Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Det virker også som om fyret har svært ved at følge med når vejrkompenseringsventilen er for åben. Kan det være fordi shunten er for lille og / eller manglende forindstilling af ventiler? (Det er ikke alle vores ventiler der kan forindstilles.. )
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Jeg tror du skal have en snak med din montør
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Hvad er dit formål med vejrkompenseringen / hvad skal du bruge den til ?
Har du radiatorer elle gulvvarme ?
Senest rettet af pille bruger 18 maj 2019 14:57, rettet i alt 1 gang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Har radiatorer. Montøren sagde at vejrkompensering er lovkrav nutildags.pille bruger skrev: ↑18 maj 2019 14:55Hvad er dit formål med vejrkompenseringen / hvad skal du bruge den til ?
Har du radiatorer elle gulvvarme ?
Yderligere tanke ligger der ikke i det. Tænkte jeg kunne bruge det når nu det er installeret
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Til radiatorer skal der være en højere temperatur end ved gulvvarme.
Radiatorer over 60 grader - gulvvarme under 35 grader.
Derfor tror jeg du skal slukke for vejrkompenseringen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget.
Det hele bliver bare ustabilt pga ændringer i flow og temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
Det prøver jeg.pille bruger skrev: ↑18 maj 2019 15:01Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Til radiatorer skal der være en højere temperatur end ved gulvvarme.
Radiatorer over 60 grader - gulvvarme under 35 grader.
Derfor tror jeg du skal slukke for vejrkompenseringen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget.
Det hele bliver bare ustabilt pga ændringer i flow og temperatur.
Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud
De to pumper har også sagt lidt on and off.. Tænker at det måske har noget at gøre med at de har kørt forskellig hastighed og vejrkompensering har kørt det ustabilt.pille bruger skrev: ↑18 maj 2019 15:01Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Til radiatorer skal der være en højere temperatur end ved gulvvarme.
Radiatorer over 60 grader - gulvvarme under 35 grader.
Derfor tror jeg du skal slukke for vejrkompenseringen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget.
Det hele bliver bare ustabilt pga ændringer i flow og temperatur.
Vi skal have efterisoleret huset i løbet af året og næste år, og så derefter kigge på at etablere gulvvarme