Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af SanjayShahMinBare »

Jeg er ved at få liv i mit nye BS+ 16kW, og jeg ser til min store skræk, at der siver vand fra kedlen. Vel at mærke ikke fra rørinstallationen, men fra selve kedlen... gulvet er vådt både ved forsiden og bagsiden...

Se billede.

Er det normalt?
IMG_20191026_012047.jpg

Brugeravatar
nasty
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 709
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af nasty »

mon ikke det bare er kondens vand fra opstart ( kold vand i kold kedel) så når alt er varmet op skulle det gerne være væk
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
5
Indlæg: 514
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af Fiffer »

Er helt normalt.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
SanjayShahMinBare
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 29
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Har takket: 18 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af SanjayShahMinBare »

Fiffer skrev: 26 okt 2019 08:06 Er helt normalt.
Pyh ha. Den snemand jeg var ved at skide har måske også givet lidt vand på gulvet. :-)

Shit det er ellers svært at få startet op. Det går altid den forkerte vej ved kedel temp omkring 50 - 60 grader...
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
5
Indlæg: 514
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af Fiffer »

SanjayShahMinBare skrev: 26 okt 2019 09:54 Pyh ha. Den snemand jeg var ved at skide har måske også givet lidt vand på gulvet. :-)

Shit det er ellers svært at få startet op. Det går altid den forkerte vej ved kedel temp omkring 50 - 60 grader...
Hvis den kæmper lidt med at stige i temperatur ned 50-60 grader, er set nok fordi pumpen er sat til at starte der... gætter jeg på😊
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.

SanjayShahMinBare
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 29
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Har takket: 18 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af SanjayShahMinBare »

Fiffer skrev: 26 okt 2019 10:21 Hvis den kæmper lidt med at stige i temperatur ned 50-60 grader, er set nok fordi pumpen er sat til at starte der... gætter jeg på😊
Den starter allerede ved 30.

Jeg er ikke en gang kommet igennem med kalibrering af blæsere ved 100, 50 og 10% effekt.

Hvad skal jeg gør mht pumpen? Hvornår må den tændes?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af triumph »

SanjayShahMinBare skrev: 26 okt 2019 11:55 Den starter allerede ved 30.

Jeg er ikke en gang kommet igennem med kalibrering af blæsere ved 100, 50 og 10% effekt.

Hvad skal jeg gør mht pumpen? Hvornår må den tændes?
Det kommer an på din installation. Har du vv prioritering ? (3 vejs ventil der leder vv til vvb ved behov)
Eller en returføler.
Hvis du har vv prioritering kan pumpen starte ved 30 c (Over rumtemperaturen) så vandet får afsat alt varmen i huset.
Hvis du tilleder vandet til vvb via returføler, skal cirkulationspumpen stoppe ved en temperatur der er højere end i vvb, da cirkulationspumpen ellers vil trække varme ud af vvb
SanjayShahMinBare
Stoker I
Stoker I
5
Indlæg: 29
Tilmeldt: 29 nov 2018 10:07
Har takket: 18 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af SanjayShahMinBare »

triumph skrev: 26 okt 2019 12:13 Det kommer an på din installation. Har du vv prioritering ? (3 vejs ventil der leder vv til vvb ved behov)
Eller en returføler.
Hvis du har vv prioritering kan pumpen starte ved 30 c (Over rumtemperaturen) så vandet får afsat alt varmen i huset.
Hvis du tilleder vandet til vvb via returføler, skal cirkulationspumpen stoppe ved en temperatur der er højere end i vvb, da cirkulationspumpen ellers vil trække varme ud af vvb
Lige nu kører min VVB med elpatron, for jeg tør ikke går over til at afhænge af pillefyret før jeg ved det er kørende.
Men ellers opsætningen som jeg forstår det "VVB med 2-vejs ventil" og jeg plejer at stille termostaten på 5.

Hvad skal pumpen så starte og stoppe ved (når jeg åbner VVB termostaten)? Fyrets shunt er sat til 55, og kedlen er sat til 70.


Jeg har lige startet op igen med nogen andre piller. Dem før fra Harald Nyborg har åbenbart meget smuld.
Dem jeg kører med nu har mere slagger, men mindre smuld. Jeg tror dem fra HN forstyrrede pille flowet. Et gæt.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af triumph »

Blev lige i tvivl om mit råd var rigtigt
Hvis din installation er lavet så to vejs ventil åbner til vvb, når der er behov for varme, så sætter du tænd temp. for cirkulationspumpe på 30 c.
Hvis din 2 vejs ventil lukker for hus, så skal den være på en temperatur over temperaturen i vvb
Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
12
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kontakt:

Re: Skal der sive vand fra en NY BS+ kedel ved første opstart?

Indlæg af lamborg »

Kikkede lige på min pumpe indstilling og den står også til start ved 30 gr og sluk ved 50 gr under nedlukning. Så det har jeg åbenbart ment for 100 år og en madpakke siden at det var bedst :-) og jeg har en tovejs så jeg ikke lukker af for huset pga hurtigt varmetab i anlæg
MVH
Claus