Kedeltemperatur og effekt svinger meget - er det normalt?

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Besvar
MichaelSoren
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 10
Tilmeldt: 25 sep 2016 11:38
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 240
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 3550
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 1 gang

Kedeltemperatur og effekt svinger meget - er det normalt?

Indlæg af MichaelSoren »

Hej Alle,

jeg har installeret et RTB 16kW pillefyr i mit 240m² hus.
Jeg er rigtig glad for fyret og det ser ud til at køre okay.
Men jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor kedeltemperaturen svinger så meget som den gør.
Jeg har et 1-strengsanlæg og der sidder en GRUNDFOS ALPHA2 L cirkulationspumpe på.
Prøv at se vedlagte graf over kedeltemperatur, effekt og VVB temp.
Ser det fornuftigt ud, skal effekten cykle op og ned så meget. Når jeg ser på VVB så falder temperaturen jo støt og roligt, men på radiator delen, så farer temp op og ned.

/Michael :-)
Vedhæftede filer
Screenshot from 2016-11-15 08-54-17.png

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Kedeltemperatur og effekt svinger meget - er det normalt?

Indlæg af pille bruger »

MichaelSoren skrev:Hej Alle,

jeg har installeret et RTB 16kW pillefyr i mit 240m² hus.
Jeg er rigtig glad for fyret og det ser ud til at køre okay.
Men jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor kedeltemperaturen svinger så meget som den gør.
Jeg har et 1-strengsanlæg og der sidder en GRUNDFOS ALPHA2 L cirkulationspumpe på.
Prøv at se vedlagte graf over kedeltemperatur, effekt og VVB temp.
Ser det fornuftigt ud, skal effekten cykle op og ned så meget. Når jeg ser på VVB så falder temperaturen jo støt og roligt, men på radiator delen, så farer temp op og ned.

/Michael :-)
Din effekt kurve følger fint din temperatur kurve.
Der er måske plads til forbedringer,
det gør du ved at få et mere jævnt varmeaftag.
Pumpen skal måske over på en høj fast indstilling/trin.


Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Besvar