på sikringer, skiftet til VVB prioritering, og genstartet fyret.
Da vi fik liv i det, havde vi VVB prioritering på, og kunne se at det varmede VVB op, men efter den nåede temperatur, slog fyret helt fra og mistede også netforbindelse.
Det kom dog varme i radiatorerne, hvilket tyder på at cirkulationspumpen har kørt efter at styringen døde.

Nogle bud på hvad vi skal kigge efter?
Se evt. loggen:
https://stokercloud.dk/v3/#/enrico/main-page


Yannick

Re: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?

Indlæg af Yannick » 17 jan 2021 22:48

Det er muligvis alligevel en sprunget sikring der har skyldet.. Får at se i morgen.

Nu er VVB da koblet til på el.

Yannick

Re: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?

Indlæg af Yannick » 18 jan 2021 14:41

Sikring fundet... Fyret er åbenbart forsikret 2 gange, så vi kiggede det forkerte sted.

Yannick

Re: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?

Indlæg af Yannick » 18 jan 2021 18:01

Øhm, back to square one.

Sprungen sikring skiftet.. Har haft varme på... Nu, ingen varme, efter jeg har hekset frem og tilbage med VVB prioriteringsventil, for at få den til at lukke tæt (oplever problemer med at VVB ventil ikke lukker tæt, med det resultat at vvb stiger til 65 grader)

Yannick

Re: RTB10 v13 stoppet med at virke efter opdatering?

Indlæg af Yannick » 18 jan 2021 19:06

Firmware update har åbenbart gjort noget ved vejrkompenseringsstyring. Det krævede at jeg satte den til, at få varme i huset i hvert fald.


Besvar