Hej,
Stod op i morges til denne besked:
Info: Intet trykfald under kompressorrens
Nogen, der ved hvad det betyder? Har et RTB 10, som har kørt i ca. 3 måneder.
PS. Hvis der er nogen, der har styr på de forskellige data og tal, så vil jeg gerne have kigget mit igennem, da jeg ikke er sikker på, det er indstillet korrekt.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Intet trykfald under kompressorrens
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 09 maj 2016 21:16
- Mit fyr: RTB 10
- Areal: 140
- Brændsel: stora enso træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5856
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Intet trykfald under kompressorrens
Er din kompressor tilsluttet, og er der strøm på den så den kan lave trykluft ?oxbol skrev:Hej,
Stod op i morges til denne besked:
Info: Intet trykfald under kompressorrens
Nogen, der ved hvad det betyder? Har et RTB 10, som har kørt i ca. 3 måneder.
PS. Hvis der er nogen, der har styr på de forskellige data og tal, så vil jeg gerne have kigget mit igennem, da jeg ikke er sikker på, det er indstillet korrekt.
Har du et link til din styring ?
Sæt gerne linket ind i din signatur
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 09 maj 2016 21:16
- Mit fyr: RTB 10
- Areal: 140
- Brændsel: stora enso træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5856
Re: Intet trykfald under kompressorrens
Hej Michaelpille bruger skrev:Er din kompressor tilsluttet, og er der strøm på den så den kan lave trykluft ?
Har du et link til din styring ?
Sæt gerne linket ind i din signatur
Der er strøm på og den er tilsluttet. Den har også kørt i dag.
Et problem kommer sjældent alene...
Jeg har lagt et link i min signatur, men kan se jeg er udfordret på at fyret ikke vil forbinde, så sidste data er fra i går, hvor jeg opdaterede systemet til v7.0638.
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 09 maj 2016 21:16
- Mit fyr: RTB 10
- Areal: 140
- Brændsel: stora enso træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5856
Re: Intet trykfald under kompressorrens
Efter en google søgning prøvede jeg at slukke fyret, tage strømmen og starter fyret igen. Så kom det på nettet.oxbol skrev:Hej Michael
Der er strøm på og den er tilsluttet. Den har også kørt i dag.
Et problem kommer sjældent alene...
Jeg har lagt et link i min signatur, men kan se jeg er udfordret på at fyret ikke vil forbinde, så sidste data er fra i går, hvor jeg opdaterede systemet til v7.0638.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Intet trykfald under kompressorrens
Den er på nettet igenoxbol skrev:Hej Michael
Der er strøm på og den er tilsluttet. Den har også kørt i dag.
Et problem kommer sjældent alene...
Jeg har lagt et link i min signatur, men kan se jeg er udfordret på at fyret ikke vil forbinde, så sidste data er fra i går, hvor jeg opdaterede systemet til v7.0638.
Prøv næste gang fyret er slukket, at gå ind i menu manuel og test om alle trykluft funktioner virker ( L6 +L9+L10 )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 09 maj 2016 21:16
- Mit fyr: RTB 10
- Areal: 140
- Brændsel: stora enso træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5856
Re: Intet trykfald under kompressorrens
L9 og L10 starter kompressoren. Der kommer blot en kliklyd ved L6, men kan ikke høre kompressoren starte?pille bruger skrev:Den er på nettet igen
Prøv næste gang fyret er slukket, at gå ind i menu manuel og test om alle trykluft funktioner virker ( L6 +L9+L10 )
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 09 maj 2016 21:16
- Mit fyr: RTB 10
- Areal: 140
- Brændsel: stora enso træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5856
Re: Intet trykfald under kompressorrens
oxbol skrev:L9 og L10 starter kompressoren. Der kommer blot en kliklyd ved L6, men kan ikke høre kompressoren starte?
Så er problemet løst og fejlen var min.
I går rensede jeg brænderen og i den forbindelse pillede jeg trykluft fra brænderen. Jeg satte dog den til igen efterfølgende.
I morges kiggede jeg endnu engang om jeg nu havde koblet den til, hvilket jeg mente jeg havde.
Det var dog ikke tilfældet.
Tak for hjælpen Michael.