Problemer med at starte efter kompressorrens

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

Hjemme teori skrev:Michael

Som altid postulere du noget og bliver ved med at vende tilbage til at det er mig som er problemet.

Hvorfor forklarer du ikke tosser som mig der åbenbart nu på 5. indlæg ikke forstår en hujende fis af hvordan iltstyring virker, hvordan det reelt virker. Grundlæggende bidrager du ikke med så meget andet end at skrive jeg ikke forstår hvordan det virker.

Og forkellen nu på en RTB og et blackstar fyr (ifølge dine tidligere indlæg) er at på blackstar fyret bruger man flammen til at finjustere iltstyring og på RTB bruger man iltstyring til det modsatte. Her skal man altså ikke være matematisk geni for at forstå at du har nogle problemer med ubekendte faktorer (og du behøver ikke svare at jeg ikke forstår hvordan iltstyring virker, det har jeg forstået, at du mener)
Jeg har indsat et link til indstilling af iltstyring.
Nej, ikke til det modsatte.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

Hjemme teori skrev:Man skal af grafer ikke kunne se om iltstyring justere bredt, for så fungere den nemlig ikke efter hensigten. Hvis den justere meget bredt får man en advarsel, er det lidt ved sidsen af aflæses dette i styringen uden avanceret driftsvisning.

Så når hans fyr ikke justere ilten ind på plads, mener jeg at har enten bør have en advarsel om at iltstyringen ikke kan justere brændsel da denne er uden for justeringsområdet eller at den står på "vis" i forvejen.
Eller som jeg spørger, kigger du nogle steder vi andre ikke kan eller må se.
Og ja jeg kan godt se at hans ilt ikke er inde på plads, men det skal ikke ske uden en advarsel fra iltstyringen, eller fordi den står på vis.
Og ja jeg ved godt du mener jeg ikke forstår iltstyring, det behøves du ikke skrive igen, men kan du forklare hvordan den virker, bidrager du med noget.
Nej, jeg kigger ikke andre steder end du kan.
Mon ikke det er nok nu med at gentage det icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af Hjemme teori »

Må ærligt indrømme at jeg tror at du mener iltstyring er en meget kompliceret blackboks som de fleste incl. dig selv ikke rigtigt forstår og derfor er det nemt at postulere at jeg ikke rigtigt forstår det.

Men det er så simpelt, det eneste problem på et NBE fyr er at fyret ikke regulere efter ilten, men justere på den i forvejen dårlige regulering som findes på et NBE fyr (dette er sagt i den allermest positive tone og ånd).

Derfor er der også rigtig mange parametre på en NBE iltstyring, da man skal kunne kompensere for alle de problemer og variabler der er tidligere i reguleringen.

Og det er måske blevet bedre på en RTB da sneglen skulle fungere mere stabilt og kedlen ikke skulle levere så meget falsk luft. Men svinger variablerne for meget er løsningen stadig svag i forhold til et rigtig iltstyret fyr.
Mvh. Sophus
mtolsen
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 30
Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
Mit fyr: RTB 16kW
Areal: 160
Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Har takket: 2 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af mtolsen »

Så fik jeg renset herden og leget lidt med iltstyringen og aktuel ilt ser ud til at følge ønsket ilt bedre. Men der kommer høje udsving, som der måske kan skrues på, ifbm ilt PI'en. Prøver igen inden så længe.

Justerede det ind ad flere omgange på 10 - 50 - 100, fordi jeg aldrig fandt nogen stabillitet. Så jeg er foreløbig endt op med nogle ikke særligt lineære blæser værdier: 10 - 10 - 31. jeg justerede også på sneglen ved at slå autoberegning fra og øge værdierne og det gjorde at fyret kunne holde sig kørende ved 2,5 kW. Kan høre at pillerne ikke falder særligt ligeligt ved lav drift, så jeg har nok også et tema vedr. piller og snegl.

Nu vil jeg holde øje med askens farve og om der stadig kommer klumper.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af pille bruger »

mtolsen skrev:Så fik jeg renset herden og leget lidt med iltstyringen og aktuel ilt ser ud til at følge ønsket ilt bedre. Men der kommer høje udsving, som der måske kan skrues på, ifbm ilt PI'en. Prøver igen inden så længe.

Justerede det ind ad flere omgange på 10 - 50 - 100, fordi jeg aldrig fandt nogen stabillitet. Så jeg er foreløbig endt op med nogle ikke særligt lineære blæser værdier: 10 - 10 - 31. jeg justerede også på sneglen ved at slå autoberegning fra og øge værdierne og det gjorde at fyret kunne holde sig kørende ved 2,5 kW. Kan høre at pillerne ikke falder særligt ligeligt ved lav drift, så jeg har nok også et tema vedr. piller og snegl.

Nu vil jeg holde øje med askens farve og om der stadig kommer klumper.
Besked sendt icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: Problemer med at starte efter kompressorrens

Indlæg af Hjemme teori »

mtolsen skrev:Så fik jeg renset herden og leget lidt med iltstyringen og aktuel ilt ser ud til at følge ønsket ilt bedre. Men der kommer høje udsving, som der måske kan skrues på, ifbm ilt PI'en. Prøver igen inden så længe.

Justerede det ind ad flere omgange på 10 - 50 - 100, fordi jeg aldrig fandt nogen stabillitet. Så jeg er foreløbig endt op med nogle ikke særligt lineære blæser værdier: 10 - 10 - 31. jeg justerede også på sneglen ved at slå autoberegning fra og øge værdierne og det gjorde at fyret kunne holde sig kørende ved 2,5 kW. Kan høre at pillerne ikke falder særligt ligeligt ved lav drift, så jeg har nok også et tema vedr. piller og snegl.

Nu vil jeg holde øje med askens farve og om der stadig kommer klumper.
Det lyder som om at ham som ikke forstår hvordan en iltstyring virker! havde ret da han skrev at det nærmere lød som et problem med pille tilførsel eller lamdasonde. (med tryk på pille tilførsel)
Mvh. Sophus

Besvar