Problemer med styring

Spørgsmål vedr. RTB samt det tilbehør der laves til RTB pillefyret
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Problemer med styring

Indlæg af Hanefar76 »

Hej her inde.
Er der nogen der kan hjælpe mig med et par spørgsmål.
1: jeg har skiftet fra version 7.0469 til 7.0472. Problemet er nu at efter den har opnået den ønsket temperatur, plus 10 grader stopper som den skal. Den skal så starte op igen på de 55 grader, da ønsket kedeltamperartur er 65 grader, og igen med 10 graders differense. Det gjorde den ikke på version 7.0469. Hvad går galt her.??

2: jeg har været på ferie i en uge, og fyret har været slukket imens vi har været væk. I den uge jeg har været væk, har den registreret forbrug for hele ugen på stokercloud. Hvordan kan det lige lade sig gøre.??
Håber der er nogle kloge venlige folk der kan hjælpe mig med at forstå dette. :roll:

Mvh
Thomas.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Problemer med styring

Indlæg af pille bruger »

Hanefar76 skrev:Hej her inde.
Er der nogen der kan hjælpe mig med et par spørgsmål.
1: jeg har skiftet fra version 7.0469 til 7.0472. Problemet er nu at efter den har opnået den ønsket temperatur, plus 10 grader stopper som den skal. Den skal så starte op igen på de 55 grader, da ønsket kedeltamperartur er 65 grader, og igen med 10 graders differense. Det gjorde den ikke på version 7.0469. Hvad går galt her.??

2: jeg har været på ferie i en uge, og fyret har været slukket imens vi har været væk. I den uge jeg har været væk, har den registreret forbrug for hele ugen på stokercloud. Hvordan kan det lige lade sig gøre.??
Håber der er nogle kloge venlige folk der kan hjælpe mig med at forstå dette. :roll:

Mvh
Thomas.
Opdater til sidste ny som er 7.0473 så er problemet med forbrug løst.
Det første du beskriver, er jeg ikke helt sikker på hvad du mener, men mon ikke det også løses ved opdateringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Problemer med styring

Indlæg af Hanefar76 »

pille bruger skrev:
Opdater til sidste ny som er 7.0473 så er problemet med forbrug løst.
Det første du beskriver, er jeg ikke helt sikker på hvad du mener, men mon ikke det også løses ved opdateringen.
Jeg har haft opdateret den til 7.0473 men hentede så 7.0472 fordi den drillede med 7.0473. Men problemet er det samme.
Hvad angår mit første spørgsmål, så mener jeg at jeg sætter min kedeltamperartur til 65 gr. Den er så sat til at køre 10 grader over før den stopper, og 10 grader under kedeltamperartur før den starter igen. Problemet er så at når fyret stopper på de 75 grader, og burde starte fyret op igen på de 55 grader, vælger fyret at starte op når den kommer ned på 65 grader, og ikke de 55 som jeg har sat fyret til. Håber det gav lidt mere mening det jeg skrev her.

Mvh
Thomas
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Problemer med styring

Indlæg af pille bruger »

Hanefar76 skrev:
Jeg har haft opdateret den til 7.0473 men hentede så 7.0472 fordi den drillede med 7.0473. Men problemet er det samme.
Hvad angår mit første spørgsmål, så mener jeg at jeg sætter min kedeltamperartur til 65 gr. Den er så sat til at køre 10 grader over før den stopper, og 10 grader under kedeltamperartur før den starter igen. Problemet er så at når fyret stopper på de 75 grader, og burde starte fyret op igen på de 55 grader, vælger fyret at starte op når den kommer ned på 65 grader, og ikke de 55 som jeg har sat fyret til. Håber det gav lidt mere mening det jeg skrev her.

Mvh
Thomas
Ok, nå sådan icon_cheesygrin.gif
Jeg kigger på det.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Problemer med styring

Indlæg af Hanefar76 »

pille bruger skrev:
Ok, nå sådan icon_cheesygrin.gif
Jeg kigger på det.
Super duper icon_frown.gif
Takker mange gange for hjælp. :wink:

Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Problemer med styring

Indlæg af Hanefar76 »

Hanefar76 skrev:
Super duper icon_frown.gif
Takker mange gange for hjælp. :wink:
Det skulle altså være en glad smiley, og ikke en sur. Sorry
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Problemer med styring

Indlæg af pille bruger »

Hanefar76 skrev:
Det skulle altså være en glad smiley, og ikke en sur. Sorry
Ja, ja hvem er perfekt i den dejlige varme :great:

Og ja, den starter igen før indstillet temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Problemer med styring

Indlæg af Hanefar76 »

pille bruger skrev:
Ja, ja hvem er perfekt i den dejlige varme :great:

Og ja, den starter igen før indstillet temperatur.
Har du nogen logisk forklaring på dette, og hvis ja hvad anbefaler du så jeg skal gøre.??
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Problemer med styring

Indlæg af pille bruger »

Hanefar76 skrev: Har du nogen logisk forklaring på dette, og hvis ja hvad anbefaler du så jeg skal gøre.??
Beskeden er givet videre i systemet, vent på en opdatering icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Indlæg: 178
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Fremviser gerne i postnummer: 9300
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange

Problemer med styring

Indlæg af Hanefar76 »

pille bruger skrev:
Beskeden er givet videre i systemet, vent på en opdatering icon_cheesygrin.gif
Det vil jeg glæde mig til. :great:
Tusind tak for hjælp. Dejligt du gider og hjælpe, og især i denne varme her. :great:

Besvar