Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 17 maj 2019 22:15

Det virker også som om fyret har svært ved at følge med når vejrkompenseringsventilen er for åben. Kan det være fordi shunten er for lille og / eller manglende forindstilling af ventiler? (Det er ikke alle vores ventiler der kan forindstilles.. )


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 18 maj 2019 07:47

Yannick skrev:
17 maj 2019 22:15
Det virker også som om fyret har svært ved at følge med når vejrkompenseringsventilen er for åben. Kan det være fordi shunten er for lille og / eller manglende forindstilling af ventiler? (Det er ikke alle vores ventiler der kan forindstilles.. )
Jeg tror du skal have en snak med din montør icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 18 maj 2019 14:55

Yannick skrev:
17 maj 2019 22:15
Det virker også som om fyret har svært ved at følge med når vejrkompenseringsventilen er for åben. Kan det være fordi shunten er for lille og / eller manglende forindstilling af ventiler? (Det er ikke alle vores ventiler der kan forindstilles.. )
Hvad er dit formål med vejrkompenseringen / hvad skal du bruge den til ?
Har du radiatorer elle gulvvarme ?
Senest rettet af pille bruger 18 maj 2019 14:57, rettet i alt 1 gang.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 18 maj 2019 14:57

pille bruger skrev:
18 maj 2019 14:55
Hvad er dit formål med vejrkompenseringen / hvad skal du bruge den til ?
Har du radiatorer elle gulvvarme ?
Har radiatorer. Montøren sagde at vejrkompensering er lovkrav nutildags.

Yderligere tanke ligger der ikke i det. Tænkte jeg kunne bruge det når nu det er installeret

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af pille bruger » 18 maj 2019 15:01

Yannick skrev:
18 maj 2019 14:57
Har radiatorer. Montøren sagde at vejrkompensering er lovkrav nutildags.

Yderligere tanke ligger der ikke i det. Tænkte jeg kunne bruge det når nu det er installeret
Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Til radiatorer skal der være en højere temperatur end ved gulvvarme.
Radiatorer over 60 grader - gulvvarme under 35 grader.
Derfor tror jeg du skal slukke for vejrkompenseringen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget. 8)
Det hele bliver bare ustabilt pga ændringer i flow og temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 18 maj 2019 15:03

pille bruger skrev:
18 maj 2019 15:01
Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Til radiatorer skal der være en højere temperatur end ved gulvvarme.
Radiatorer over 60 grader - gulvvarme under 35 grader.
Derfor tror jeg du skal slukke for vejrkompenseringen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget. 8)
Det hele bliver bare ustabilt pga ændringer i flow og temperatur.
Det prøver jeg.

Yannick

Re: RTB V13, 10KW fumus - vejrkompensering / forbindelse til stokercloud

Indlæg af Yannick » 18 maj 2019 15:08

pille bruger skrev:
18 maj 2019 15:01
Vejrkompensering har til formål at sænke fremløbstemperaturen.
Til radiatorer skal der være en højere temperatur end ved gulvvarme.
Radiatorer over 60 grader - gulvvarme under 35 grader.
Derfor tror jeg du skal slukke for vejrkompenseringen.
Ved at sænke fremløbstemperaturen øger du bare flowet, og så har du ikke sparet noget. 8)
Det hele bliver bare ustabilt pga ændringer i flow og temperatur.
De to pumper har også sagt lidt on and off.. Tænker at det måske har noget at gøre med at de har kørt forskellig hastighed og vejrkompensering har kørt det ustabilt.

Vi skal have efterisoleret huset i løbet af året og næste år, og så derefter kigge på at etablere gulvvarme


Besvar