Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Skeptik »

Hjemme teori skrev:Ser lige i clouden af din kedeltemperatur er sat til 55, så ville jeg nok starte pumpen ved 50gr.
Hermed gjort, så ser jeg lige om det gør en forskel.

Tak igen!

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af pille bruger »

Start med at opdatere din styring. http://www.nbe.dk/program-download/
Din iltstyring er ikke helt i mål med indstillingerne.
Den viser 21.5% når fyret er slukket - den bør vise 20.9%
Prøv at kalibrer og indstille den igen http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... DK-low.pdf
Er dine indstillinger rigtige, til den eltænder du har monteret ?
Pulslængden i menu rens er måske for lang.
Så får du ikke blæst herden ren.
Prøv at indsætte værdi fra skema http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... nt-low.pdf
Min ydelse bør stå på 10%, og så skal ydelse ved 10% i menu snegl sikkert justeres, men det kommer når du laver en frisk grundjustering icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Skeptik
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
Mit fyr: NBE RTB 10kW
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Skeptik »

pille bruger skrev:Start med at opdatere din styring. http://www.nbe.dk/program-download/
Din iltstyring er ikke helt i mål med indstillingerne.
Det er dog ikke længe siden jeg opdaterede til 627, men det gør jeg når jeg er hjemme fra arbejde.
pille bruger skrev:Den viser 21.5% når fyret er slukket - den bør vise 20.9%
Kalibrering af iltsonden sker jævnligt, da den med tiden falder ned til en 18-19%.
pille bruger skrev:Er dine indstillinger rigtige, til den eltænder du har monteret ?
Jeg har ikke ændret instillingerne til el-tænderen, de er som montøren efterlod dem. Jeg har nu ændret dem til de standard-værdier som du linkede til.
pille bruger skrev:Pulslængden i menu rens er måske for lang.
Pulslængden er sat op efter at herden netop ikke var helt ren, hvis ikke tiden skal op for at blæse længere, hvad skal den så, eller rettere, hvad er så måden at få herden renere?
pille bruger skrev:Min ydelse bør stå på 10%, og så skal ydelse ved 10% i menu snegl sikkert justeres, men det kommer når du laver en frisk grundjustering.
Minimum ydelse er rettet til 10%.


Mange tak for din tid og input! :)
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af pille bruger »

Der er en ny version tilgængelig.
Det er ikke pulslængden der skal op.
Et kort kraftigt pust er mere effektivt end et langt pust der flader ud.
Prøv at forlænge den tid der renses. ( ventil aktiverings periode )
Evt. forøg stop for træpiller perioden.

Hvilken eltænder model har du ? ( 1 - 2 eller keramisk )

Se at din sonde er ren for aske, og at det ikke drysser sand ud af den ( så er det byt til nyt )
Din iltsonde skal være rigtig varm når du kalibrere den.
Efter strømafbrydelse til den, gerne 10 til 15 min opvarmning inden den er klar til kalibrering.
Se at den kan vise 20.9% ilt i fri luft.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Skeptik
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 12
Tilmeldt: 12 mar 2015 21:46
Mit fyr: NBE RTB 10kW
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton

Re: Justere P-I-D ?

Indlæg af Skeptik »

pille bruger skrev:Det er ikke pulslængden der skal op.
Et kort kraftigt pust er mere effektivt end et langt pust der flader ud.
Prøv at forlænge den tid der renses. ( ventil aktiverings periode )
Evt. forøg stop for træpiller perioden.
Noteret!
pille bruger skrev:Hvilken eltænder model har du ? ( 1 - 2 eller keramisk )
El-tænderen er den som fyret blev leveret med. Jeg ved ikke hvad det er for en model.
pille bruger skrev:Se at din sonde er ren for aske, og at det ikke drysser sand ud af den ( så er det byt til nyt )
Din iltsonde skal være rigtig varm når du kalibrere den.
Efter strømafbrydelse til den, gerne 10 til 15 min opvarmning inden den er klar til kalibrering.
Se at den kan vise 20.9% ilt i fri luft.
Den er så ren som den nu kan blive, ingen aske eller aflejringer på den, den bliver kalibreret i fri luft hvor den er varm. Sidst jeg havde den ude kom der ikke sand ud af den.

Tak igen! :great:

Besvar