Indstilling af vejrkomp på RTB50 V7

Indlæg af Secretagentbob » 26 nov 2020 13:29

Hej med jer

Jeg er i sommer flyttet til et (ret stort) hus med et RTB50 fyr som kører V7 styring. Der har aldrig været slået vejrkomp til - fyret står i en anden bygning uden net, hvilket jeg nu har rodet bod på.

Fyret kan ses her:
https://stokercloud.dk/v3/#/konni/main-page

Når fyret kører ændrer fremløbsvarmen sig ikke (selvom vejrkomp siger at der skal være lavere ønsket fremløbstemp), og jeg kan se, at jeg skal vælge både anlægspumpe, åbneventil og lukkeventil.

Mit spørgsmål er: Hvordan finder jeg ud af, hvad der er hvad? Er der en standard eller kan jeg se hvilke udgange, det er, på fyret?

1000 tak for hjælpen!


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Indstilling af vejrkomp på RTB50 V7

Indlæg af pille bruger » 26 nov 2020 17:06

Secretagentbob skrev:
26 nov 2020 13:29
Hej med jer

Jeg er i sommer flyttet til et (ret stort) hus med et RTB50 fyr som kører V7 styring. Der har aldrig været slået vejrkomp til - fyret står i en anden bygning uden net, hvilket jeg nu har rodet bod på.

Fyret kan ses her:
https://stokercloud.dk/v3/#/konni/main-page

Når fyret kører ændrer fremløbsvarmen sig ikke (selvom vejrkomp siger at der skal være lavere ønsket fremløbstemp), og jeg kan se, at jeg skal vælge både anlægspumpe, åbneventil og lukkeventil.

Mit spørgsmål er: Hvordan finder jeg ud af, hvad der er hvad? Er der en standard eller kan jeg se hvilke udgange, det er, på fyret?

1000 tak for hjælpen!
Vejrkompensering er f.eks dette https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... v10-DK.pdf
Det er ikke fyrets temperatur der skal ændres, men derimod fremløbstemperaturen ind i huset de skal tilpasses.
Fyret bør altid have ønsket kedeltemperatur på 70 grader.
Dette for at sikre mod kondens i røgrør og skorsten, men også for at der er temperatur nok til at holde 55 grader på shunten.

Bruge funktionen vejrkompensering uden ventil, kan funktionen bruges til f.eks at slukke fyret når udetemperaturen er høj nok. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

383CI
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 173
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Indstilling af vejrkomp på RTB50 V7

Indlæg af 383CI » 27 nov 2020 07:11

Som skrevet, fyret skal køre med en kedeltemperatur på 70 grader uanset.

Jeg bruger vejrkompenseringen til at regulerer mit fremløb på gulvvarmen. Jeg vil anbefale at bruge/lave en shunt efter fyret hvis du vil regulerer på dit fremløb fra fyret.
Det har jeg iøvrigt også, men det er med fast indstilling.
Brug en ordentlig reguleringsventil i stedet for det KinaPis der almindeligvis sælges. En Danfoss motorventil med sæde koster under 2500kr, men så kan du nøjes med at græde en gang.
Den regulerer helt lineært modsat de ventiler der bare skruer op og ned for en kugle.
Så skal åbne og lukket fra styringen bruges til det på ventilen, sammen med lukketiden sættes. Så holder styringen styrt på positionen af ventilen udfra det.

Anlægspumpe har jeg eksperimenteret lidt med, uden at se en sammenhæng. Der findes absolut ingen manual eller beskrivelse af funktionerne nogle steder, så det er rent gætværk, hvis du skal bruge funktioner der ligger det mindste uden for standard.