VVB tilslutning

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Wermuth
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 01 aug 2016 00:04
Mit fyr: RTB 10kw
Har takket: 1 gang

VVB tilslutning

Indlæg af Wermuth »

Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?

I monterings vejledningen står brun tIl L men L hvad ? er det bare at tage en af de andre L12 eller L13 ? eller skal brun sidde sammen med den ledning der går i ren L ???

Håber der er nogle der kan hjælpe her

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9831
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: VVB tilslutning

Indlæg af pille bruger »

Wermuth skrev: 08 sep 2019 17:57 Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?

I monterings vejledningen står brun tIl L men L hvad ? er det bare at tage en af de andre L12 eller L13 ? eller skal brun sidde sammen med den ledning der går i ren L ???

Håber der er nogle der kan hjælpe her
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... til-DK.pdf

Sort til NUL
Brun til FASE
Blå til valgfri, fri udgang i styringen ( fra L7 til 20 )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Wermuth
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 22
Tilmeldt: 01 aug 2016 00:04
Mit fyr: RTB 10kw
Har takket: 1 gang

Re: VVB tilslutning

Indlæg af Wermuth »

Tak for svar Michael.

Har fået det til at virke eller sådan da :)
Når fyret starter op for at lave vand til vvb, så slår motorventilen også over til vvb med det samme, men når vvb har opnået temp. og fyret lukker ned igen forbliver 3 vejs ventilen åben til vvb i ca 13-14 minutter og derved når temp. i vvb 3,5 over sæt punkt.

Burde 3 vejs ventilen ikke lukke til vvb så snart temperaturen er opnået i vvb ?
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: VVB tilslutning

Indlæg af Hjemme teori »

Wermuth skrev: 10 sep 2019 21:25 Tak for svar Michael.

Har fået det til at virke eller sådan da :)
Når fyret starter op for at lave vand til vvb, så slår motorventilen også over til vvb med det samme, men når vvb har opnået temp. og fyret lukker ned igen forbliver 3 vejs ventilen åben til vvb i ca 13-14 minutter og derved når temp. i vvb 3,5 over sæt punkt.

Burde 3 vejs ventilen ikke lukke til vvb så snart temperaturen er opnået i vvb ?
Nej ikke hvis fyret lukker ned, så sender det restvarmen i VVB'en. Og der lukker den ventilen når kedlen er 3 grader varmere end VVB. (sikkerhed for ikke at tømme tanken igen, hvis der er fejlvisning fra følerne).

Hvis fyret går i varme drift, skifter ventilen med det samme.
Mvh. Sophus
Deimos77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 24 apr 2016 21:58

Re: VVB tilslutning

Indlæg af Deimos77 »

Okay jamen så virker det jo. Tak for hjælpen :)

Besvar