RTB

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
baggadap
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 701
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange

Re: RTB

Indlæg af baggadap »

Skal første indregulering ikke foretages af en autoriseret montør med CO tester?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: RTB

Indlæg af pille bruger »

baggadap skrev:Skal første indregulering ikke foretages af en autoriseret montør med CO tester?
Man må gerne selv, hvis man kan.
Iltstyringen er ok til formålet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
aa99
Stoker I
Stoker I
7
Indlæg: 6
Tilmeldt: 10 nov 2016 19:17

Re: RTB

Indlæg af aa99 »

Jeg var inde og kigge i manulen til Rtb side 22 :

http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2016.pdf

Jeg synes ikke det er særlig godt beskrevet, selvom det sikkert er helt vigtigt at få indreguleret rigtigt.

Er det noget man skal gøre hvert år eller kun når fyret installeres første gang?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: RTB

Indlæg af pille bruger »

aa99 skrev:Jeg var inde og kigge i manulen til Rtb side 22 :

http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2016.pdf

Jeg synes ikke det er særlig godt beskrevet, selvom det sikkert er helt vigtigt at få indreguleret rigtigt.

Er det noget man skal gøre hvert år eller kun når fyret installeres første gang?
Når der er vejet af, er fyret klar til brug. ( READY TO BURN )
Hvis man indregulere med instrument eller iltstyring,
kan man få en mere optimal forbrænding.
Det skal justeres når der er behov.
Ved nogle er det så en gang årligt, når der laves service på fyret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
dannidines

Re: RTB

Indlæg af dannidines »

Mit er indreguleret med kalibreret iltstyring, men jeg ved, at bl a. Q-pro.dk lavet "med montage" hvor man selv kan montere fyret og så kommer Henrik (eller kollega) ud og smider e røggastester på.

Besvar