Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Givet likes: 2 gange
Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Hej,
Fyret gået dødt med sort display og ingen netforbindelse. 230VAC er OK og der er ingen synlige brud eller skrammer på fladkablerne fra V7 til display.
Var ikke selv hjemme da fyret stoppede men der har ikke været lynnedslag.
Kan et defekt display forhindre driften på anlægget ?
Er der andet at tjekke inden jeg bestiller et Ver 7 print og nyt display med kabler ?
Fyret gået dødt med sort display og ingen netforbindelse. 230VAC er OK og der er ingen synlige brud eller skrammer på fladkablerne fra V7 til display.
Var ikke selv hjemme da fyret stoppede men der har ikke været lynnedslag.
Kan et defekt display forhindre driften på anlægget ?
Er der andet at tjekke inden jeg bestiller et Ver 7 print og nyt display med kabler ?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Prøv at tryk overkog sikringen ind, godt fast trykmtolsen skrev: ↑22 dec 2019 15:03Hej,
Fyret gået dødt med sort display og ingen netforbindelse. 230VAC er OK og der er ingen synlige brud eller skrammer på fladkablerne fra V7 til display.
Var ikke selv hjemme da fyret stoppede men der har ikke været lynnedslag.
Kan et defekt display forhindre driften på anlægget ?
Er der andet at tjekke inden jeg bestiller et Ver 7 print og nyt display med kabler ?
RTB print.jpg
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Givet likes: 2 gange
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Ja, det var min første tanke, (efter at have læst manualen ) og har prøvet at trykke på reset knappen er par gange i løbet af eftermiddagen. Men vil da prøve at kortslutte den, for at teste om det kunne være den, som driller
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Fino
Kig også sikringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Givet likes: 2 gange
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Overkogssikring er iorden og viser gennemgang. Begge sikringer er OK. Der er også lys på udvidelsesmodulet.
-
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- GQLLE
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Prøvede det samme for en måned tid siden.
Der var det den røde strømforsyning der skulle skiftes.
Der var det den røde strømforsyning der skulle skiftes.
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Givet likes: 2 gange
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Det ses ofte at den Myrra SMPS 47151 fejler.
Billige SMPS i de størrelser er generelt noget skrald.
Den fejl ses både i den styring på billedet, samt V.10 og V.7 styringerne.
(derfor er den strømforsyning (og andre) også lagervarer her og der bliver lavet en del.)
Ikke helt OK i en styring som V.7 til lige under 3000 kr.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Hej Christian,T-mek skrev: ↑23 dec 2019 08:02Det ses ofte at den Myrra SMPS 47151 fejler.
Billige SMPS i de størrelser er generelt noget skrald.
Den fejl ses både i den styring på billedet, samt V.10 og V.7 styringerne.
(derfor er den strømforsyning (og andre) også lagervarer her og der bliver lavet en del.)
Ikke helt OK i en styring som V.7 til lige under 3000 kr.
Nysgerrig, skiftes de så til samme billige SMPS ved dig, eller opgraderes kvaliteten?
Glædelig jul