Jeg er stødt på et problem..
min RTB16 skriver "iltstyring lav kræver brændselsjustering" den er først kommet med den fejl efter det er blevet varmere i vejret dvs. at kedlen kører på lavt blus. Jeg har afvejet pillerne, der var en korrektion på 30gram. prøvet at hæve blæserhastigheden ved 10%. på displayet ser det ud som om at O2 halter lidt bagefter ca. 2%...
Hvor skal jeg lede efter fejlen ??
Skal alarmen afstilles et sted i menuen ??
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
iltsyring lav ??
-
- Stoker II
- Indlæg: 33
- Tilmeldt: 12 jan 2016 08:27
- scotten
- Stoker IV
- Indlæg: 133
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: iltsyring lav ??
hej
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
på side 7 kurven lav kan du se hvad den klager over.
Nej du skal ikke afstille alarm, det er en info besked.
Hilsen Anders
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
på side 7 kurven lav kan du se hvad den klager over.
Nej du skal ikke afstille alarm, det er en info besked.
Hilsen Anders
- scotten
- Stoker IV
- Indlæg: 133
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: iltsyring lav ??
Du finder kurven på styringen, under o2 kurver eller regulering tror jeg :-)
Hilsen Anders
Hilsen Anders