Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Det lyder godt.
Vil det sige at så snart jeg tilslutter et udvidelsesprint og flere følere får jeg mulighed får at sætte flere flueben i grafen?
Jeg ønsker at styre hastigheden på min solvarmepumper efter en fast delta T. Dette har diskuteret i et tilligere indlæg
Mvh Bjarke
Ja, du kan tilslutte udvidelses print, og få flere ind og udgange,
men det er jo ikke lige meget hvilken funktion du dedikere en indgang til.
Jeg har kigget den gamle tråd igennem og du har stadig ikke helt forstået hvad jeg dengang beskrev.
Du kan indstille styringen som du har lyst.
Enten med fast temperatur forskel eller variabel hastighed osv.
Prøv at pege med din mus på ikonerne i din styring, så får du endnu mere forståelse af hvad du kan med styringen