RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 12 maj 2019 08:23

Yannick skrev:
12 maj 2019 08:05
Jojo, men når man har en iltstyring hvor afvejningen flagrer mellem 1200-1500 g, tager styring så højde det for det når den beregnet hvor meget der er blevet brugt indenfor seneste døgn?
Vejrkompenseringsventilen er den der forhandles af nbe. Pt er den sat til 45 sekunder åbningstid - kan det ændres?

Hvis du ser på kurverne fra efter jeg har ændret termostaten (kl 22 i går) kan du se den hopper noget op og ned i forhold til ønsket før end den reagerer


Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 12 maj 2019 09:40

Yannick skrev:
12 maj 2019 08:23
Vejrkompenseringsventilen er den der forhandles af nbe. Pt er den sat til 45 sekunder åbningstid - kan det ændres?

Hvis du ser på kurverne fra efter jeg har ændret termostaten (kl 22 i går) kan du se den hopper noget op og ned i forhold til ønsket før end den reagerer
Kan så se at det hedder P-led.. Er der nogen anbefalinger for hvor den bør stå, eller er det noget med at prøve sig frem og se hvor stabil temperaturen er?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 12 maj 2019 13:31

Yannick skrev:
12 maj 2019 08:05
Jojo, men når man har en iltstyring hvor afvejningen flagrer mellem 1200-1500 g, tager styring så højde det for det når den beregnet hvor meget der er blevet brugt indenfor seneste døgn?
At korrektions tallene justeres, viser at iltstyringen virker.
Hvis der er brug for at justere på pilleberegningen, så er det korrektionen i menu silo du skal bruge.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Rakjaer » 13 maj 2019 09:28

Yannick skrev:
12 maj 2019 09:40
Kan så se at det hedder P-led.. Er der nogen anbefalinger for hvor den bør stå, eller er det noget med at prøve sig frem og se hvor stabil temperaturen er?
Jeg ved ikke hvor hurtig din ventil går fra helt lukket til helt åben - det bør NBE kunne svare på, ellers kan du selv måle det.

Jeg tror som sådan ikke der er noget "helt vildt" galt med dit p-led og åbningstid - tror mere det er kedlen der reagere for hurtigt i stigning i ydelsen og for langtsomt i dens PI-regulering.

a) Hvorfor har du valgt en kedeltemperatur på 70 grader når fremløb er så lavt? Du kan sagtens sætte temperaturen ned over sommeren.

b) Under udvidet indstillinger i kedel regulering kan du sætte "Angivelse af den maximale ydelse forøgelse pr. minut, efter en opstart." i %. Jeg ville sætte den ned fra 10% til 6% - det giver en mere rolig regulering efter opstarter. Du kan også sætte dit i-led op til 0,15. Generelt skal systemet gerne være lidt langsommere i reguleringen når der er vejr-kompensering.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 13 maj 2019 09:45

Rakjaer skrev:
13 maj 2019 09:28
Jeg ved ikke hvor hurtig din ventil går fra helt lukket til helt åben - det bør NBE kunne svare på, ellers kan du selv måle det.

Jeg tror som sådan ikke der er noget "helt vildt" galt med dit p-led og åbningstid - tror mere det er kedlen der reagere for hurtigt i stigning i ydelsen og for langtsomt i dens PI-regulering.

a) Hvorfor har du valgt en kedeltemperatur på 70 grader når fremløb er så lavt? Du kan sagtens sætte temperaturen ned over sommeren.

b) Under udvidet indstillinger i kedel regulering kan du sætte "Angivelse af den maximale ydelse forøgelse pr. minut, efter en opstart." i %. Jeg ville sætte den ned fra 10% til 6% - det giver en mere rolig regulering efter opstarter. Du kan også sætte dit i-led op til 0,15. Generelt skal systemet gerne være lidt langsommere i reguleringen når der er vejr-kompensering.
a) Jeg har ikke helt indreguleret fyret endnu da det blev startet i tirsdags, og jeg så har kæmpet med vejrkompensering. Ved 70 grader synes jeg at have store dyk i temperaturen når VVB prioritering slår til - Det er en kappevandvarmer fra 1700-grønhvidkål jeg har, så der ligger en volumen jeg godt kunne tænke ikke var helt optimalt i forhold til stabil kedeltemperatur. Om det er et problem ved jeg ikke?

I kraft af at jeg har sloges med vejrkompensering har jeg også haft store dyk i temperaturen på kedlen, fordi der ligger en stor volumen i nogle af vores gamle rør. Om det er et problem ved jeg heller ikke?

Jeg har bare læst at kedlen altid skal være over 47 grader, og jeg har altså haft dyk til 51 når vejrkompenseringsventilen har åbnet for meget (Da P-LED var sat til 0.1 i stedet for 0.5).

b) Kigger på det når jeg kommer hjem.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 13 maj 2019 18:37

Kedeltemperatur skal være høj nok til at shunten altid kan holde de 55 grader.
Kedeltemperaturen skal også være høj nok til at røgen ikke kondensere i røgrør.
Derfor der helt fint med 70 grader som kedeltemperatur :great:

Prøv at sæt din vejrkompenserings ventil til regulere når der laves varmt vand.
Lige nu står den til at lukke når der laves varmt vand.
Som du kan se på din graf giver det en høj temperatur i den vejrkompenserede kreds, og igen nogle sving når der igen skal reguleres ind
efter at der er lavet varmt vand. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 13 maj 2019 19:46

pille bruger skrev:
13 maj 2019 18:37
Kedeltemperatur skal være høj nok til at shunten altid kan holde de 55 grader.
Kedeltemperaturen skal også være høj nok til at røgen ikke kondensere i røgrør.
Derfor der helt fint med 70 grader som kedeltemperatur :great:

Prøv at sæt din vejrkompenserings ventil til regulere når der laves varmt vand.
Lige nu står den til at lukke når der laves varmt vand.
Som du kan se på din graf giver det en høj temperatur i den vejrkompenserede kreds, og igen nogle sving når der igen skal reguleres ind
efter at der er lavet varmt vand. icon_cheesygrin.gif
Vil jeg ikke være nået lidt vidt, eller værre, når nu VVB prioritering sender kedel ned på under 55?

Her troede jeg at jeg kunne spare penge, men VVB prioritering skal måske køre oftere så kedeltemperatur ikke kommer for langt ned?

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 17 maj 2019 20:38

Hvad kan jeg gøre for at vejrkompenseringen ikke flipper fuldstændig ud når vvb prioritering er til?

Har sat den til at regulere, men det er som om det ikke ændrer noget. Skal jeg sætte den til 100% åben?
Eller ville det være smartere at sætte vvb prioritering til oftere (f.eks. 1 eller 2 grader under setpunkt) således vejrkompensering ikke bliver ramt ligeså meget?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 17 maj 2019 21:44

Yannick skrev:
17 maj 2019 20:38
Hvad kan jeg gøre for at vejrkompenseringen ikke flipper fuldstændig ud når vvb prioritering er til?

Har sat den til at regulere, men det er som om det ikke ændrer noget. Skal jeg sætte den til 100% åben?
Eller ville det være smartere at sætte vvb prioritering til oftere (f.eks. 1 eller 2 grader under setpunkt) således vejrkompensering ikke bliver ramt ligeså meget?

Eller måske skal den lukke ventilen icon_cheesygrin.gif
Det er rent gætværk, når vi ikke kender rørføringen, eller følerplaceringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 17 maj 2019 21:56

pille bruger skrev:
17 maj 2019 21:44
Eller måske skal den lukke ventilen icon_cheesygrin.gif
Det er rent gætværk, når vi ikke kender rørføringen, eller følerplaceringen.
Temperaturen stiger nok til at ventilen lukker, og så stiger temperaturen bare endnu hurtigere... Se graferne fra ca. kl 18 i dag.


Besvar