Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 09 maj 2019 10:21

Yannick skrev:
09 maj 2019 10:11
Tidsstyringen er jeg godt bekendt med.

Installatøren sagde at han havde haft oplevet at pumperne satte sig, og derfor var det bedre at de kørte hele tiden..

Hvilke udfordringer tænker du at det giver? Trækker de varmen ud af VVB, eller? Og er det noget kedlen tager skade af?
Du har elektrisk ventil på varmt vands beholderen, så varmen flyttes ikke ud af beholderen icon_cheesygrin.gif
Men når fyret slukker, og pumpen fortsætter, så flyttes varmen rundt så alt afkøles, også gulvene.
Kedlen vil fungere som en varme aftager.
Stoppes pumperne, så afkøles huset ikke ved varme flytning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 09 maj 2019 10:26

pille bruger skrev:
09 maj 2019 10:21
Du har elektrisk ventil på varmt vands beholderen, så varmen flyttes ikke ud af beholderen icon_cheesygrin.gif
Men når fyret slukker, og pumpen fortsætter, så flyttes varmen rundt så alt afkøles, også gulvene.
Kedlen vil fungere som en varme aftager.
Stoppes pumperne, så afkøles huset ikke ved varme flytning.
God pointe.

Så er det da spøjst at lave det som ekstra udstyr i stedet for standard udstyr når nu vejrkompensering (og dermed vvb prioritering) er lovkrav.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 09 maj 2019 10:31

Yannick skrev:
09 maj 2019 10:26
God pointe.

Så er det da spøjst at lave det som ekstra udstyr i stedet for standard udstyr når nu vejrkompensering (og dermed vvb prioritering) er lovkrav.
Det er de valg du må tage new2
Lidt ligesom at væge udstyr til den nye bil.
Skal der soltag eller skal det være en cabriolet new4
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 09 maj 2019 10:35

pille bruger skrev:
09 maj 2019 10:31
Det er de valg du må tage new2
Lidt ligesom at væge udstyr til den nye bil.
Skal der soltag eller skal det være en cabriolet new4
Helt sikkert. Synes blot det var spøjst at valget skulle falde mellem afkøling eller ikke-afkøling af anlægget.

Hvordan står man garantimæssigt hvis man selv har smidt udvidelsesprint i? Selve fyret har vi jo et ekstra års garanti på fordi installationen er udført af en certificeret NBE forhandler.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 09 maj 2019 10:49

Yannick skrev:
09 maj 2019 10:35
Helt sikkert. Synes blot det var spøjst at valget skulle falde mellem afkøling eller ikke-afkøling af anlægget.

Hvordan står man garantimæssigt hvis man selv har smidt udvidelsesprint i? Selve fyret har vi jo et ekstra års garanti på fordi installationen er udført af en certificeret NBE forhandler.
Der gælder købeloven også icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 09 maj 2019 10:50

pille bruger skrev:
09 maj 2019 10:49
Der gælder købeloven også icon_cheesygrin.gif
Dvs. der ikke er garantier på fyret der frafalder ved at vi selv har monteret udvidelsesprint?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 09 maj 2019 11:11

Yannick skrev:
09 maj 2019 10:50
Dvs. der ikke er garantier på fyret der frafalder ved at vi selv har monteret udvidelsesprint?
Det forudsætter jo selvfølgelig at du kan montere udstyr på hel alm. vis. icon_cheesygrin.gif
Ellers vil det være en god ide at få din montør til at montere udstyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 09 maj 2019 11:15

pille bruger skrev:
09 maj 2019 11:11
Det forudsætter jo selvfølgelig at du kan montere udstyr på hel alm. vis. icon_cheesygrin.gif
Ellers vil det være en god ide at få din montør til at montere udstyret.
Det siger sig selv :)

Heldigvis når man langt med en smule sund fornuft og logik.

Jeg prøver bare at tage en oplyst beslutning - og det er selvfølgelig lettest og sikrest at betale sig fra det, så firmaet skal stille garanti... Men det er jo også den dyreste løsning :)

Skal man have låget af og rode med skruer bagtil for at få styringen ud af en V13, eller er det kun V7?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 09 maj 2019 13:10

Yannick skrev:
09 maj 2019 11:15
Det siger sig selv :)

Heldigvis når man langt med en smule sund fornuft og logik.

Jeg prøver bare at tage en oplyst beslutning - og det er selvfølgelig lettest og sikrest at betale sig fra det, så firmaet skal stille garanti... Men det er jo også den dyreste løsning :)

Skal man have låget af og rode med skruer bagtil for at få styringen ud af en V13, eller er det kun V7?
Styringen er bag skjoldet i fronten af kedlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 09 maj 2019 13:43

pille bruger skrev:
09 maj 2019 13:10
Styringen er bag skjoldet i fronten af kedlen.
Kan se at vejrkompensering "aktuel frem" bliver målt på samme udgang (T5) som VVB temperatur - Det bør vel ikke være sådan?


Besvar