fejl: "max ydelsen er reduceret"

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
JACstoker
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 44
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Re: fejl: "max ydelsen er reduceret"

Indlæg af JACstoker » 27 apr 2020 12:13

pille bruger skrev:
24 apr 2020 18:30
Har du vejet af, og passede afvejningen ?
Har du renset helt ned til askesneglen i begge sider og kørt asken som du rensede ud i aske kassen ?
Har du renset brændkammer helt ned til askesneglen og kørt aske ud ?
Er alle huller i lambdasonden fri for aske ?
Iltmålingen kunne måske finjusteres lidt, ved at du rensede sonden og kalibrerede den i fri luft, sådan at den måler og viser 20.9% i fri luft.
Kedeltemperaturen skal op på mindst 70 grader.

Der er en opdatering til styringen.
så blev fyret renset total igennem igår, incl. askesnegl og askeskuffen.
Kedel temp sat til 70 grader.

Det eneste han ikke har gjort er rensning af lamdasonden (han er bange for at ødelægge noget - og jeg havde ikke tid)

Fyret melder stadig samme fejl med reduceret m3/t.

Jeg fik en tanke kan det være trækstabilisatoren i røgrøret der åbner for let, for i forbindelse med opstart ser det ud som om fyret tester "Max. opnåelig m3/t varm" til at være 114 m3/t"
27-04-2020 12-06-05.jpg


Hvis jeg kigger i blæser opsætningen står "ønsket luft høj m3/t" til 200 m3/t

27-04-2020 12-03-21.jpg
denne værdi på 200 m3/t kan fyret ikke opnå under testen, og derfor denne fejl med reduceret ydelse.

Fyret kan simpelthen ikke skubbe 200m3 luft igennem systemet.

Er de 200m3/t en værdi der er fast eller kan denne justeres, og giver det nogen mening at justere den ?


Der er her jeg tænker om man skulle prøve at kigge i retning af trækstabilisatoren.


Er jeg helt på den gale vej ?

ps. der er masser af frisk luft til fyrrummet


pft.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html

Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler


383CI
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 173
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: fejl: "max ydelsen er reduceret"

Indlæg af 383CI » 27 apr 2020 12:29

JACstoker skrev:
27 apr 2020 12:13
så blev fyret renset total igennem igår, incl. askesnegl og askeskuffen.
Kedel temp sat til 70 grader.

Det eneste han ikke har gjort er rensning af lamdasonden (han er bange for at ødelægge noget - og jeg havde ikke tid)

Fyret melder stadig samme fejl med reduceret m3/t.

Fyret kan simpelthen ikke skubbe 200m3 luft igennem systemet.

Er de 200m3/t en værdi der er fast eller kan denne justeres, og giver det nogen mening at justere den ?


Der er her jeg tænker om man skulle prøve at kigge i retning af trækstabilisatoren.


Er jeg helt på den gale vej ?

ps. der er masser af frisk luft til fyrrummet


pft.
Værdien (bør) kunne ændres, hvis du ikke kan rettet tallet umiddelbart så skal du nok slå udvidet tilstand til under "setup"

Prøv at justere den nu rengøring ikke var løsningen. Det skulle ikke undre mig det virkede at sænke værdien lidt ned under det blæseren kan yde under test. Modsat rengøringen, det overrasker ikke, tvært imod.

Fyret skriver jo netop at det sænker ydelsen fordi den ikke kan opnå foreskrevne værdi. Hvis blæseren kun blæser 175M3 ind vil det jo være en logisk fejl når systemet efterspørger 200M3
Hvis du så sætter til 160M3 kan den jo opnå det.

Så måske det er et forsøg værd at stille begge ned under muligt flow og se hvad der sker ved det?
Jeg tror det udbedre fejlen.

Hvordan det ellers evt. har indflydelse kan jeg ikke svare på, men det er i min optik et forsøg værd

Hvordan ser asken ud? How, det har du jo svaret på. Jeg vil skyde på den er mere grå end brun, og evt. med sorte prikker.

Du bør kunne give Lampda sonden lidt trykluft og rengøre den, men ikke for voldsomt.

Kan læse du roder med vejrkompensering også. Det fungerer, det er en af de funktioner der er 100% skarpe, men i min verden bør du KUN rode med en ting af gangen, og ændre EN ting af gangen, ellers risikerer du jo at modarbejde dig selv.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: fejl: "max ydelsen er reduceret"

Indlæg af pille bruger » 27 apr 2020 17:55

JACstoker skrev:
27 apr 2020 12:13
så blev fyret renset total igennem igår, incl. askesnegl og askeskuffen.
Kedel temp sat til 70 grader.

Det eneste han ikke har gjort er rensning af lamdasonden (han er bange for at ødelægge noget - og jeg havde ikke tid)

Fyret melder stadig samme fejl med reduceret m3/t.

Jeg fik en tanke kan det være trækstabilisatoren i røgrøret der åbner for let, for i forbindelse med opstart ser det ud som om fyret tester "Max. opnåelig m3/t varm" til at være 114 m3/t"

27-04-2020 12-06-05.jpg



Hvis jeg kigger i blæser opsætningen står "ønsket luft høj m3/t" til 200 m3/t


27-04-2020 12-03-21.jpg

denne værdi på 200 m3/t kan fyret ikke opnå under testen, og derfor denne fejl med reduceret ydelse.

Fyret kan simpelthen ikke skubbe 200m3 luft igennem systemet.

Er de 200m3/t en værdi der er fast eller kan denne justeres, og giver det nogen mening at justere den ?


Der er her jeg tænker om man skulle prøve at kigge i retning af trækstabilisatoren.


Er jeg helt på den gale vej ?

ps. der er masser af frisk luft til fyrrummet


pft.
Du har fat i det rigtige icon_cheesygrin.gif
Den ønskede luftmængde er nødvendig for at opnå god forbrænding.
Værdien kan ændres, men bør kun ændres når der er fustændlig kontrol over forbrændingen.
Sænkes den bare uden omtanke, kan fyret ikke opnå den luft der skal til.
I manualen kan du se at man ikke tilråder trækstabilisator på de nye fyr.
Ja, fyret laver en test i opstarten.
Når du ikke kan opnå ønsket luftmængde, så skal du kigge efter om blæser fungere korrekt,
om der er forstoppelse i kedlen - røgvejen helt op til skorstenspiben.
Herunder også se at der er frisk luft nok i fyrrummet.
Husk også at rense / kigge inde i forbrændingskammeret, der skal der også være fri røgvej helt ned til askesneglen,
og fra askesneglen og op i siderne af kedlen og udgangen i toppen.

Og i har husket at rense herden + under herden ? :blink:

Hvis alt er totalrent i røgvejen, så kig en ekstra gang på blæseren :great:

Kig og kalibrer sonden når i får tid.
Husk at den skal kalibreres når den er helt driftsvarm, og i fri luft.
Undgå helst at tage strømmen fra sonden.
Den er mindst 10 gerne 15 min om at varme op igen.
Og den skal være driftsvarm når man kalibrere i fri luft :takker:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar