Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Frakoblet iltstyring

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Pillekonen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Frakoblet iltstyring

Indlæg af Pillekonen » 06 nov 2019 16:24

Mit RTB 16 kw melder; Iltstyring frakoblet pga. fejlaflæsning ved 02 sonde, kalibrer evt. sonden.

Jeg har renset alt, vejet piller af, kalibreret sonden - og fejlmeddelelsen fortsætter..

Hvorfor? Og har det nogen betydning..


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af pille bruger » 06 nov 2019 17:52

Pillekonen skrev:
06 nov 2019 16:24
Mit RTB 16 kw melder; Iltstyring frakoblet pga. fejlaflæsning ved 02 sonde, kalibrer evt. sonden.

Jeg har renset alt, vejet piller af, kalibreret sonden - og fejlmeddelelsen fortsætter..

Hvorfor? Og har det nogen betydning..

Har du et link til styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pillekonen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af Pillekonen » 06 nov 2019 18:53

Altså navnet på det?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af pille bruger » 06 nov 2019 19:13

Pillekonen skrev:
06 nov 2019 18:53
Altså navnet på det?
Ja, eller serie nr på styringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pillekonen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af Pillekonen » 06 nov 2019 19:15

Det hedder Clausw


Pillekonen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af Pillekonen » 06 nov 2019 19:25

31169 hedder det vidst også

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af pille bruger » 06 nov 2019 19:28

Pillekonen skrev:
06 nov 2019 19:15
Det hedder Clausw
Sæt det gerne ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig :great:

Når fyret er slukket måler lambdasonden 22.4% ilt hvor den burde måle 20.9% ilt.
Den skal derfor kalibreres igen.
Rens sonden ved at puste hullerne fri for aske, hvorefter den skal bruge tid på at varme op igen.
Den skal i driftsvarm tilstand, og i fri luft ( skruet ud af installationen ) kalibreres.
Efter kalibrering bør den vise på display 20.9% ilt, eller tæt på.
Dit kalibrerings tal viser at sonden er tæt på at være slidt op,
eller også er der kalibreret når sonden har været inde i røgvejen.
Den skal ud i frisk luft og kalibreres icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pillekonen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af Pillekonen » 06 nov 2019 21:05

Tak for et fyldestgørende svar..
Jeg havde godt læst, at sådan en svend der, ikke holder mere end 2-4 år, så det passer nok meget godt, at den er ved at takke af.

Jeg har ingen fornemmelse af, hverken hvor den sidder, eller hvordan den ser ud..

Så medmindre det er et problem den sidder i til det skal serviceres i december, så kan de vel skifte den der? 🤗

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af pille bruger » 07 nov 2019 07:23

Pillekonen skrev:
06 nov 2019 21:05
Tak for et fyldestgørende svar..
Jeg havde godt læst, at sådan en svend der, ikke holder mere end 2-4 år, så det passer nok meget godt, at den er ved at takke af.

Jeg har ingen fornemmelse af, hverken hvor den sidder, eller hvordan den ser ud..

Så medmindre det er et problem den sidder i til det skal serviceres i december, så kan de vel skifte den der? 🤗
Det er ikke et problem at den er monteret i fyret.
Fint at du får service snart. husk at fortælle servicemanden at den er defekt,
så han kan have en ny med ud til dig icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pillekonen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 feb 2017 18:22
Mit fyr: RTB 16 kw
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Givet likes: 1 gang

Re: Frakoblet iltstyring

Indlæg af Pillekonen » 07 nov 2019 17:20

Ja tak. Jeg bestilte en på Hedestoker i går. Så prøver jeg lige selv først - går det ikke, så har vi den..


Besvar